消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年06月11日

更新日期:2020年06月11日

  

第1题: 5              

下列关于火灾自动报警系统常见故障及处理方法的描述中,不正确的是( )。
A 故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除
B 探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,不可以临时将其屏蔽隔离
C 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于报警总线与底座接触不良
D 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于电源线接触不良


   

老妖精消防


  

第2题: 2              

某市民广场下为二层地下商业,层高为5m,总建筑面积近40000m²,下列关于该地下商业平面布置的做法中不正确的是()。
A 地下设置一间甲类火灾危险性物品的商店
B 地下二层设置电影院,最大观众厅的建筑面积为400m²
C 采用耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为两个建筑面积不大于20000m²的区域
D 地下二层设置有剧院和礼堂


   

老妖精消防


  

第3题: 7              

消防机构对下列场所进行消防检查,检查结果中不符合规范要求的是()。
A 某54m的综合楼内,在2层设有一间儿童游乐厅,采用耐火极限为2h的防火隔墙和1h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上设置的门为乙级防火门
B 某夜总会厅室之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔,墙上设置的门为乙级防火门
C 某高层住宅的居住部分和其底部设置的商业服务网点之间采用耐火极限为2h且无门窗洞口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔
D 某60m的商业建筑,其老年人照料设施与其他场所之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔,墙上设置的门为乙级防火门


   

老妖精消防


  

第4题: 3              

关于消防设施现场检查要求,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证
D 合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件
E 消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件


   

老妖精消防


  

第5题: 3              

下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。
A 消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格
B 自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
C 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格
D 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格
E 火灾自动报警系统严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收不合格


   

老妖精消防


  

第6题: 3              

下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中不正确的是()。
A 用户信息传输装置落地安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
B 城市消防远程监控系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月
C 模拟与监控中心间的报警传输网络故障,传输装置应在100s内发出故障信号
D 城市消防远程监控系统竣工后,选择的测试联网用户数量为1~5个
E 用户信息传输装置应每日进行1次自检功能检查


   

老妖精消防


  

第7题: 2              

消防设备应急电源的调试要求正确的是()。
A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压
B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态
C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号
D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号


   

老妖精消防


  

第8题: 2              

火灾自动报警系统布线应符合下列( )的要求。
A 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)
B 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)
C 《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)
D 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312)


   

老妖精消防


  

第9题: 2              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是( )。
A 设备无国家相关证书和检验报告
B 控制器无法发出报警信号
C 无法实现联动功能
D 施工过程质量管理检查记录不符合要求


   

老妖精消防


  

第10题: 2              

消防控制室是整个消防系统的控制中心,在灭火过程中,起着非常重要的作用,下列关于消防控制系统的配备及功能的描述中,正确的是( )。
A 主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,但不能显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息
B 消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息
C 大型建筑群设置两个及两个以上的消防控制室,应采用集中报警系统来控制
D 各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,可以互相控制消防设备


   

老妖精消防


  

第11题: 1              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B 缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能


   

老妖精消防


  

第12题: 2              

某地上15层、地下1层的建筑,每层建筑面积为1500m²,建筑高度为50m,地上五层以上各层为办公区,五层设一多功能会议厅;地下一层层高4m,设置设备用房和歌舞厅。下列做法中,错误的有()。
A 歌舞厅的建筑面积为180m²
B 多功能会议厅的建筑面积为300m²,设置两个疏散门
C 多功能会议厅的建筑面积为200m²,设置一个疏散门
D 歌舞厅采用耐火极限为1.50h的防火隔墙与其他场所分隔
E 地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不大于10m


   

老妖精消防


  

第13题: 3              

某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是(   )。
A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查
B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格
C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验
D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用
E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头


   

老妖精消防


  

第14题: 3              

消防设施检测机构对某建筑内火灾自动报警系统进行检测,根据现行国家消防技术标准,下列关于火灾自动报警系统中组件安装的说法,错误的是(   )。
A 点型探测器倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°
B 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器,至顶棚距离宜为0.1m
C 引入控制器的电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
D 光警报器与疏散指示标志安装在同一面墙上时,距离不应小于1.5m


   

老妖精消防


  

第15题: 3              

某消防技术服务机构的检测人员对一大型商业综合体设置的各类灭火器进行检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)的要求,下列场所中,应每半个月进行一次检查的是()。
A 电子游戏厅
B 商场部分
C 配电室
D 锅炉房
E 设置在地下一层的卡拉OK厅


   

老妖精消防


  

第16题: 2              

消防安全重点部位是指容易发生火灾,一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全,以及对消防安全有重大影响的部位,下列不属于消防安全重点部位的是(   )。
A 某小区停放自行车的自行车棚
B 某办公楼的消防水泵房
C 某小区地下汽车库
D 某大型超市的商品货场


   

老妖精消防


  

第17题: 4              

消防给水系统安装前要对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列说法中,正确的是(   )。
A 流量开关应经国家产品质量监督检验中心检测合格
B 压力开关、消防水箱应经国家产品质量监督检验中心检测合格
C 报警阀组应经国家产品质量监督检验中心检测合格
D 自动排气阀应经国家产品质量监督检验中心检测合格


   

老妖精消防


  

第18题: 5              

某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。
A 倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°
B 在走廊顶棚上居中安装4个探测器
C 走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5m
D 经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器


   

老妖精消防


  

第19题: 2              

相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是(   )。
A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4m
B 疏散通道采用不燃材料建造
C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条
D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施


   

老妖精消防


  

第20题: 3              

某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C 商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0