消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年06月14日

更新日期:2020年06月15日

  

第1题: 4              

某住宅建筑为坡屋面,室外设计地面至檐口的高度为28.7m,首层室内地面至屋脊的高度为29.1m,首层室内地面标高为+0.800m,室外设计地面标高为+0.100m,该建筑高度为(  )。
A 29.3m
B 29.9m
C 28.55m
D 27.9m

   

作强消防


  

第2题: 4              

某18层民用建筑,地下1层为停车库,地上1~2层为商业用房,设有孕婴店、银行分理处、美发店和餐馆,每个分隔单元的建筑面积均为300㎡,3~18层为住宅,每层建筑面积为1200㎡,建筑高度为54m。根据《建筑设计防火规范》(GB50016)规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为(  )。
A 一类高层住宅建筑
B 一类高层公共建筑
C 二类高层公共建筑
D 二类高层住宅建筑

   

作强消防


  

第3题: 4              

以下建筑构件,允许使用难燃性材料的是(  )。
A 一级耐火等级厂房的吊顶搁栅
B 三级耐火等级的幼儿园吊顶
C 四级耐火等级的仓库全部构件
D 二级耐火等级仓库的屋面板


   

作强消防


  

第4题: 2              

关于钢结构防火涂料的检查,下列说法不正确的是(  )。
A 现场选取了5个不同的涂层部位,用测厚仪分别测量厚度,涂层厚度为测厚点的平均值
B 检查厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不应低于设计要求的90% 
C 薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数不得小于5倍
D 超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数不得小于10倍


   

作强消防


  

第5题: 2              

某工业园区中,有一座建筑高度为27m,6层,耐火等级为二级的谷物加工厂房,在东侧有一座为其服务的车间办公室,建筑高度为12m,耐火等级为三级,西侧有一座建筑高度为7m,耐火等级为一级的植物油浸出车间,南侧有一座建筑高度为32m,耐火等级为二级的植物油加工的精炼车间,北侧有一座两层,建筑高度为8m,耐火等级为三级的员工宿舍,在对其进行防火检查中,下列结果不符合现行国家消防技术标准要求的有(   )。
A 谷物加工厂房与其服务的车间办公室防火间距为6m
B 谷物加工厂房与植物油浸出车间防火间距为15m
C 谷物加工厂房与植物油加工的精炼车间防火间距为12m
D 谷物加工厂房与员工宿舍的防火间距为15m


   

作强消防


  

第6题: 2              

下列常见建筑防火间距的测量方法中,不正确的是(  )。
A 建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离计算
B 储罐之间的防火间距为相邻两储罐外壁的最近水平距离
C 堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离
D 建筑物与铁路的防火间距,为建筑外墙距道路最近一侧铁路的最小水平距离


   

作强消防


  

第7题: 2              

对某高层住宅的消防车道进行检查,以下结果不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A 经测量,消防车道的最小宽度为3.85m
B 消防车道回车场面积为16m×16m
C 消防车道坡度为6%
D 消防车道正上方有架空管线,车道与架空管线垂直高度为3.7m


   

作强消防


  

第8题: 2              

某综合楼,建筑高度为54m,长40m,宽20m,对该建筑的消防车登高操作场地进行防火检查时,其中不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 消防车登高操作场地沿一个长边设置,长度为40m
B 消防车登高场地距建筑外墙15m
C 消防车登高场地坡度为3%
D 消防车登高场地宽度为15m


   

作强消防


  

第9题: 4              

某商业建筑耐火等级为一级,地下一层为超市营业厅,设有自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃装修材料。该建筑的经营单位拟在不改动消防设施且仍采用不燃装修材料的前提下,把该建筑地下一层局部区域改建成一间餐厅。下列对该建筑地下一层防火分区划分正确的是(   )。
A 餐厅区域按防火分区最大允许建筑面积2000㎡独立划分防火分区,超市营业厅区域按防火分区最大允许建筑面积2000㎡划分防火分区
B 餐厅区域按防火分区最大允许建筑面积1000㎡独立划分防火分区,超市营业厅区域按防火分区最大允许建筑面积2000㎡划分防火分区
C 按防火分区的最大允许建筑面积1000㎡划分防火分区
D 按防火分区的最大允许建筑面积2000㎡划分防火分区


   

作强消防


  

第10题: 2              

下列有关防火分区面积的说法中,正确的是(  )。
A 在室内有车道且有人停留的机械汽车库中,其防火分区的最大允许建筑面积按照常规汽车库的要求减少25%
B 仅设置在多层建筑首层的商店营业厅,当满足一定的条件时,防火分区最大允许建筑面积可为10000㎡
C 设置在地下的设备用房,防火分区面积最大不应大于500㎡,全部设置自动喷水灭火系统时可增至1000㎡
D 一座仓库内储存两种火灾危险性不同的物品,当火灾危险性较大的物品的量较少时,仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定


