消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年08月10日

更新日期:2020年08月10日

  

第1题: 8              

根据《火灾事故调查规定》,具有规定情形的火灾事故,可以适用简易调査程序,简易调查程序的调查人员可以由(  )人进行。
A 1
B 2
C 3
D 5


   

作强消防


  

第2题: 6              

《建设工程消防监督管理规定》适用于新建、扩建、改建(含(  )、用途变更)等建设工程的消防监督管理。
A 室外装修、建筑内保温
B 室内外装修、建筑外保温
C 室内外装修、建筑保温
D 室内装修、建筑内保温


   

作强消防


  

第3题: 4              

某消防安全重点单位聘用王某作为单位消防安全管理人,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,王某在该单位的消防安全工作上应履行的职责包括(  )。
A 批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
B 拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
C 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
D 组织管理专职消防队和义务消防队
E 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练


   

作强消防


  

第4题: 11              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016),对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积。下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是(  )。
A 建筑面积为600㎡的单层沥青加工厂房
B 建筑面积300㎡醋酸乙酯合成厂房
C 蒸发量为4t/h的燃气锅炉房
D 建筑面积为500㎡的单层陶瓷制品烘干厂房


   

作强消防


  

第5题: 6              

某建筑公司建成一高层建筑,在对该建筑防火检查中,需要对建筑层数进行检查,核实建筑分类。建筑层数按建筑的自然层数确定,建筑层数检查时,可不计入建筑层数的情况有(  )。
A 建筑屋顶上突出的局部设备用房
B 建筑底部设置的室内高度不超过2. 2m的自行车库、储藏室、敞开空间
C 建筑屋顶上出屋面的楼梯间
D 建筑的地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m
E 建筑的半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.8m


   

作强消防


  

第6题: 12              

地上汽车库内不应设置的设备有(  )。
A 燃油锅炉房
B 油浸变压器室
C 充电间
D 充满可燃油的高压电容器
E 修理车位


   

作强消防


  

第7题: 7              

某办公楼建筑,地上28层,地下2层,室外出入口地坪标高为+0.600m,地下2层的地面标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,符合要求的是(  )。
A 柴油发电机房布置在地下一层,并采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
B 柴油机发电机房内设置储油间,其总储量为1m3,采用防火墙与发电机间分隔
C 变压器室与配电室之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔
D 设置在地下2层的消防水泵房采用甲级防火门与其他部位相通
E 消防控制室与其他部位之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔


   

作强消防


  

第8题: 10              

某商业综合体建筑,建筑高度为40m,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上一二层为裙房,功能为商业营业厅,其余楼层为办公楼,地下2层,地下二层为汽车库,地下一层为展览厅及设备用房,展览厅、商业营业厅均采用不燃装修材料,综合楼设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统,下列场所对应的防火分区建筑面积中,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )。
A 地下展览厅,1500㎡ 
B 商业营业厅,4800㎡
C 设备用房,2500㎡ 
D 地下车库,4000㎡
E 办公楼,3500㎡


   

作强消防


  

第9题: 2              

中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于(  )h。
A 1.00
B 2.00
C 3.00
D 4.00


   

作强消防


  

第10题: 6              

某建筑的建筑高度为50m,耐火等级为一级。地下一层为停车场,一至三层为商场,四层至顶层为住宅。该建筑设有自动喷水灭火系统等消防设施。消防机构对其进行防火检查,下面检查结果符合规范要求的是(  )。
A 商场部分和住宅部分之间采用1.50h楼板分隔 
B 商场部分设置了封闭楼梯间,住宅部分设置了防烟楼梯间 
C 地下汽车库与商场共用楼梯间,并在首层采用了耐火极限为1.50h的防火隔墙和乙级防火门将连通部位完全分隔 
D 住宅部分防火分区的面积为4200㎡


   

作强消防


  

