某市购物中心,建筑高度22m,地上5层,总建筑面积为19000㎡,一至四层为商场,层高为4.5m,采用格栅吊顶,吊顶距地面高度为3.5m,主梁高500mm,每层为一个防火分区,五层部分区域为餐饮,部分区域为KTV区,层高为4m,餐饮和KTV各为独立的防火分区。 商业区按照防火分区设置机械排烟系统,设置一台排烟风机。每层采用主梁划分成若干个防烟分区,具体划分情况如下图所示:

商业区机械排烟系统与通风空调系统合用,且空调通风口与排烟口分开设置,主排烟风管上壁紧贴主梁底敷设,每个防烟分区在排烟支管设置若干个常开式的排风口和常闭的排烟口,均设置在风管下壁,同时设置1个控制风阀,该风阀平时常开,发生火灾时自动关闭,以保证转入排烟工况。每个排烟口均设有排烟阀,具有现场手动开启、远程手动开启、火灾自动报警系统开启功能,在专用的排烟风机内,接入排烟风机的主排烟风管上设置有280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀动作后排烟风机仍能持续运行30min。同时商业区也设有机械补风系统,其补风口位于储烟仓内部,与处于同一防烟分区的排烟口水平距离为3.5m。 歌舞娱乐区为一个独立的防火分区,全部采用封闭式吊顶,吊顶高度1m,该区域的包房在疏散走道两侧布置,分为大包(125㎡)、中包(80㎡)和小包(40㎡),大包设有单独的排烟口,中包和小包利用疏散走道的排烟口进行排烟。疏散走道的排烟口设置在走道的两侧,排烟口底边距楼地面高度为1.8m,距离附近的楼梯间为1.2m。 某日,维保人员对五层KTV排烟系统进行测试,随机打开某大包房内的排烟口,排烟风机随之启动,随后维保人员用软纸条贴在排烟口处,只见软纸条未被排烟口吸引,进一步测量该排烟口的风速,发现风速远低于规范规定值,维保人员推测可能是风机反转所致。 根据以上材料,回答下列问题: 1、该购物中心商场区排烟系统的设计风量至少为多少。
|