消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年08月04日

更新日期:2020年08月04日

  

第1题: 24              

   山西某皮业厂区,其皮革制造车间,耐火等级二级,地上2层,建筑高度18m,层高9m,每层建筑面积8200㎡,未设置吊顶,设置湿式自动喷水灭火系统全保护,采用流量系数K=80的直立型标准覆盖面积洒水喷头。每层划分成两个防火分区,防火分区之间采用防火墙相分隔,为方便生产,在防火墙的局部20m采用C类防火卷帘代替,防火卷帘上设置了防护冷却系统保护。防火冷却系统采用普通边墙型洒水喷头。 
   在皮革制造车间附近20m处,有一喷漆车间,单层,建筑面积1000㎡,采用雨淋系统保护,由火灾自动报警系统控制雨淋阀的开启。
消防水泵房于厂区外独立设置,距离厂房车间的距离为1.3公里,设置了一组消防水泵,用一备一,消火栓系统和喷淋系统合用消防泵,管网在报警阀前分开设置,泵组在试水管道上预留了流量接口。水泵控制柜设置在泵房内,防护等级IP63,为防止启动水泵时压力过大导致管网泄漏,在消防水泵的出水管上设置了电接点压力表,设置了P1、P2两个触电来控制消防水泵的启停,2台湿式报警阀组和3台雨淋阀组设置在泵房内。
   消防服务机构接受厂家委托,对厂房的喷淋消防设施进行年度检测。
   检测人员对湿式系统进行了现场检查,开启末端试水装置,报警阀、压力开关随之动作,但消防水泵没有启动,检测人员到泵房查看,发现水泵控制柜设置在手动状态,随即转入自动,但消防水泵仍然没有启动,随后又通知值班人员将联动控制器设置为自动方式后,消防水泵随之启动。检测人员认为启泵控制方式不妥,
   检测人员对喷漆间雨淋系统进行了现场检查。
根据以上材料,回答下列问题。
1、请指出该厂区在消防水泵房内消防设施及组件设置中存在的问题,并说明理由。

   

鸣乐消防


  

第2题: 46              

2、请指出该厂区自动喷水灭火系统存在的问题,并说明理由。

   

鸣乐消防


  

第3题: 29              

3、指出该厂区皮革制造车间消火栓系统室内外消火栓设计流量是多少?以及湿式系统的喷水强度、作用面积、火灾延续时间。

   

鸣乐消防


  

第4题: 9              

4、水泵控制柜的管理有何不妥?除了在泵房操作水泵控制柜外,还可以设置那些控制方式,不受联动控制器的影响?

   

鸣乐消防


  

第5题: 13              

5、请简述雨淋系统的检测方案。

   

鸣乐消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0