消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
用户名    密码     注册用户忘记密码

技术实务强化-20年09月12日

更新日期:2020年09月12日

  

第1题: 13              

某电子计算机房分成三个防护区,采用七氟丙烷气体组合分配灭火系统,下列该系统灭火剂储存量的说明中,()是正确的。
A按三个防护区所需总储存量计算
B按三个防护区中储存量最大的一个防护区所需储存量计算
C灭火剂储存量应为最大防护区的灭火剂设计用量、储存容器及管网内灭火剂剩余量之和
D灭火剂储存量均应按系统原储存量的100%设备用量
E通讯电子计算机房等防护区灭火设计浓度采用8%


   

老妖精消防


  

第2题: 11              

下列场所中,应该选用点型感温火灾探测器的是()。
A 吸烟室
B 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧
C 发电机房
D 烘干车间
E 电梯机房


   

老妖精消防


  

第3题: 6              

仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用()。
A 集中报警系统
B 区域报警系统
C 局部报警系统
D 控制中心报警系统


   

老妖精消防


  

第4题: 9              

火灾报警区域的划分,下列哪些符合规范的规定()。
A 一个火灾报警区域只能是一个防火分区
B 一个火灾报警区域只能是一个楼层
C 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻防火分区
D 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻楼层
E 列车的报警区域应按车厢划分,每节车厢应划分为一个报警区域


   

老妖精消防


  

第5题: 4              

下列不属于干粉灭火系统主要灭火机理的是()。
A化学抑制
B乳化
C隔离
D冷却


   

老妖精消防


  

第6题: 3              

采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,下列对气体灭火系统操作与控制要求的说法中错误的是()。
A 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制
B 管网灭火系统应设自动控制、手动控制两种启动方式
C 组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开
D 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射


   

老妖精消防


  

第7题: 6              

干粉灭火系统是由干粉供应源通过管道连接到固定喷嘴上,喷嘴喷放干粉的灭火系统,下列属于干粉灭火系统主要灭火机理的是()。
A 抑制化学反应自由基
B 乳化
C 隔离
D 窒息
E 浸湿


   

老妖精消防


  

第8题: 24              

北京市某高校设置有一座3层电信机房,层高5m,每层建筑面积有1500㎡的大空间计算机用房,设置预制七氟丙烷气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为()个。
A 15
B 9
C 6
D 3


   

老妖精消防


  

第9题: 18              

下列关于泡沫灭火系统的通用术语描述中不符合规范要求的是(   )。
A 泡沫液指可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体
B 泡沫混合液指泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液          
C 泡沫预混液指泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液          
D 混合比指泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值
E 发泡倍数指泡沫液在泡沫混合液中所占的体积百分数


   

老妖精消防


  

第10题: 10              

下列关于非水溶性甲、乙、丙类液体储罐,泡沫液的选择正确的是(   )。
A 当采用低倍数泡沫液,液上喷射系统时,可选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液
B 当采用低倍数泡沫液,液下喷射系统时,可选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液
C 用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液
D 用于油罐的中倍数泡沫灭火剂应采用专用5%型氟蛋白泡沫液
E 高倍数泡沫灭火系统利用热烟气发泡时,应采用耐温耐烟型高倍数泡沫液


   

老妖精消防


  

第11题: 14              

泡沫灭火系统设计规范针对不同发泡倍数的泡沫产生器做出了详细的规定,下列关于泡沫产生器的说法不符合规范要求的是(   )。
A 低倍数横式泡沫产生器的出口,应设置长度不大于1m的泡沫管
B 高背压泡沫产生器出口工作压力应大于泡沫管道的阻力和罐内液体静压力之和
C 高背压泡沫产生器发泡倍数不应小于2,且不应大于4
D 防护区内设置并利用热烟气发泡的高倍数泡沫产生器,应选用电力驱动型泡沫产生器
E 防护区内固定设置的高倍数泡沫产生器,应采用不锈钢材料的发泡网


   

老妖精消防


  

第12题: 7              

依据国务院2007年4月9日颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的生产安全事故等级标准。按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类,下列关于火灾分类的说法中,错误的是()。
A 造成2人死亡,100人重伤,150人轻伤,直接财产损失8000万元的火灾,其属于特别重大火灾
B 造成30人死亡,60人重伤,100人轻伤,直接财产损失8000万元的火灾,其属于特别重大火灾
C 造成3人死亡,30人重伤,120人轻伤,直接财产损失100万元的火灾,其属于一般火灾
D 造成20人死亡,60人重伤,30人轻伤直接财产损失500万元的火灾,其属于重大火灾


   

老妖精消防


  

第13题: 18              

某华东地区新建一座综合楼,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统。下列消防系统中,启动联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有(   )。
A 湿式室内消火栓系统
B 干式自动喷水灭火系统
C 预作用自动喷水灭火系统
D 湿式自动喷水灭火系统


   

老妖精消防


  

第14题: 9              

某综合性商业建筑,建筑高度52m,2座楼梯间分别位于“一”字形走廊的尽端,楼梯间形式和宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2,用途为餐厅、设备房;地上13层,总建筑面积26000m2,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公及老年人公共活动用房。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是(   )。
A 九至十三层每层的会议室相邻两个疏散门最近的边缘之间的水平距离为6m
B 位于地下一层的一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门
C 位于三层的一个建筑面积为80m2、使用人数为50人的老年人公共活动用房,设置2个向内开启的疏散门
D 位于一层的一个建筑面积为60m2、使用人数为16人的KTV,设置1个向外开启的疏散门


   

老妖精消防


  

第15题: 11              

某工业厂区烃类液体内浮顶储罐泡沫,采用非吸气型喷射装置,灭火系统中,应选用(  )系统;若采用低倍数泡沫液则应选择(    )泡沫液。
A 液上喷射,蛋白泡沫液
B 液下喷射,蛋白泡沫液
C 液上喷射,氟蛋白沫液
D 液上喷射,成膜氟蛋白泡沫液


   

老妖精消防


  

第16题: 12              

下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是(   )。
A 洁净厂房的耐火等级应为一级
B 洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50h
C 甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2
D 乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口


   

老妖精消防


  

第17题: 6              

某炼油厂钢制单盘式 容积10×104m3的外浮顶原油储罐,设置泡沫灭火系统,则系统设计保护面积应按(   )确定。
A 储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积
B 储罐表面积
C 储罐横截面面积
D 防火堤内的地面面积 


   

老妖精消防


  

第18题: 7              

某储存丙类液体的内浮顶储罐区,采用中倍数泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为4L/(min·m2),连续供给时间不应小于(   )min。
A 25
B 30
C 40
D 45


   

老妖精消防


  

第19题: 13              

下列汽车加油加气站中,不需要设置消防给水设施的有(   )。
A 液化石油气加气站
B 三级LNG加气站
C CNG加气站
D 加油和液化石油气加气合建站
E 合建站中地上LNG储罐容积不大于60m3


   

老妖精消防


  

第20题: 19              

某小县城,拟在一座耐火等级为二级的多层氟利昂工厂附近新建一座耐火等级为三级的单层制砖车间,为了安全起见,两座厂房之间的防火间距最小为()m。
A 10
B 12
C 13
D 14

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0