某大型商业综合体建筑,占地面积6500㎡,地上6层,地上建筑面积为39000㎡,地下3层,每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场,地上一至六层设计了一个中庭互相连通,中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院,地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房,配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区,防烟分区,设计了消防设施,装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室,消防控制室内设有一台火灾报警控制器(联动型)。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器,探测器采样管路长90m,垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月,该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测,主要检测内容如下: 1)消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s后探测器报警;封堵末端采样孔后,120s时探测器报气流故障。 2)对火灾报警控制器(联动型)进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在三层模拟触发2只感烟探测器,排烟风机联动启动,现场查看该层排烟阀没有打开;通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀,该排烟阀打开。 系统检测完毕后,检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造,在走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室,管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 根据以上材料, 回答下列问题: 1. 管路采样吸气式感烟火灾探测器的设置及检测中存在什么问题,提出整改措施。
|