消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年4月15日

更新日期:2020年04月15日

  

第1题: 7              

下列厂房(仓库),当需要出入蒸汽机车和内燃机车时,其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火保护措施的是()。
A 甲类
B 乙类
C 丙、丁、戊类
D 甲、乙、丙、丁、戊类

   

老妖精消防


  

第2题: 4              

下列建筑分隔中,应采用甲级防火门的是()。
A 建筑内的剧场与其他功能场所
B 甲类厂房专用的10kV配电站与厂房之间
C 建筑内的夜总会与卡拉OK厅
D 丙类厂房内的办公室与其他部位之间

   

老妖精消防


  

第3题: 4              

某甲类火灾危险性厂房,耐火等级为一级,地上1层,建筑面积为6000m2,下列说法中,符合规定的是()。
A 厂区办公室可以与本厂房贴邻建造,采用防火墙分隔
B 厂房一侧设置乙类中间仓库,该中间仓库可以采用防火墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,储存量符合规范要求
C 若厂房专用的10kV变电站与本厂房贴邻建造,可以采用防火墙与厂房分隔,防火墙上可以设置甲级防火门窗
D 若厂房内要设置员工宿舍,则应采用无门窗洞口的防火墙与厂房内其他部位分隔,
E 该厂房分控制室若贴邻本厂房的外墙布置,可以采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔

   

老妖精消防


  

第4题: 3              

厂房内设置丙类液体中间储罐的房间,应采用()与其他部分分隔,房间的门应采用甲级防火门。
A 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙
B 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
C 耐火极限不低于1.00h的楼板
D 耐火极限不低于1.50h的楼板
E 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙

   

老妖精消防


  

第5题: 3              

下列场所中不宜选择可燃气体探测报警系统的是()。
A 沼气站
B 蒸汽房
C 燃气站
D 酒店厨房

   

老妖精消防


  

第6题: 3              

某化工企业车间设置有可燃气体探测报警系统,下列关于可燃气体探测报警系统设置的做法中,正确的是()。
A 探测甲烷泄漏的可燃气体探测器设置在被保护空间的顶部
B 为了尽早发现火灾,可燃气体的报警信号应直接接入火灾报警控制器的探测器回路
C 为了防止误报警,可燃气体探测器设置在远离可能产生可燃气体的部位
D 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在保护区域附近

   

老妖精消防


  

第7题: 5              

下列关于电气火灾监控系统的描述中,不正确的是()。
A 电气火灾监控器可以为所连接的电气火灾监控探测器供电
B 电气火灾监控器能够发出声、光报警信号和控制信号
C 电气火灾监控探测器能对保护线路中的所有故障参数响应
D 电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统

   

老妖精消防


  

第8题: 3              

根据《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定,下列有关可燃气体探测报警系统的说法,不正确的是()。
A 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器必须设置在消防控制室内
B 可燃气体报警控制器的报警信息,应能在起集中控制功能的火灾报警控制器上显示
C 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所
D 可燃气体探测报警系统保护区域内有警报要求时,可由可燃气体报警控制器实现报警

   

老妖精消防


  

第9题: 2              

下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,正确的是()。
A 将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为600mA
B 对于泄漏电流为300mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路
D 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控器

   

老妖精消防


  

第10题: 3              

下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。
A 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测器回路
B 对于泄漏电流为600mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C 对于保护对象为1kV的配电线路,测温式电气火灾监控探测器采用接触式设置
D 电气火灾监控器设置在保护区域附近,且能将报警信息和故障信息传入消防控制室

   

老妖精消防


  

第11题: 2              

下列关于剩余电流式电气火灾监控探测器设置的要求说法中,正确的是()。
A 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
B 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在高压配电系统首端为基本原则
C 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值宜设置在100mA~300mA范围内
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于120m

   

老妖精消防


  

第12题: 4              

根据引发火灾的三个主要原因电气故障、违章作业和用火不慎来看,电气故障原因引发的火灾居于首位。下列关于电气火灾监控系统的说法中,不正确的是()。
A 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器
B 在消防控制室内应能显示电气火灾监控器的报警信息和故障信息
C 电气火灾监控系统必需含有电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器三大组件
D 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器

   

老妖精消防


  

第13题: 5              

根据我国近几年的火灾统计,电气火灾年均发生次数占火灾年均总发生次数的27%,占重、特大火灾总发生次数的80%,居各火灾原因之首位,且损失占火灾总损失的53%。下列关于电气火灾监控系统的说法中,不符合规范要求的是()。
A 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m
B 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位
C 保护对象为1000V以上的供电线路,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器不应直接设置在保护对象的表面
D 未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所

   

老妖精消防


  

第14题: 1              

城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,实现对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态以及消防安全管理信息的接收、查询和管理,并为联网用户提供信息服务。下列关于城市消防远程监控系统相关说法中不正确的是()。
A 信息查询系统应设置在监控中心
B 监控中心由报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统三个主要子系统组成
C 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录保存周期不应小于2年
D 录音文件的保存周期不应少于6个月

   

老妖精消防


  

第15题: 4              

下列关于城市消防远程监控系统施工规定说法中不正确的是()。
A 远程监控系统施工应按照工程设计文件和施工技术标准进行
B 远程监控系统施工前,应具备系统图及火灾自动报警系统等建筑消防设施的对外输出接口技术参数等必要的技术文件
C 远程监控系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场检查,检查不合格者不得使用
D 远程监控系统施工过程中,建设单位应做好设计变更、安装调试等相关记录

   

老妖精消防


  

第16题: 6              

下列关于城市消防远程监控系统的检查记录中,不符合规定的是()。
A 监控中心能够同时接收和处理5个联网用户的火灾报警信息
B 监控中心向城市消防通信指挥中心转发火灾报警信息的时间是2s
C 监控中心与用户信息传输装置之间的通信巡检周期为每天
D 远程监控系统有两个时钟之间相差8s
E 单个远程监控系统的联网用户数量为5500个

   

老妖精消防


  

第17题: 4              

下列关于消防联动控制系统原理的说法中,正确的是()。
A 火灾探测器和手动火灾报警信号可以直接传输至消防联动控制器
B 消防控制室图形显示装置可以对接收到的联动触发信号进行识别判断
C 消防管理人员可以监视消防设施状态,但不可以直接启动相应消防设施
D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合

   

老妖精消防


  

第18题: 6              

下列关于消防联动控制设计相关要求的说法中错误的()。
A 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号
B 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,可以采用联动控制或手动直接控制装置
C 消防联动控制器与各个受控设备之间的接口参数应能够兼容和匹配
D 启动电流较大的消防设备宜分时启动

   

老妖精消防


  

第19题: 8              

对防火门及防火卷帘的联动控制要求正确的是()。
A 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器
B 防火卷帘的升降应由消防联动控制器控制
C 疏散走道上的防火卷帘可以由任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 非疏散走道上的防火卷帘应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的升降

   

老妖精消防


  

第20题: 3              

下列关于电梯联动控制的说法中不正确的是()。
A 对于非消防电梯,应具备降至首层或电梯转换层的功能
B 电梯运行状态信息反馈至消防控制室的目的:使消防救援人员及时掌握电梯的状态,以安排救援
C 轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话
D 电梯不宜增加EPS备用电源

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0