消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年06月04日

更新日期:2020年06月04日

  

第1题: 16              

下列关于机械加压送风的说法,正确的是()。
A 楼梯间及前室应设置常闭送风口
B 设置机械加压送风系统的避难层(间),应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%
C 超高层建筑机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过50m
D 建筑高度不超过50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统


   

作强消防


  

第2题: 8              

按现行规定,消防应急灯具分类中持续型消防应急灯具属于按( )分类。
A 用途
B 工作方式
C 使用系统类型
D 蓄电池电源供电方式


   

作强消防


  

第3题: 8              

关于方向标志灯的相关说法,下列选项中错误的是(  )。
A 在有维护结构的疏散走道上设置方向指示灯,方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m,方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m
B 保持视觉连续的方向标志灯的设置间距不应大于2m
C 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯
D 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具


   

作强消防


  

第4题: 9              

城市消防远程监控系统的组成部分不包括(  )。
A 用户信息传输装置  
B 监控中心 
C 火警信息终端  
D 信息管理系统


   

作强消防


  

第5题: 7              

下列灭火器中,不可以灭C类火灾的是(   )。
A 磷酸铵盐干粉灭火器
B 泡沫灭火器
C CO2灭火器  
D 碳酸氢钠干粉灭火器


   

作强消防


  

第6题: 6              

工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素划分为严重危险级、中危险级和轻危险级。以下场所属于严重危险级的是(  )。
A 橡胶制品压延、成型和硫化厂房
B 氯酸钾厂房及其应用部位
C 柴油机、机器油或变压器油罐桶间
D 工业用燃油、燃气锅炉房


   

作强消防


  

第7题: 3              

关于灭火器的配置,下列说法不正确的是(   )。
A 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器
B 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具
C 在同一灭火器配置场所,当选用两种类型的灭火器时,其灭火剂应相容
D 每个设置点灭火器数量不宜多于3具


   

作强消防


  

第8题: 16              

某歌舞厅,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施,根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)规定,该歌舞厅配置灭火器所需的灭火级别应按(   )计算。
A Q=1.3(S/U)
B Q=0.65(S/U)
C Q=0.845(S/U)
D Q=0.5(S/U)


   

作强消防


  

第9题: 13              

关于石油化工企业火炬系统的安全设置,说法错误的是( )。
A 可燃气体放空管道在接入火炬前,应设置分液和阻火设备
B 火炬应设常明灯和可靠的点火系统
C 火炬设施的附属设备应远离火炬布置
D 距火炬筒30m范围内,不应设置可燃气体放空


   

作强消防


  

第10题: 14              

某市拟新建一条地铁线路,其消防设计中的下列内容表述正确的是(      )。
A 地下车站设备与管理用房每个防火分区的最大允许建筑面积均不大于1500㎡
B 车站的安全出口同方向设置时,两个安全出口通道口部之间净距不小于7m
C 站台和站厅公共区内任一点至最近安全出口的疏散距离不大于60m
D 两个防火分区之间采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门分隔,防火门门扇的开启力均不大于80N


   

作强消防


  

第11题: 7              

关于地铁建筑内部装修的要求,下列说法错误的是(  )。
A 地上车站满足自然排烟条件的车站公共区,其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级
B 垃圾箱、广告灯箱、导向标志等燃烧性能均不应低于B1级
C 除地面绝缘材料外,主变电所室内装修材料的燃烧性能应为A级
D 疏散通道和疏散楼梯的地面材料应具有防滑特性


   

作强消防


  

第12题: 6              

某隧道封闭段长度为1500m,可通行危险化学品等机动车,该隧道属于(  )隧道。
A 一类 
B 二类
C 三类 
D 四类


   

作强消防


  

第13题: 14              

下列加油加气站的防火设计中,说法错误的是( )。 
A 加油站的汽油罐和柴油罐均应埋地设置
B 锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上
C 加油机不得设置在室内
D 站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站外


   

作强消防


  

第14题: 9              

某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW。下列关于该电厂消防设施的做法中错误的是(   )。
A 消防控制室与集中控制室合并设置
B 露天贮煤场的室外消防用水量采用15L/s
C 设置控制中心火灾自动报警系统
D 主厂房内采用环状室内消防给水管网


   

作强消防


  

第15题: 3              

某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所中,不能设置在该人防工程内的是(  )。
A 歌舞娱乐放映游艺场所
B 医院病房
C 幼儿园
D 百货商店


   

作强消防


  

第16题: 8              

人防工程的下列部位应设置机械加压送风防烟设施的是( )。
A 总长度30m的疏散走道
B 电影放映间
C 丙、丁类生产车间
D 避难走道的前室


   

作强消防


  

第17题: 6              

根据现行国家技术规范《人民防空工程设计防火规范》(GB50098),关于人防工程内防火分隔的说法,下列选项中错误的是(  )。
A 电影院的观众厅与舞台之间应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙
B 防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于3.00h的承重构件上
C 歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡,隔墙上应设置甲级的防火门
D 消防控制室应采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他区域分隔,墙上若设门,则应设置常闭甲级防火门


   

作强消防


  

第18题: 6              

某建于2003年的公共建筑内的火灾事故照明和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源,蓄电池连续充电时间在当时是符合相关要求,随着技术进步和发展,由于规范的更新导致该公共建筑不符合现行规范的要求。现对该建筑进行火灾风险评估,下列说法正确的是(  )。
A 存在火灾隐患,不存在火灾风险
B 存在火灾风险,不存在火灾隐患
C 既存在火灾风险也存在火灾隐患
D 既不存在火灾风险也不存在火灾隐患


   

作强消防


  

第19题: 9              

使用预先危险性分析法进行危险分级时,可能降低整体安全等级,但不会造成人员伤亡,能通过采取有效消防措施消除和控制火灾危险的发生,属于( )级。
A Ⅱ
B Ⅳ
C Ⅰ
D Ⅲ


   

作强消防


  

第20题: 8              

下列不属于安全检查表的优点的是(  )。 
A 有利于确定危险源
B 简单易懂、容易掌握,宜进行“群体管理” 
C 具有全面性和系统性
D 可以随科学发展和标准规范的变化而不断完善

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0