下列关于各种功能区域的防火分隔的说法中,正确的有( )。 A 歌舞娱乐场所的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,并采用乙级防火门 B 剧场、电影院、礼堂设置在一二级耐火等级的其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门于其他区域分隔 C 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门 D 住宅与除商业服务网点外的其他非住宅合建时,当为多层时,应采用耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用甲级防火门 E 设置商业服务网点的住宅建筑,居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙完全分隔
|