规范查询 | 返回试题列表
关于稳压泵的流量和压力的确定,下列说法中错误的是()。A消防给水系统稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量B稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的的1%~3%,且不宜大于1L/sC稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求D稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPaE采用气压罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于10次/h计算确定,有效容积不宜小于150L
老妖精消防
防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于( )h。A4.00B3.00C2.00D1.00
根据《建筑设计防火规范》(GB50016)对防火墙的要求,以下叙述错误的是( )。A应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上B民用建筑如必须在防火墙内设排气道时,其两侧的墙身厚度均不应小于12cmC防火墙必须开门窗洞时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗D如设在转角附近,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m
下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。A防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号B任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处C任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面D手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落
下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是( )。A 总建筑面积为9250㎡的展览厅 B座位数为2000个的体育场C总建筑面积为50㎡的地下游戏厅D总建筑面积为600㎡的地上商店E总建筑面积为100㎡的地上网吧
下列建筑内,消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于1.0h的是( )。A 总建筑面积为50000㎡的高档酒店B位于地下一层、总建筑面积为15000㎡的商场C总建筑面积为80000㎡的商业中心D总建筑面积为1000㎡的老年人照料设施
下列关于消防应急照明和疏散指示系统中关于配电设计的说法,不符合规范要求的是( )。A 任一配电回路配接灯具的数量不宜超过50只B A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路C B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路D 集中电源的输出回路不应超过8路
下列关于应急照明控制器设计的描述中正确的是( )。A 应急照明控制器在消防控制室墙面上设置时,靠近门轴的侧面距墙不应小于1.0mB当系统内仅一台应急照明控制器,必须设置于消防控制室内C每台应急照明控制器直接控制的各类设备总数不应大于2400个D应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作3h
下列关于民用建筑不需要设置排烟设施的是( )。A 设置在三层建筑面积为100m2的歌舞娱乐放映游艺场所B 设置在四层面积为30m2的网咖C 建筑内长度为30m的疏散走道D 地上建筑面积为100m2的中庭
下列工业建筑中需要设置排烟设施的场所有( )。A 人员较多的丙类生产场所B丙类厂房内建筑面积为500m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间C高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度为40m的疏散走道D建筑面积大于5000m2的丁类仓库E占地面积大于1000m2的丙类仓库
下列民用建筑需要设置排烟设施的场所有( )。A 公共建筑内建筑面积大于100m2且可燃物较多的地上房间B设置在四层且房间建筑面积为100m2的歌舞娱乐放映游艺场所C建筑内长度大于20m的疏散走道D某地上建筑首层内的两个无窗房间,总建筑面积为200m2且经常有人停留E设置在地下室的歌舞娱乐放映游艺场所
某建筑层高为3m的办公楼,其防烟分区面积为200m2,该防烟分区的设计排烟量至少为( )。A 60 m3/h B12000 m3/hC15000 m3/h D18000 m3/h
补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的( )。A 30% B 50% C 70% D 80%
下列关于机械补风系统的说法错误的是( )。A 补风口与排烟口水平距离不应少于5mB防火门、窗可以用作补风设施。C补风管道耐火极限不应低于0.5h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.5hD机械补风口的风速不宜大于10m/s
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,包括()。A火灾探测报警系统B消防联动控制系统C消防远程监控系统D可燃气体探测报警系统E电气火灾监控系统
某星级酒店建筑高度52m,层数为12层,每层面积2000㎡,设置火灾自动报警系统,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定可划分为一个探测区域的是()。A面积为500㎡的大堂B一个楼层为一个探测区C从主要出入口能看清其内部,面积为1200㎡的报告厅D一个防火分区为一个探测区
在进行火灾自动报警系统设计时,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)对于报警区域和探测区域划分说法不正确的是()。A报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分B报警区域既可将一个防火分区划分为一个报警区域,可以将两层数个防火分区划为一个报警区域C探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积小于1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域D防烟楼梯间应单独划分探测区域
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,道路隧道的报警区域长度不宜大于()。A150mB200mC250mD300m
采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,下列对气体灭火系统操作与控制要求的说法中错误的是()。A气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制B管网灭火系统应设自动控制、手动控制两种启动方式C组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开D采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射
下列关于气体灭火系统联动控制设计的说法中不正确的是()。A气体灭火系统应由消防联动控制器控制B同一防护区内的两只独立的火灾探测器的报警信号可以作为系统的联动触发信号C防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动紧急启停按钮D气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器
每日一练,功力自见!
2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!
消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.
消防资源网-倾情奉献!
更多精彩,敬请关注消防资源网:
培训机构合作:微信cn-00119