陕南地区某儿童医院病房综合楼地上十九层,地下一层,建筑高度76. 35m,总建筑面积34970.29m2,其中地下建筑面积4631. 38m2,地下一层层高6m,为设备用房;地上建筑面积30338. 91m2,一层层高5. 25m,二层层高4. 5m,其余楼层层高均为3. 9m,一至四层为门诊和综合办公,五层及以上为住院部;屋顶设高位消防水箱间和稳压泵,高位消防水箱有效容积18m³,消火栓稳压泵型号为ZW(L)-I-X-10。 该建筑消防给水由市政枝状供水管引入1条DN200的管道供给,并在该地块内形成环状管网,市政供水管道压力为0.13MPa。室外消火栓给水系统消防水量为20L/S ,室内消火栓用水量为30L/S,该建筑设自动喷水灭火系统全保护。地下一层设消防水池和消防泵房,室内消火栓水泵扬程120m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 室内消火栓给水泵控制,消火栓给水泵两台,互为备用,火灾时按动任一消火栓处启泵按钮或者在消防水泵房均可启动水泵并报警,泵启动后,反馈信号至消防控制中心。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):
该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,说法正确的有( )。 A 室内消火栓设计流量符合规范要求 B 室外消火栓设计流量不符合规范要求 C 室内消火栓设计流量可按规范规定值减少5L/s D 高位消防水箱的有效容积符合不符合规范要求 E 消火栓系统的火灾延续时间应为3h
|