第1题: 17              

我国北方某公共建筑,全年室内环境温度-15℃~27℃,该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。
(1)自动喷水灭火系统
系统采用干式灭火系统,全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只,共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。
闭式喷头进场进行了密封性能试验,试验压力为2MPa,保压时间为5min,报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力,保压3min。
系统按照设计要求安装,施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验,压力表设置在管网最不利点,系统设计工作压力为1.0MPa,试验压力1.4MPa,稳压30min,管道无变形,压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验,试验压力0.28MPa,稳压24h,压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。
竣工验收时,验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验,当启动命令发出时后,未见喷淋泵启动信号反馈。
(2)防烟排烟系统
防烟风机设置在地下1层,排烟风机设置在屋顶。
施工调试完毕后,竣工验收时,验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号,报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭,测试该楼层前室、合用前室的余压,测量值为32Pa,防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压,最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。
(3)七氟丙烷气体灭火系统
该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡,划分为2个防护区,各防护区之间采用普通玻璃隔断,气瓶设置在专用房间,防护区泄压口均开向室外,泄压口上缘距离地面2.8m,泄压口面积经测量符合要求。
该中心机房层高4.2m,2017年5月12日,施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中,发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上,在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 该干式系统选型和配置存在什么问题?给出正确做法。对喷头和报警阀组进行的进场检验是否符合要求?说明理由。

   

作强消防


  

第2题: 20              

2. 施工过程中对管道进行的强度试验和气密性试验存在哪些问题?

   

作强消防


  

第3题: 12              

3. 试分析验收时未收到喷淋泵启动信号的原因。

   

作强消防


  

第4题: 20              

4. 在防排烟系统的验收中,有哪些地方不符合要求?

   

作强消防


  

第5题: 6              

5. 气体灭火系统的防护区划分是否合理,为什么?

   

作强消防


  

第6题: 15              

6. 气体灭火系统的设置还存在哪些消防安全问题,说明理由。

   

作强消防


  

  