消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年09月21日

更新日期:2020年09月21日

  

第1题: 12              

某耐火等级二级的单层商业建筑,建筑面积为2500㎡,划分了东侧和西侧两个防火分区,东侧防火分区的建筑面积为1000㎡,西侧防火分区的建筑面积为1500㎡,两个防火分区之间的防火墙上设有开向东侧防火分区的甲级防火门,该建筑西侧防火分区至少要设()直通室外的安全出口。
A  1
B  2
C  3
D  4


   

老妖精消防


  

第2题: 18              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列关于市政消火栓系统设置的做法,不正确的是()。
A  火灾时水力最不利市政消火栓的出流量为20L/s
B  市政消火栓每隔150m设置1个
C  地下消火栓井的直径为1.5m
D  市政消火栓距建筑外墙为5.0m
E  当市政道路宽度超过50m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓


   

老妖精消防


  

第3题: 47              

某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设计流量为30L/s,设计动压为2.0MPa,第一级减压阀阀前后压力分别为1.6MPa、0.8MPa,第二级减压阀阀前后压力分别为0.8MPa、0.2MPa,下列关于减压阀设置的说法中,不正确的是()。
A  第一级减压阀前后压力比符合要求
B  当流量达到45L/s的时候,减压阀的出口动压为1.4MPa
C  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀
D  第二级减压阀前后压力差符合要求


   

老妖精消防


  

第4题: 13              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对民用建筑类别检查时,下列有关说法正确的是(   )。
A 某建筑高度25m的展览建筑,共4层,每层建筑面积为1100m2,该建筑属于一类高层公共建筑
B 某独立建造的老年人照料设施建筑,建筑高度25m,该建筑属于二类高层公共建筑
C 某建筑高度54m民用建筑,一至三层为小型营业厅,四层以上为住宅,该建筑属于一类高层公共建筑
D 某建筑高度25m的单层体育馆,该建筑属于二类高层公共建筑


   

老妖精消防


  

第5题: 13              

下列关于灭火器配置设计计算单元的叙述中,(   )是错误的。
A 不同防火分区不可作为同一个计算单元
B 不同楼层不可作为同一个计算单元
C 一个防火分区就是一个计算单元
D 一个楼层可以设多个计算单元

   

老妖精消防


  

第6题: 26              

某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为(   )m。
A 5
B 4
C 7
D 6


   

老妖精消防


  

第7题: 43              

某5层金属抛光厂房,建筑高度为24m,耐火等级为二级。该金属抛光厂房与其周围建筑之间防火间距设置合理的是(   )。
A 与东面建筑高度为29m的住宅楼防火间距为30m
B 与西面一类高层公共建筑裙房的防火间距为30m
C 与南面建筑高度为6m的单层医院防火间距为30m
D 与北面耐火等级为三级单层锅炉房防火间距为12m


   

老妖精消防


  

第8题: 11              

根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB 51298-2018),下列关于地铁建筑耐火等级的要求中,不正确的是(   )
A 地下车站的耐火等级应为一级
B 控制中心的耐火等级应为一级
C 地上车站及地上区间的耐火等级应为一级
D 地下车站出入口地面厅、风亭等地面建筑物的耐火等级不低于二级


   

老妖精消防


  

第9题: 37              

泄压排放设施是化工过程中必不可少的安全附件。下列关于泄压排放设施的说法中,正确的是(   )。
A 大型的石油化工生产装置都是通过火炬来排放易燃易爆气体,中小型企业设置专用火炬进行排放有困难时,可将易燃易爆无毒的气体通过放空管直接排入大气
B 全厂性火炬,应布置在厂区的正中央,以方便各工艺装置均能用最短的管线与其连接,更快焚烧排放
C 放空管管口要高于附近有人操作的最高设备3.5m以上
D 排放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,必须经过气液分离器分离后,方可通过放空管直接排放


   

老妖精消防


  

