消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年5月13日

更新日期:2020年05月13日

  

第1题: 11              

高位消防水池的最低有效水位应根据淹没深度确定,下列关于消防水池淹没深度的说法中,正确的是( )
A 采用旋流防止器时不应小于200mm,采用吸水管喇叭口时不应小于600mm
B 采用旋流防止器时不应小于600mm,采用吸水管喇叭口时不应小于200mm
C 采用旋流防止器时不应小于150mm,采用吸水管喇叭口时不应小于600mm
D 采用旋流防止器时不应小于600mm,采用吸水管喇叭口时不应小于150mm

   

鸣乐消防


  

第2题: 10              

下类关于消防水箱的设置,表述不正确的是(  )
A 在自动喷水灭火系统中,消防水箱应当设置在报警阀前
B 消防水箱的进水管径不应小于DN32
C 自喷系统轻危险级场所中,高位消防水箱的出水管径不应小于DN80
D 消防水箱的进水管宜设置液位阀或浮球阀

   

鸣乐消防


  

第3题: 20              

下列关于高位消防水箱进水管和出水管设置的表述中,正确的有(  )
A 高位水箱的进水管径不应低于DN100,且满足8h充满水的要求
B 高位水箱必须设置两条进水管
C 当设置有稳压泵时,稳压泵应当设置在高位水箱的出水管上
D 出水管应设置在高位水箱下部,并设置防止消防用水进入高位水箱的止回阀

   

鸣乐消防


  

第4题: 10              

下列关于消防水箱的设置要求描述中错误的是(  )
A 水箱进水管在溢流水位以下接入,与溢流水位最低点的距离等于进水管管径
B 进水管一般采用孔口出流,当采用淹没出流时应设置防止倒流技术措施
C 进出水管应设置带有指示启闭装置的阀门
D 当水箱设置在严寒地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,确保环境温度或水温不低于5℃

   

鸣乐消防


  

第5题: 24              

某消防设计单位承接了一高层医院病房楼的项目,现对高位水箱进行设计,下列方案中错误的是( )
A 高位水箱采用热浸锌镀锌钢板
B 该高位水箱的有效容积设计为36m³
C 水箱在屋顶露天设置,水箱人孔及进出水管阀门采取锁具或阀门箱等保护措施
D 采用生活给水系统补水,设计为淹没出流,在进水管上设置真空破坏器

   

鸣乐消防


  

第6题: 18              

下列关于稳压泵设置的说法中,不正确的是(  )
A 当系统中设置有稳压泵且设计流量和压力均符合要求时,可以不设置高位水箱
B 对于化工装置区的室外临时高压给水系统可采用稳压泵来维持准工作状态下压力和流量
C 稳压泵的设计流量压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求
D 稳压泵应采取防止频繁启停的措施

   

鸣乐消防


  

第7题: 21              

下列关于稳压泵的设计压力和流量的表述中,正确的是(   )
A 稳压泵的设计压力应保持试验消火栓处在准工作状态时的静压大于0.15MPa
B 对于不超过100m的一类高层公共建筑,稳压泵的设计压力应保持最不利处水灭火设施在准工作状态时的静压大于0.10MPa
C 稳压泵的设计流量不应小于系统管网正常泄漏量,否则会导致消防主泵误动作
D 稳压泵的设计流量不应小于系统管网正常泄漏量,否则会导致消防主泵延迟动作

   

鸣乐消防


  

第8题: 7              

临时高压消防给水系统中,P2为稳压泵停泵压力,P1为稳压泵启泵压力,P为消防主泵启动压力,下列关于三个压力值之间的大小比较,正确的是(  )
A P2 > P1 > P
B P1 > P2 > P 
C P > P1 > P2
D P1 > P  > P2 

   

鸣乐消防


  

第9题: 6              

下列关于稳压泵的控制,说法正确时(  )
A 稳压泵控制柜平时应当处于自动启泵状态
B 稳压泵不应设置自动停泵功能
C 当发生火灾时,由火灾报警系统联动启动稳压泵
D 当稳压泵启动时,消防主泵应当退出工作状态

   

鸣乐消防


  

第10题: 9              

下列关于稳压泵设置,说法不正确的是(  )
A 稳压泵宜采用单吸单级或单吸多级离心泵
B 稳压泵叶轮和外壳的材质宜采用不锈钢
C 稳压泵通常选用小流量、高扬程的水泵
D 对于建筑高度小于54m的住宅,稳压泵可以不设置备用泵

   

鸣乐消防


  

