对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是( )。 A 相应防火分区的防火阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s B 相应防火分区的防火阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s D 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
|