消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年5月23日

更新日期:2020年05月23日

  

第1题: 14              

某木器厂房的建筑防火设计中,影响该厂房的耐火等级的是( )
A、建筑的防火分区面积为6000㎡
B、厂房内设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C、楼板的耐火极限为1.50h
D、建筑采用外保温材料为不燃材料


   

顺利消防


  

第2题: 6              

江苏某面粉工厂,厂内设有面粉碾磨车间和燃煤锅炉房,工厂所在地区常年最小频率风向为东南风,则面粉碾磨车间可位于燃煤锅炉房的( )侧。
A、西南侧
B、东南侧
C、西北侧
D、东北侧


   

顺利消防


  

第3题: 25              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于构件的燃烧性能、耐火极限,建筑的耐火等级判定条件的说法中,正确的是(   )。
A、某建筑高度30m的服装厂房,封闭楼梯间的墙耐火极限为2.00h,且为不燃性
B、建筑层数2层的空分厂房,屋顶承重构件的耐火极限为1.00h,且为不燃性
C、某单层难燃铝塑料的加工厂房,疏散走道两侧隔墙的耐火极限为0.25h,且为难燃性
D、某硝化棉仓库,梁的耐火极限为1.50h,且为不燃性
E、某单层煤油仓库,房间隔墙的耐火极限为0.50h,且为难燃性


   

顺利消防


  

第4题: 12              

下列关于民用建筑的耐火等级的说法中,不正确的是( )
A、一类高层民用建筑的耐火等级应为一级
B、二类高层民用建筑的耐火等级应为二级
C、二类高层民用建筑的裙房的耐火等级不应低于二级
D、民用建筑地下室的耐火等级应为一级


   

顺利消防


  

第5题: 17              

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)相关要求,下列建筑中防火墙的耐火极限要求最高的是( )
A、甘油制备厂房  
B、丙烯腈厂房 
C、水泥刨花板仓库 
D、木材仓库
E、金属冶炼厂房


   

顺利消防


  

第6题: 1              

下列工业建筑中,耐火等级不应低于二级的是( )
A、建筑面积300㎡的单层氧气站
B、粮食筒仓
C、粮食平房仓
D、总蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房


   

顺利消防


  

第7题: 2              

某高档住宅小区内有20栋28层高层住宅,小区南侧有一座层数为3层建筑高度为12m总建筑面积为22000㎡的商场建筑,商场的外墙离最近的高层住宅防火间距不得小于(  )
A、13m  
B、9m 
C、11m  
D、14m


   

顺利消防


  

第8题: 19              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列有关工业建筑耐火等级的说法,正确的是()
A、某单层硝化棉仓库,占地面积100㎡,其耐火等级不应低于二级
B、某单层硅烷热分解室,建筑面积300㎡,其耐火等级不应低于三级
C、某3层木器加工厂房,建筑面积500㎡,其耐火等级不应低于三级
D、某4层水泥刨花板仓库,建筑面积1000㎡,其耐火等级不应低于三级


   

顺利消防


  

第9题: 19              

下列有关厂房的防火间距,说法不正确的是( )
A、总容量为15m³的润滑油储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
B、硝化棉厂房与重要的公共建筑的防火建筑不应小于50m
C、为厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m
D、耐火等级低于四级的既有厂房,其耐火等级可按四级确定


   

顺利消防


  

第10题: 3              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列有关民用建筑耐火等级的说法,正确的是( )
A、某独立建筑的老年人照料设施,地上7层,层高3.5m,其耐火等级不应低于二级
B、某51m高的写字楼,主体建筑和裙房采用防火墙完全分隔,其裙房耐火等级不应低于二级
C、某设置商业服务网点的住宅建筑,建筑高度52m,其耐火等级不应低于一级
D、某建筑高度25m,藏书量为120万册的图书馆,其耐火等级不应低于一级


   

顺利消防


  

第11题: 29              

某建筑高度为40m的高锰酸钾厂房,层数为8层,根据《建筑设计防火规范》相关要求,该厂房的耐火等级不应低于( )
A、一级  
B、二级 
C、三级  
D、四级


   

顺利消防


  