第11题: 40              

某一类高层公共建筑,建筑高度40m,室内消火栓系统与自动喷水灭火系统分开设置,稳压泵和消防泵均设置在地下一层水泵房,消防水箱设置在屋顶,消防水箱最低水位距离最不利消火栓的距离为7m,稳压泵压力开关距离最不利消火栓距离为41m,则消火栓系统稳压泵的启泵压力值应大于(  ) 
A 0.56MPa
B 0.15MPa
C 0.08MPa
D 0.33MPa

   

鸣乐消防


  

第12题: 30              

某一类高层公共建筑,建筑高度40m,室内消火栓系统与自动喷水灭火系统分开设置,消防泵设置在地下一层水泵房,消防水箱和稳压泵设置在屋顶,稳压泵压力开关距离最不利消火栓的距离为5m,则消火栓系统稳压泵的启泵压力值应大于(  ) 
A 0.40MPa
B 0.15MPa
C 0.10MPa
D 0.20MPa

   

鸣乐消防


  

第13题: 24              

某建筑物采用临时高压系统,消防水箱和稳压泵设置在屋顶水箱间内,屋顶同时设置有试验消火栓,最不利消火栓设置在屋顶,水箱最低水位与试验消火栓高差为h1,水箱最低水位与最不利消火栓高差为h2,稳压泵与与试验消火栓高差为h3,稳压泵与与最不利消火栓高差为h4,设稳压泵的启动压力值为P1,则根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,下列表述最准确的是(   )
A h1 + P1 > 15m
B h2 + P1 > 15m
C h3 + P1 > 15m
D h4 + P1 > 15m

   

鸣乐消防


  

第14题: 22              

某公寓楼一期,共6栋20层的公寓楼,建筑高度57m,共用消防给水系统,消防水箱设置在1#楼屋顶水箱间,水箱最低水位标高63m,20层楼板标高为54m,该系统室内管网的漏水量为0.30L/s,下列关于稳压设施的设计方案中,正确的有(  )
A 该系统仅设置高位消防水箱稳压
B 该系统应当采取高位消防水箱加稳压泵稳压
C 该系统选用额定流量为0.5L/s的稳压泵
D 将稳压泵设置地下水泵房或屋顶水箱间
E 将系统选用额定流量为1.5L/s的稳压泵

   

鸣乐消防


  

第15题: 38              

某临时高压消防给水系统,稳压泵与消防水泵设置均设置在泵房内,已知稳压泵的下限值设定为0.47MPa,则消防水泵的启动值设置为多少合适(  )?
A 0.30MPa
B 0.35MPa
C 0.38MPa
D 0.40MPa
E 0.47MPa

   

鸣乐消防


  

第16题: 28              

下列关于稳压泵和消防泵有关组件设置的说法中,不正确的是(  )
A 稳压泵出水管应当设置消声止回阀和明杆闸阀
B 消防水泵出水管应设置止回阀和明杆闸阀(或带自锁装置的蝶阀)
C 稳压泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢
D 建筑高度小于54m的住宅可以不设置备用稳压泵
E 体积不足5000m³的丙类厂房可以不设置备用消防泵

   

鸣乐消防


  

第17题: 4              

当稳压泵设置有气压水罐时,应保证稳压泵启停次数不大于(   )次/h确定,且有效储水容积不宜小于(    )L
A 15 ,150
B 12 ,120
C 15 ,120
D 12 ,150

   

鸣乐消防


  

第18题: 25              

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,下列情况下必须设置备用泵的是(  )
A 某单多层旅馆,建筑体积4800m³
B 建筑高度为54m的住宅
C 某公共建筑,室内消防给水设计流量为10L/s
D 某储存不燃物品的仓库,建筑体积为10000m³

   

鸣乐消防


  

第19题: 6              

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,单台消防水泵的最小额定流量不应小于(     ),最大额定流量不宜大于(     )
A 10L/s ;120L/s
B 20L/s ;120L/s 
C 10L/s ;320L/s
D 20L/s ;320L/s  

   

鸣乐消防


  

第20题: 8              

关于消防水泵的性能要求,下列说法不正确的是(  )
A 建筑高度为56的某一类高层公共建筑,室内消火栓泵的额定流量不得小于40L/s
B 净空高度为10m的某火车站候车室,消火栓泵的扬程应保证室内消火栓工作压力不小于0.25MPa
C 电动机的功率应满足水泵流量扬程特性曲线上任一点运行所需功率要求
D 流量扬程性能曲线应为为无驼峰、无拐点的光滑曲线

   

鸣乐消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0