返回试题列表
下列关于消防教育培训内容和形式中,说法错误的是( )。 A 消防安全重点单位每半年开展灭火和应急疏散演练1次 B 学校应每学年至少组织学生开展应急疏散演练1次 C 对在岗的职工每半年至少进行一次消防安全培训 D 初中和高中阶段应当重点开展消防法律法规、防火灭火基本知识和灭火器材使用等方面的教育。
作强消防
某消防维保检测机构对一单位办公楼的消防设施进行检测,该办公楼的消火栓系统工作压力不能达到设计要求,但该维保机构仍出具了消防设施合格检验报告,对于此种情况,消防救援机构发现后对该检测机构的直接责任人应处以( )罚款。A 1万元以上5万元以下 B 5万元以上10万元以下C 10万元以上10五万元以下 D 10万元以上30万元以下
某市举行大型明星演唱会,因搭设的临时看台不牢固坍塌,多人跌落,造成5人重伤、21人轻伤,根据现行法律,下列说法正确的是( )。A 造成直接经济损失五十万以上的应予以立案追诉B 直接负责的主管人员应处5~10年有期徒刑C 重伤三人以上的应予以立案追诉D 直接责任人员,应处五年以下有期徒刑或者拘役
注册消防工程师职业道德最根本的原则是维护公共安全和( )。A 爱岗敬业B 公平竞争C 客观公正D 诚实守信
下列关于某工业区厂房、仓库的耐火等级设置情况的描述中,符合现行国家消防技术标准的是( )。A 建筑层数为6层的沥青加工厂房,耐火等级为三级B 建筑高度为15m的多层沥青储存仓库,耐火等级为三级C 单独建造的建筑面积为500㎡的甲类单层厂房,耐火等级为三级D 总蒸发量为10t/h的燃煤锅炉房,耐火等级为二级
建筑层数按建筑的自然层数确定,下列需要计入建筑层数的是( )。A 室内顶板面高出室外设计地面1.5m的半地下室B 建筑底部设置的室内高度为2.2m的自行车库C 建筑屋顶上突出的局部设备用房D 建筑首层高度为3m的架空层
某办公楼,地上3层,建筑高度为12m,建筑面积为3000㎡,耐火等级为二级,该办公楼其建筑构件可采用难燃材料的是( )。A 楼板B 柱C 房间隔墙D 吊顶
下列汽车库(有车道且有人员停留的非机械式汽车库)或修车库内,每个防火分区均只设置一个人员安全出口,符合要求的是( )。A 停车数量为60辆,总建筑面积为1800㎡的汽车库B 停车数量为50辆,总建筑面积为2000㎡的汽车库C 车位数量为8辆,总建筑面积为800㎡的修车库D 车位数量为6辆,总建筑面积为1000㎡的修车库
下列关于燃油或燃气锅炉房设置要求的表述,错误的是( )。 A 锅炉房的疏散门应直通室外或安全出口 B 锅炉房内设置的储油间总储存量为0.5m3 C 锅炉房不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻 D 采用相对密度为0.5的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下
某单层仓库,占地面积2500㎡,储存搪瓷制品,储物高度3m,包装物为纸箱和木材,包装质量超过物品本身质量的1/4。仓库耐火等级为二级,设有自动喷水灭火系统。下列说法不正确的是( )。A 仓库可划分为一个防火分区B 仓库储存物品火灾危险性按丙类划分C 仓库设置两个安全出口D 拟增建一座耐火等级为三级的同类别单层仓库,防火间距为10m
某建筑高度为36m的住宅建筑的首层设有面积不大于300㎡的商店、理发店等小型营业性用房,该建筑的平面布置、安全疏散等符合规范规定。下列规定中,正确的是( )。A 住宅部分与商店之间应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔B 商店和理发店之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗洞口的防火隔墙相互分隔C 该建筑为一类高层住宅建筑D 商店内任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于20m
沿消防车登高面全程测量消防车登高操作场地的长度、宽度、坡度,长度、宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值( )。A 2%B 3%C 5%D 10%
对防火门进行检查时,应注意检查防火门的门扇与下框或地面的活动间隙,根据现行国家消防技术标准规范的规定,该间隙不应大于( )mm。A 3B 6C 9D 12
某商场的防火分区采用防火墙和防火卷帘进行分隔。对该建筑防火卷帘的检查测试结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。A 除中庭外,当防火分隔部位宽度不大于30m,防火卷帘宽度不应大于10mB 使用声级计测试到卷帘启闭运行的平均噪声95dBC 疏散通道上的防火卷帘的控制器在接收到专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后下降至距楼板面1.8m处D 防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为1.5m的位置
下列关于防火墙的做法中,正确的是( )。A 输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过防火墙时,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵B 防火墙上设置常开的乙级防火门,发生火灾时能够自行关闭C 高层厂房屋顶承重结构和屋面板的耐火极限为0.5h,防火墙高出屋面0.4mD 建筑外墙为难燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.5m
某带顶棚的地上2层步行街,总长度为220m,步行街两侧商铺之间的防火间距均为10m。下列说法中,错误的是( )。A 步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级B 步行街内任意一点到达最近安全出口的距离不应大于37.5mC 步行街顶棚采用难燃材料制成,其承重结构的耐火极限不应低于1.00hD 步行街顶棚设置的自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%
下列关于疏散门的做法中,错误的是( )。 A 某设计疏散人数为25人的丁类生产车间,采用向内开启的平开门 B 某疏散走道在防火分区处设置常开的甲级防火门 C 某多层丙类仓库首层靠墙的外侧采用卷帘门 D 某单层戊类厂房首层靠墙的外侧采用推拉门
疏散走道是疏散时人员从房间门通行至疏散楼梯或者外部出口等安全出口的通道,通常作为火灾疏散时的第一安全通道。对某高层医疗建筑的地上疏散走道进行防火检查,下列不符合规范要求的是( )。A 单面布房的疏散走道净宽度为1.4m,双面布房的疏散走道的净宽度为1.6m B 疏散走道两侧的隔墙耐火极限为0.75h C 疏散走道的顶棚装饰材料采用A级装修材料,侧面墙部位采用B1级装修材料 D 疏散走道在防火分区处设置了甲级防火门
对甲醇厂房的泄压设施进行检查,下列检查结果不符合相关国家技术标准要求的是( )。A 泄压设施避开了人员密集场所和主要交通道路且靠近爆炸危险的部位B 厂房为半敞开式C 厂房的承重结构采用排架结构D 作为泄压设施的轻质屋面板,质量为65kg/㎡
建筑保温施工完成后往往需要制作防护层,并按要求设置防火隔离带,下列关于防护层和防火隔离带设置的做法中,不符合规范要求的是( )。A 屋面外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料,并设置厚度为10mm的不燃防护层B 外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料,每层设置不燃材料制作的高度为100mm的水平防火隔离带C 建筑外墙的外保温系统采用A级材料,设置不燃材料制作的防护层,将保温材料完全包覆D 建筑外墙的内保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料,不燃防护层厚度为15mm
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119