第10题: 15              

某建筑高度为68m的综合大楼,地下2层,建筑内使用功能包含:商业营业厅、儿童活动场所、电影院、办公室、会议厅、汽车库及设备用房等。下列平面布置方案中,错误的有(   )。
A 地下一层消防控制室靠外墙设置,与同层商场部位采用2.00h防火隔墙分隔
B 地下二层设置汽车库,与地下一层采用1.50h楼板分隔
C 地上四层设置儿童活动场所,并设置独立的疏散楼梯
D 地上四层设置建筑面积为600m2的电影院,并设置独立疏散楼梯
E 地上五层设置建筑面积为400m2的会议厅


   

老妖精消防


  

第11题: 31              

某高校图书馆,设置火灾自动报警系统,其中有一档案资料室,档案资料室净高为3.5m,采用感烟火灾探测器探测火灾,现在在资料室内一个高3.3m的资料架,将资料室分隔成两个部分,则分隔后房间内至少应增设(   )只感烟火灾探测器。
A 0  
B 1   
C 2  
D 无法确定


   

老妖精消防


  

第12题: 14              

某建筑高度为55m的住宅建筑,地下一层为汽车库,首层设有商业服务网点,其他楼层均为住宅。该住宅建筑的下列构件耐火极限设计方案中,符合要求的是(   )。
A 地上楼层楼板的耐火极限不低于1.00h
B 建筑内采用不燃材料的吊顶,耐火极限为0.20h
C 地下一层与首层之间的楼板耐火极限为1.50h
D 居住部分与商业服务网点之间的防火隔墙的耐火极限为2.00h


   

老妖精消防


  

第13题: 7              

高层建筑的周围,应设环形消防车道,当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,消防车道的宽度不应小于(   )。该建筑尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场尺寸不宜小于(   ),供重型消防车的回车场不宜小于(   )。
A 4.5m,15m×15m,18m×18m
B 4m,15m×15m,18m×18m
C 3.5m,12m×12m,15m×15m
D 3m,12m×12m,15m×15m


   

老妖精消防


  

第14题: 13              

某县城一面粉厂区碾磨车间内发生爆炸,导致8名工人受伤。下列关于该碾磨车间采取的防爆措施中,不符合要求的是(   )。
A 厂房采用敞开式,承重结构采用钢筋混凝土结构
B 采用绝缘材料作整体面层,并采取防静电措施
C 厂房内管、沟与相邻厂房连通处采用防火材料密封
D 分控制室贴邻外墙设置,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,墙上设置甲级防火窗观察设备运行情况


   

老妖精消防


  

第15题: 10              

某办公建筑,主体建筑高度为48m,裙房建筑高度为18m,拟在综合楼附近新建一座藏书量为100万册图书馆,设计建筑高度为27m。该图书馆至少与办公建筑的裙房保持(   )m的间距。
A 4       
B 6      
C 9      
D 11


   

老妖精消防


  

第16题: 9              

下列建筑中,必须要设置消防电梯的是(   )。
A 埋深为10m且总建筑面积为3000m2的地下三层商场
B 建筑高度为27m(层高3m)的独立建造的老年人照料设施
C 建筑高度为32m的沥青加工厂房
D 建筑高度32m的写字楼建筑


   

老妖精消防


  

第17题: 8              

中药材库房配置手提式灭火器,该库房灭火器的 最大保护距离为(   )。
A 10m    
B 15m    
C 20m    
D 25m


   

老妖精消防


  

第18题: 22              

乙类物品运输车的车库与民用建筑之间的防火间距不应小于(   )m。
A 50     
B 30     
C 25    
D 20


   

老妖精消防


  

第19题: 35              

设有下列(   )的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。
A 礼堂
B 建筑面积为300m2的医院
C 建筑面积为1000m2的餐厅
D 建筑面积大于500m2的公共娱乐场所
E 电影院


   

老妖精消防


  

第20题: 19              

某建筑高度为98m的大型商业综合体,设置了火灾自动报警系统。需要设置火灾探测器2800只,手动报警按钮200只,联动控制模块1600只,该办公楼至少需要设置(   )台火灾报警控制器(联动型)。
A 1     
B 2    
C 3    
D 4

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0