消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年06月28日

更新日期:2020年06月28日

  

第1题: 6              

下列引火源属于高温引火源的是(  )。
A 撞击
B 摩擦打火
C 摩擦发热
D 人体衣物静电打火
答案:C
解析:
常见的引火源有明火焰、电弧、电火花、炽热物体、高温加热、化学反应热、雷击等。A、B选项属于明火,D选项属于电火花。本题答案为C选项。

   

作强消防


  

第2题: 14              

下列关于烟气流动的说法中,正确的是(  )。
A 着火房间内的烟气流动形式包括:烟气羽流、顶棚射流、烟气层沉降、烟囱效应
B 高层建筑发生火灾时,烟气在室内的流动扩散的最主要的一条路径是:着火房间—走廊—上部各楼层—楼梯间—室外
C 由于烟气羽流的作用,使安装在顶棚上的感烟探测器、感温探测器和洒水喷头产生响应,实现自动报警和喷淋灭火
D 由于热浮力的作用,燃烧产生的热烟气从火焰区直接上升到达楼板或顶棚,然后会改变流动方向沿顶棚水平扩散


   

作强消防


  

第3题: 7              

某汽车修理厂房,单层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为10m,建筑面积为1000㎡,其中厂房设有油漆工段车间(主要成分为二甲苯),与该厂房采取了防火分隔,建筑面积为100㎡,该修理厂房的火灾危险性类别应确定为(  )。
A 甲类    
B 乙类    
C 丙类    
D 丁类


   

作强消防


  

第4题: 7              

下列关于民用建筑耐火等级的说法中,不正确的是(  )。
A 建筑高度为33m的办公楼,耐火等级不应低于二级
B 建筑高度为22m的多层县政府办公楼,耐火等级不应低于二级
C 建筑高度为99.6m的住宅,耐火等级不应低于一级
D 设置在地下一层建筑面积仅为100㎡的网吧,耐火等级不应低于二级


   

作强消防


  

第5题: 4              

某建筑高度为27m的民用建筑,首层为小商店,每个分隔单元建筑面积为250㎡,二层及以上为住宅建筑,则该建筑分类应为(  )。
A 二类高层住宅建筑
B 多层住宅建筑
C 二类高层公共建筑
D 多层公共建筑


   

作强消防


  

第6题: 5              

以下关于工业建筑附属用房布置的说法,错误的有(  )。
A 办公室、休息室可贴邻设置在甲、乙类厂房,应当采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙隔开
B 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于1m3
C 厂房内设置丙类中间仓库时,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
D 厂房和仓库内严禁设置员工宿舍


   

作强消防


  

第7题: 7              

上海某地一栋建筑高度为54m的办公楼,现要在其南侧新建一座建筑高度为25m的5层写字楼。写字楼的屋顶没有设置天窗,办公楼靠近写字楼的外墙高出写字楼屋面15m及以下范围内的开口部位设置了甲级防火窗,该办公楼与写字楼之间的防火间距不应小于(  )m。
A 3.5
B 4
C 9
D 13


   

作强消防


  

第8题: 28              

某建筑高度为20m的三层高锰酸钾厂房,其耐火等级为二级。该厂房设有自动喷水灭火系统,厂房内首层设有检修平台,检修平台面积为50㎡,检修平台使用人数为12人,该厂房总建筑面积为18000㎡,每层建筑面积均为6000㎡(不包含检修平台的面积),则该厂房最少应划分( )个防火分区。
A 1
B 2
C 3
D 4


   

作强消防


  

第9题: 6              

下列场所防火分隔相关要求描述不正确的是(  )。
A 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门
B 歌舞娱乐场所,厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用甲级防火门
C 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔,在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗
D 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门


   

作强消防


  

第10题: 5              

近年来,随着建筑物大规模化和综合化趋势的发展,出现了贯通数层,乃至数十层的大型中庭,为消防安全带来了隐患。下列关于中庭的防火设计,说法正确的有(  )。
A 中庭应设置防烟设施
B 中庭与周围相连通空间的防火分隔,可采用防火隔墙、防火玻璃墙、防火卷帘等,其耐火极限均不应低于1.0h
C 与中庭相连通的门、窗,应采用在火灾时能自动关闭的乙级以上的防火门、窗
D 建筑内设置中庭时,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算


   

作强消防


  

第11题: 7              

某高层住宅建筑的疏散楼梯,分散设置确有困难,设计人员采用剪刀楼梯间,下列说法中错误的是(  )。
A 楼梯间应为防烟楼梯间
B 从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m
C 梯段之间应设置耐火极限不低于1.50h的防火隔墙
D 前室共用时,前室的使用面积为6.0㎡


   

作强消防


  

第12题: 10              

某二级耐火等级的乙类厂房,地上2层,地上一、二层的设计疏散人数分别为100人、110人,则厂房二层疏散走道的总净宽度不应小于(  )m。
A 1.1
B 1.2
C 1.4
D 1.6


   

作强消防


  

第13题: 5              

某一级耐火等级的单层敌敌畏合成厂房,设有自动喷水灭火系统保护,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于(  )m。
A 30
B 25
C 50
D 60


   

作强消防


  

第14题: 6              

现拟对某工业建筑的消防报警及重要监测回路铺设电缆,应采用(  )。
A 交联聚乙烯电线电缆
B 阻燃电线电缆
C 橡胶电线电缆
D 耐火电线电缆


   

作强消防


  

第15题: 3              

下列建筑防爆措施中,属于预防性措施的是(  )。
A 合理布置内部结构,危险部位避开承重构件
B 主体采用钢结构
C 设置可燃气体浓度报警装置
D 设置泄压构件


   

作强消防


  

第16题: 2              

某含有爆炸性粉尘的厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )
A 通风设施设置导致静电的接地装置
B 过滤器或管道,均应设置泄压装置
C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的正压段上
D 厂房内选用不发生火花的除尘器


   

作强消防


  

第17题: 11              

某单层体育馆,室内有4000个座位,该体育馆设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统,关于该建筑内部装修材料的说法中,正确的是(  )。
A 顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料
B 顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用B1级装修材料
C 顶棚和墙面可采用B1级装修材料,地面可采用B1级装修材料
D 安全出口门厅的顶棚可以采用B1级装修材料


   

作强消防


  

第18题: 20              

某多层综合建筑,建筑高度20m,耐火等级为二级,地上三层,一二层为办公区,三层为老年人全天护理中心,每层建筑面积600㎡,采用无空腔建筑外墙外保温系统,下列说法错误的是(  )。
A 一层保温材料可采用B1级
B 二层保温材料不应低于B2级
C 三层保温材料不应低于A级
D 屋面保温材料不应低于B1级


   

作强消防


  

第19题: 11              

下列关于消防车道的说法,正确的是(  )。
A 消防车道场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m
B 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道
C 高层仓库应设置环形消防车道
D 有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的长边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道


   

作强消防


  

第20题: 6              

消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是(  )。
A 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地
B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m
C 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0