第12题: 11              

下列厂房建筑中,根据《建筑设计防火规范》相关要求,应采用耐火等级不低于二级的是( )
A、建筑层数为7层的氨压缩机房
B、建筑面积为400㎡的单层沥青厂房
C、地下建筑面积为200㎡的印刷车间
D、建筑面积为10000㎡的单层氟利昂厂房


   

顺利消防


  

第13题: 2              

下列有关总平面布局的说法,不符合现行国家标准要求的有()
A、一级加气站、一级加油加气合建站和CNG加气母站设在城市建成区和中心区域以外的区域
B、甲、乙、丙类液体储罐区布置在城市(区域)全年最小频率风向的下风侧。
C、甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施
D、消防站位于企业生产区全年最小频率方向下风侧


   

顺利消防


  

第14题: 4              

下列有关工业建筑耐火等级和层数的说法,不符合建筑设计防火规范的是( )
A、二级耐火等级的空分厂房,建筑层数为6层
B、三级耐火等级的苯乙酮加工厂房,建筑层数为3层
C、三级耐火等级的金属热处理厂房,建筑层数为2层
D、二级耐火等级的润滑油仓库,建筑层数为5层


   

顺利消防


  

第15题: 5              

下列有关民用建筑耐火等级和层数的说法中,不符合建筑设计防火规范的是( )
A、耐火等级为三级的办公楼,建筑层数为5层
B、耐火等级为四级的办公楼,建筑层数为2层
C、耐火等级为三级的商店,建筑层数为3层
D、耐火等级为四级的住宅,建筑层数为3层
E、耐火等级为二级的儿童游乐场,建筑层数为4层


   

顺利消防


  

第16题: 22              

某写字楼高度为25m,耐火等级二级,现拟在其旁边建造一个商场,耐火等级二级,关于两座建筑之间的防火间距,根据下列给出的条件,可以判定其说法不正确的是()
A、若拟建商场高度为20m,相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%
B、若拟建商场高度50m,商场相邻一侧防火墙高度为40m,两者防火间距不限
C、若拟建商场高度25m,商场相邻一侧外墙为防火墙,屋顶有天窗,屋顶耐火极限为1.00h,两者防火间距不限
D、若拟建商场高度18m,商场相邻一面外墙为防火墙,屋顶无天窗,屋顶耐火极限为1.00h,两者防火间距不应小于4m


   

顺利消防


  

第17题: 5              

下列关于建筑选址的说法中,错误的是( )
A、生产和储存爆炸物品的企业应选择多面环山,附近没有建筑的地方
B、易燃材料的露天堆场宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的下风侧
C、甲、乙、丙类液体的仓库可布置在地势较高处,但需采取防止液体流散的措施
D、液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的下风侧,并选择通风良好的地点独立设置
E、散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年最小频率风向的上风侧


   

顺利消防


  

第18题: 8              

下列关于总平面布局的说法中,不正确的是(   )。
A、一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站和CNG加气母站布置在城市建成区或中心区域外
B、碳化钙、碳化铝等需要布置在地势较高处,避免被水淹没的地方
C、装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头,距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的两倍,与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的一倍 
D、为防止流散,甲、乙、丙类液体仓库只能布置在地势较低的地方,不可以布置在地势较高处
E、大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐等应布置在城市河流的下游,并采取防止液体流入河流措施


   

顺利消防


  

第19题: 6              

下列关于建筑耐火等级的说法错误的是( )
A、多层丁、戊类厂房耐火等级不应低于三级
B、多层丙类固体厂房耐火等级不应低于三级
C、高层汽车库耐火等级不应低于二级
D、甲、乙类厂房的耐火等级不应低于一级
E、总蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房的耐火等级不应低于二级


   

顺利消防


  

第20题: 8              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列有关民用建筑耐火等级的说法,正确的是()
A、某建筑高度为20m的商场,其地下室部分耐火等级不应低于二级
B、某建筑高度为25m的邮政大楼,每层建筑面积均为1200㎡,其耐火等级不应低于一级
C、建筑高度32m,藏书量100万册的图书馆,其耐火等级不应低于二级
D、建筑高度25m的医院门诊楼,其耐火等级不应低于二级

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0