消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年06月06日

更新日期:2020年06月06日

  

第1题: 4              

某艺术幼儿园共15个班,其中大班(5-6岁)4个,中班(4-5岁)5个,小班(3-4岁)6个。全园教职员工62人,幼儿总数320人,其中在幼儿园寄宿人数为256人。
2018年6月4日晚21时,小一班幼儿就寝。小一班班主任杨某点燃三盘蚊香,分别放置在床铺之间南北向的三条走道地板上。22时10分,杨某上三层教师寝室就寝,临走时,对当晚值班的保育员吴某说:“点了蚊香,注意监护”。23时10分,幼儿园保教主任李某和值班保健医生张某巡查到小一班时,发现该班点了蚊香,未做出任何举动便离去。23时30分,保育员吴某离开小一班寝室,约有45分钟未进寝室巡查。随后,吴某在活动室听到寝室有“噼叭”声响,随即进入幼儿寝室,发现有幼儿棉袄和枕头起火,随即到外呼救,然后又从小一班寝室内救出3名学生。此时,寝室内烟火已经很大。
经调查,火灾是16号床边过道上点燃的蚊香引燃搭落在床架上的棉被所致。火灾过火面积43.2㎡,直接财产损失13463元,造成13名儿童(7名男孩,6名女孩)死亡、1名儿童受轻伤。
该幼儿园消防安全管理制度不健全,未按照《中华人民共和国消防法》规定制订灭火应急预案,无教职员工培训制度,未确定各部门的消防安全责任人。部分教师和保育员上岗前未经培训,缺乏相应的消防安全知识和灭火自救技能。
小一班班主任杨某,在幼儿园已发放灭蚊片、灭蚊剂、蚊不叮等驱蚊用品的情况下,擅自点燃蚊香引起火灾,对火灾负有直接责任。保育员吴某,防火安全意识淡薄,明知幼儿寝室内有火源,却长达45分钟时间未履行巡查、监护职责,对火灾负有直接责任。保教主任李某,作为值班领导,在巡查过程中发现幼儿寝室内有火源(已点燃的蚊香),火源又距可燃物很近,未制止,导致火灾发生,对火灾负有直接责任。

下列选项中,属于消防安全重点单位的有(  )。
A 建筑面积为2000㎡经营瓷器的商场
B 幼儿住宿床位为100张的托儿所、幼儿园
C 市级广播电台
D 县级重点工程的施工现场
E 生产车间员工为50人的玩具厂

   

作强消防


  

第2题: 1              

根据背景资料,对本次火灾定性的说法不正确的是(  )。    
A B类火灾
B A类火灾
C 一般火灾
D 重大火灾
E 较大火灾


   

作强消防


  

第3题: 2              

背景资料中,杨某等人的行为因违反有关安全管理的规定而发生重大伤亡事故,已构成重大责任事故罪。涉嫌下列(   )情形之一的,应按重大责任事故罪立案追诉。    
A 发生矿山生产安全事故,造成直接经济损失30万元以上
B 造成森林火灾,过火有林地面积1公顷以上
C 造成直接经济损失50万元以上
D 造成死亡1人以上
E 造成重伤3人以上


   

作强消防


  

第4题: 3              

根据《中华人民共和国消防法》,消防安全重点单位应当履行的消防安全职责有(  )。
A 对职工进行岗前消防安全培训     
B 对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测,确保完好有效      
C 定期组织消防安全培训和消防演练       
D 实行每日防火巡查,并建立巡查记录
E 落实生产安全责任制,制定灭火和应急疏散预案


   

作强消防


  

第5题: 2              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,该幼儿园应对员工开展经常性的消防安全宣传教育,宣传教育和培训内容应包括(  )。    
A 单位内消防安全重点部位的分布情况
B 灭火器的使用方法
C 消防安全制度和保障消防安全的操作规程
D 消防安全标志的设置情况和完好、有效情况
E 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能


   

作强消防


  

第6题: 1              

该幼儿园应当进行每日防火巡查,夜间还应增加防火巡查频次,巡查的内容应包括(  )。
A 用火、用电有无违章情况    
B 火灾隐患的整改情况
C 安全出口、疏散通道是否畅通   
D 常闭式防火门是否处于关闭状态      
E 消防车通道、消防水源情况


   

作强消防


  

第7题: 4              

下列选项中,涉及的情况不能直接判定为重大火灾隐患的是(  )。    
A 托儿所、幼儿园的儿童用房所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定
B 学校教学楼等人员密集场所疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定
C商店的安全出口总净宽度为国家工程建设消防技术标准规定值的80%
D 防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制
E 消防电梯无法正常运行


   

作强消防


  

第8题: 2              

第8题/
消防档案是消防安全重点单位的“户口簿”,包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。其中消防安全管理情况应包括的内容有(  )。    
A 消防安全培训记录
B 火灾情况记录
C 消防验收以及消防安全检查的文件、资料
D 专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况
E 灭火和应急疏散预案的演练记录


   

作强消防


  

第9题: 3              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的相关要求,下列说法正确的是(  )。    
A 消防安全重点单位制定灭火和应急疏散预案时,组织机构应包括灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组
B 非消防安全重点单位每年应当至少组织一次灭火和应急疏散演练
C 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每季度进行一次
D 机关、团体、事业单位应当至少每半年进行一次防火检查
E 消防演练时,应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0