消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年4月22日

更新日期:2020年04月22日

  

第1题: 5              

下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计符合规范要求的是()。
A 火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器
B 火灾声光警报器可以由火灾报警控制器或消防联动控制器控制
C 同一建筑内所有火灾声警报器可以同时启动和停止
D 所有火灾报警系统都应设置消防应急广播
E 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统


   

老妖精消防


  

第2题: 5              

下列有关消防设施及组件的说法中符合规范要求的是()。
A 工厂不应使用警铃作为火灾声警报器
B 每个防火分区内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
C 发生火灾时,应立即切断建筑内所有的电源
D 非疏散走道上的防火卷帘可在发生火灾后直接降落到地面
E 电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话


   

老妖精消防


  

第3题: 3              

下列关于可燃气体探测报警系统的说法中,错误的是()。
A 可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统
B 可燃气体报警控制器可以接收来自可燃气体探测器的报警信号
C 可燃气体探测器可以直接接入火灾报警控制器探测回路
D 可燃气体探测器可以监控气体泄漏


   

老妖精消防


  

第4题: 5              

可燃气体探测器可按不同特征进行分类,下列分类不正确的是()。
A 按防爆要求可分为防爆型与非防爆型
B 按使用方式可分为固定式和便携式
C 按探测气体的特征可分为探测有毒气体与探测无毒气体
D 按探测可燃气体分布特点可分为点型与线型


   

老妖精消防


  

第5题: 9              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法中,正确的是()。
A 可燃气体报警控制器接入火灾报警控制器
B 可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区的火灾声光警报器
C 液化气探测器可安装在保护区的顶部
D 可燃气体报警控制器其主显示屏高度为1.3m


   

老妖精消防


  

第6题: 2              

可然气体探测报警系统是一种火灾预警系统,系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。关于可燃气体探测报警系统的说法中,正确的是()。
A 可燃气体探测报警系统应独立组成,特殊情况时,可燃气体探测器可以接入火灾报警控制器的探测器回路
B 系统适用于使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸汽场所,在可燃气体浓度达到爆炸下限后发出报警信号
C 点型可燃气体探测器的保护半径应符合国家标准。线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于100m
D 有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,应设置在有人员值班的场所


   

老妖精消防


  

第7题: 6              

关于可燃气体探测报警系统的工作原理,下列说法不正确的是()。
A 当可燃气体发生泄漏时,可燃气体探测器将可燃气体泄漏的浓度参数转变为电信号
B 可燃气体探测器只能探测泄漏的气体浓度,无法进行报警判断
C 可燃气体探测器将可燃气体浓度参数信息传输至可燃气体报警控制器
D 可燃气体声光警报装置从可燃气体报警控制器接收到指示信号发出声光报警


   

老妖精消防


  

第8题: 1              

对于可能散发可燃气体密度大于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的()。
A 下部
B 中间部位
C 中间部位或下部
D 顶部


   

老妖精消防


  

第9题: 2              

下列关于可燃气体报警系统的设置要求说法中,错误的是()。
A 可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近
B 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m
C 可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所
D 可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器


   

老妖精消防


  

第10题: 5              

下列关于电气火灾监控系统的描述中,不正确的是()。
A 电气火灾监控器可以为所连接的电气火灾监控探测器供电
B 电气火灾监控器能够发出声、光报警信号和控制信号
C 电气火灾监控探测器能对保护线路中的所有故障参数响应
D 电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统


   

老妖精消防


  

第11题: 1              

下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,正确的是()。
A 将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为600mA
B 对于泄漏电流为300mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路
D 将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控器


   

老妖精消防


  

第12题: 6              

用于保护l000V以上的配电线路的电气火灾监控系统,其测温式电气火灾监控探测器形式应采用(),且直接设置在保护对象表面。
A 非接触式
B 光栅光纤测温式
C 接触式
D 红外测温式

   

老妖精消防


  

第13题: 1              

当无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过()只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。
A 5
B 6
C 8
D 10


   

老妖精消防


  

第14题: 2              

下列关于剩余电流式电气火灾监控探测器设置的要求说法中,正确的是()。
A 剩余电流式电气火灾监控探测器宜设置在最末一级级配电柜(箱)的出线端
B 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
C 选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为100~300mA
D 具有探测线路故选项障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于120m


   

老妖精消防


  

第15题: 5              

根据规范要求,下列关于测温式电气火灾监控探测器的设置符合要求的是()。
A 应避开电缆接头、端子、重点发热部件等过热部位
B 保护对象为1000V以上的供电线路,应采用接触式设置
C 保护对象为1000V及以下的配电线路时,宜选择光栅光纤测温式或红外测温式
D 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象表面


   

老妖精消防


  

第16题: 0              

电气火灾监控系统中,关于剩余电流式电气火灾监控探测器的说法中,正确的是()。
A 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在其下一级配电柜(箱)设置
B 在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端
C IT系统的配电线路和消防配电线路中宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器
D 具有探测线路故选项障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m


   

老妖精消防


  

第17题: 3              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,电气火灾探测器按工作原理分不包括()。
A 定温式
B 测温式
C 故障电弧式
D 剩余电流保护式


   

老妖精消防


  

第18题: 2              

下列关于电气火灾监控系统工作原理的说法中错误的()。
A 适用于具有电气火灾危险场所,尤其是变电站、石油石化、冶金等
B 电气火灾监控器只能接收报警信号,不能发出控制信号
C 电气火灾监控器和火灾自动报警控制器相互独立
D 电气火灾监控器按系统连线方式可分为多线制和总线制


   

老妖精消防


  

第19题: 15              

下列关于电气火灾监控系统分类的描述中,错误的是()。
A 独立式电气火灾监控探测器即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备
B 非独立式电气火灾监控探测器自身具有报警功能,但需要配接电气火灾监控设备组成系统
C 剩余电流保护式电气火灾监控探测器是当被保护线路中产生的剩余电流小于预定数值时即自动报警的电气火灾监控探测器
D 测温式(过热保护式)电气火灾监控探测器是当被保护线路的温度高于预定数值时即自动报警的电气火灾监控探测器
E 总线制电气火灾监控器采用总线(一般为1~2根)方式与电气火灾监控探测器连接


   

老妖精消防


  

第20题: 4              

防火门电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过()m,底边距地面高度宜为0.9~1.3m。
A 1.5
B 1
C 0.5
D 0.3

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0