   

作强消防


  

第11题: 2              

对某建筑高度为33m的地上5层商场进行防火检查,该商场一至四层均设有中庭,中庭的建筑面积为800㎡,下列关于该中庭的检查结果,不符合规范要求的是(  )。
A 中庭与周围连通空间分隔的防火玻璃墙的耐火隔热性和耐火完整性均为1h
B 与中庭相连通的门均采用火灾时能自行关闭且耐火极限为1h的防火门
C 中庭与周围连通空间分隔的防火卷帘的耐火极限为3h
D 中庭与周围连通空间分隔的防火隔墙的耐火极限为1h


   

作强消防


  

第12题: 2              

某“L”型带顶棚的地上二层步行街,总长度为220m,步行街两侧商铺之间的防火间距均为10m。下列检查结果中,不符合要求的是(   )。
A 步行街两侧建筑的耐火等级均为二级
B 二层设置的回廊,出挑宽度为1.4m
C 步行街顶棚采用难燃材料制成,其承重结构的耐火极限为0.50h
D 该步行街顶棚设置的自然排烟口的有效总面积为600㎡


   

作强消防


  

第13题: 2              

关于地下建筑安全出口、疏散门,下列设置方式不正确的是(  )。
A 位于地下一层建筑面积40㎡,使用人数为10人的办公室,设置1个疏散门
B 位于地下一层防火分区建筑面积200㎡的设备间设置1个安全出口
C 位于地下一层建筑面积为400㎡的设备间设置1个疏散门
D 位于地下一层建筑面积为50㎡,使用人数不超过10人的歌厅,设置1个疏散门

   

作强消防


  

第14题: 3              

.某3层丁类厂房,建筑高度为15m,地上一至三层设计疏散人数分别为100人、120人和140人。设置有2部楼梯间,相关人员均通过首层外门进行疏散,则首层外门的疏散总净宽度不应小于(  )m。
A 1.12
B 1.2
C 1.4
D 0.8

   

作强消防


  

第15题: 3              

某地上5层门诊楼,建筑高度23m,总建筑面积2800㎡,耐火等级为一级,采用单面布房,房间疏散门均直接开向敞开式外廊,设有多部封闭楼梯间,地上一至三层为门诊室,地上四至五层设有输液大厅和手术室,其中输液大厅和手术室设有自动喷水灭火系统。下列做法中,错误的是(   )。
A 第四层位于两个安全出口之间最不利点的疏散门至最近安全出口的直线距离为40m
B 第三层位于袋形走道尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离为28m
C 门诊室室内最不利点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离为15m
D 输液大厅内最不利点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离为20m


   

作强消防


  

第16题: 2              

以下厂房疏散距离说法不正确的是(  )。
A 单层甲类厂房任一点至最近安全出口的直线距离最大不应超过30m
B 丙类地下厂房任一点至最近安全出口的直线距离最大不应超过30m
C 多层戊类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不限
D 对于丁类厂房,采用单层四级耐火等级、多层三级耐火等级或高层形式时,厂房任一点至最近安全出口的直线距离的最大值要求一致

   

作强消防


  

第17题: 2              

有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置不符合现行国家工程消防技术标准的是(  )。
A 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房要靠外墙的泄压设施
B 有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱
C 爆炸危险区域内的楼梯间与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施
D 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内,也不得贴邻布置在厂房附近


   

作强消防


  

第18题: 2              

四川某酒厂主要生产52°及以上的白酒,酒厂占地面积为11400㎡,共有3个生产厂房。在消防单位的一次检查中,关于该酒厂的平面布置正确的是(  )。
A 厂房内设置的防火墙的耐火极限为3.00h
B 总控制室贴邻厂房外墙设置,采用耐火极限4.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C 酒厂内设有员工宿舍,与3个厂房的最近距离为20m
D 厂房之间的管、沟互不连通


   

作强消防


  

第19题: 3              

下列建筑外墙的装饰板、无空腔外保温均可采用燃烧性能为B1级材料的是(  )。
A 建筑高度为52m的住宅建筑
B 建筑高度为40m的写字楼
C 建筑高度为52m的酒店建筑
D 建筑高度为18m的商店建筑


   

作强消防


  

第20题: 2              

下列建筑中,建筑外墙保温材料的使用不符合规范要求的是(  )。
A 建筑高度99m的住宅,外墙内保温全部采用燃烧性能为A级的保温材料
B 建筑高度22m的办公楼,保温体系与基层墙体、装饰层无空腔,外墙外保温系统采用B2级的保温材料
C 建筑高度13m中学教学楼,保温体系与基层墙体、装饰层无空腔,外墙外保温系统采用B1级的保温材料
D 建筑高度21m的住宅,保温体系与基层墙体、装饰层有空腔,外墙外保温系统采用B1级的保温材料



   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0