第11题: 7              

避难疏散设施是在火灾发生时供人员逃避火灾威胁的安全场所,下列关于病房楼的避难疏散设施的说法中,正确的是(  )。
A 高层病房楼应在24m以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间 
B 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个避难间不小于25.0㎡确定 
C 高层病房楼的避难间应靠近楼梯间设置,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔 
D 高层病房楼的避难间设直接对外的可开启外窗应采用乙级防火窗


   

作强消防


  

第12题: 9              

某3层商业建筑耐火等级一级,其二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000㎡,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%。请问在忽略内部工作人员数量的前提下,该层疏散走道最小疏散总净宽度为(  )m。
A 9.75
B 10.13
C 11.25
D 22.50


   

作强消防


  

第13题: 2              

甲类厂房每层建筑面积不超过(  )㎡,且同一时间的生产人数不超过5人,则可设置一个安全出口。
A 100
B 150
C 200
D 250


   

作强消防


  

第14题: 3              

某办公建筑地上12层,建筑高度38m,总建筑面积9000㎡,耐火等级为二级,建筑内设置了自动喷水灭火系统。则建筑内位于袋形走道两侧或尽端的办公室疏散门至最近疏散楼梯的直线距离不应大于(  )m。
A 27.5
B 22
C 20
D 25


   

作强消防


  

第15题: 8              

发生火灾时,下列可供人员疏散的有(  )。
A 消防电梯
B 自动扶梯
C 防烟楼梯
D 室外楼梯
E 封闭楼梯


   

作强消防


  

第16题: 6              

某建筑高度为25m的娱乐城,设有KTV、游戏厅等娱乐单元,为了消防安全,整栋楼设有自动喷水灭火系统保护。下列做法中符合要求的有(  )。
A 地下二层设有多个KTV包厢,最大的建筑面积为180㎡
B 地上三层的游戏厅,位于两个防烟楼梯间之间的某房间,其室内最不利点至最近疏散门的直线距离为11.25m
C 地上二层的游戏厅,位于袋形走道的两侧的房间,其室内最不利点至最近防烟楼梯间的直线距离为25m
D 地上四层的KTV,建筑面积为200㎡的包间,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部分进行分隔
E 地上二层位于两个防烟楼梯间之间建筑面积为500㎡的游戏厅,其疏散门至最近防烟楼梯间的最大距离为31.25m


   

作强消防


  

第17题: 7              

在爆炸环境的照明电缆配线技术中,爆炸环境2区内选用的铜芯导线的截面应为(  )。
A 1.0㎜2及以上
B 1.5㎜2及以上
C 2.0㎜2及以上
D 2.5㎜2及以上


   

作强消防


  

第18题: 2              

有爆炸危险性的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。下列关于泄压设施的说法中,错误的是(  )。
A 作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于65kg/㎡ 
B 泄压设施应避开人员密集场所,且不宜靠近有爆炸危险的部位 
C 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施附近 
D 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在多层厂房首层靠外墙的泄压设施附近 
E 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房,屋顶上的泄压设施采取防冰雪积聚措施


   

作强消防


  

第19题: 5              

下列选项中能满足施涂于A级基材上可作为B1级装修材料的有机涂料是(  )。
A 湿涂覆比每平方米1.2 kg, 且涂层干膜厚度0.8mm 
B 湿涂覆比每平方米1.2 kg,且涂层干膜厚度2.0mm 
C 湿涂覆比每平方米1.8 kg,且涂层干膜厚度0.8mm 
D 湿涂覆比每平方米1.8 kg,且涂层干膜厚度2.0mm 

   

作强消防


  

第20题: 3              

在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,发现下列做法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是(  )。
A 建筑高度60m的办公楼,外墙的装饰层采用铝塑板 
B 3层综合楼建筑,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板 
C 25层的星级酒店,外墙的装饰层采用大理石 
D 建筑高度48m的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料 
E 20层的住宅楼,外墙的装饰层采用难燃仿花岗岩装饰板

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0