某 5 层宾馆,中部有一个贯通各层的中庭,在二至五层的中庭四周采用防火卷帘与其他部位分隔,首层中庭未设置防火分隔措施;其他区域划分为若干防火分区,防火分区面积符合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。 A 中庭区域火灾报警信号确认后, 中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面 B 二层 C 、D 两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物 C 一层 A、B 两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m ,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物 D 各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降但不能自动上升
|