消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年05月29日-3

更新日期:2020年05月29日

  

第1题: 4              

下列建筑中,应优先设置环形消车道的建筑有(   )。
A  建筑高度为24m的办公建筑
B  占地面积3000m²的甲酚厂房
C  建筑物沿街道部分的长度为160m的单层商业建筑
D  建筑高度为24m,占地面积为3500m²的展览建筑


   

老妖精消防


  

第2题: 12              

某高校图书馆,设置火灾自动报警系统,其中有一档案资料室,档案资料室净高为3.5m,采用感烟火灾探测器探测火灾,现在在资料室内一个高3.3m的资料架,将资料室分隔成两个部分,则分隔后房间内至少应增设(   )只感烟火灾探测器。
A  0
B  1
C  2
D  无法确定


   

老妖精消防


  

第3题: 9              

下列关于消防车道的设置说法中,正确的有(   )。
A  消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5.0且不应大于10.0m
B  消防车道的坡度不宜大于3%
C  消防车道的边缘距离取水点不宜大于2.0m
D  消防车道的净宽度和净空高度均不应大于4.0m5.


   

老妖精消防


  

第4题: 6              

下列关于消防车道的做法,错误的是(   )。
A  登高车的转弯半径为12m
B  消防车道的坡度为3%
C  高层建筑尽头式消防车道采用12m×12m回车道
D  消防车道与建筑之间未设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物


   

老妖精消防


  

第5题: 33              

某综合楼建筑,建筑高度为68m,长度和宽度分别为120m和50m,每层平均划分2个防火分区,设有环形消防车道,下列关于该综合楼灭火救援设施的设计方案中,符合标准的是(   )。
A  在每层外墙的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
B  每个防火分区设置2个灭火救援窗
C  沿建筑的一条长边和短边间隔设置尺寸为20×10m的消防车登高操作场地,总长度为120m
D  窗口的玻璃为易于破碎,并设置了可在室外易于识别的明显标志
E  消防救援窗口的净高度和净宽度分别为1.2m和1.0m


   

老妖精消防


  

第6题: 6              

某建筑高度为54m的住宅建筑,东西长30m,南北宽15m,沿建筑的南侧设置消防车道和消防救援场地。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于消防救援设施的做法中,错误的是(   )
A  仅在北侧外墙每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
B  消防车登高操作场地的尺寸为30m×15m
C  消防车道的坡度为5%
D  消防车登高操作场地与建筑外墙的距离为10m


   

老妖精消防


  

第7题: 4              

某办公建筑,高39m,东西40m、南北50m,地上13层,地下3层,地上一至五层为商业营业厅,六至十三层为办公场所。该建筑消防车登高操作场地的下列设计方案中,错误的是(   )。
A  办公建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,设置直通楼梯间的入口
B  消防车登高操作场地间隔距离为26m,且消防车登高操作场地的总长度为40m
C  消防车登高操作场地的坡度为3%
D  消防车登高操作场地与建筑外墙的距离为9m


   

老妖精消防


  

第8题: 5              

某商业综合楼,建筑高度为50m,东西长50m,南北宽30m,设置环形消防车道,沿该建筑南侧的连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的最小平面尺寸为(   )。
A  15m,10m
B  20m,10m
C  30m,10m
D  50m,10m


   

老妖精消防


  

第9题: 6              

关于建筑消防电梯设置的说法,正确的是(   )。
A  地上设置客梯的多层综合楼,地下3层的汽车库应设置消防电梯
B  建筑高度为21m,共7层,每层建筑面积为1000m²的老年人照料设施可不设置消防电梯
C  埋深为11.5m且总建筑面积为2800m²的地下2层超市应设置消防电梯
D  地上8层,每层层高为4m,每层建筑面积为3000m²邮政楼应设置消防电梯


   

老妖精消防


  

第10题: 6              

消防水泵给消防灭火系统进行加压供水,以保证灭火时水量和水压的要求。以下关于消防水泵的说法正确的是(   )。
A  柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于36h
B  当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵
C  当出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的75%
D  消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过2台


   

老妖精消防


  

第11题: 4              

下列建筑平面布置的做法中,正确的是(   )。
A  医院病房楼内护理单元之间采用耐火极限为1.50h的防火隔墙分隔
B  独立建造的3层老年人照料设施,耐火等级不应低于二级
C  设置在多层住宅建筑内的幼儿园,与住宅共用疏散楼梯和安全出口
D  电影院设置在地下三层


   

老妖精消防


  

第12题: 6              

某建筑高度为55m的住宅建筑,地下一层为汽车库,首层设有商业服务网点,其他楼层均为住宅。该住宅建筑的下列构件耐火极限设计方案中,符合要求的是(   )。
A  地上楼层楼板的耐火极限不低于1.00h
B  建筑内采用不燃材料的吊顶,耐火极限为0.20h
C  地下一层与首层之间的楼板耐火极限为1.50h
D  居住部分与商业服务网点之间的防火隔墙的耐火极限为2.00h


   

老妖精消防


  

第13题: 12              

下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是(   )。
A  室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状
B  室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
C  室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置
D  室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100


   

老妖精消防


  

第14题: 3              

市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,下列关于市政消火栓设置要求的说法中,正确的是(   )。
A  严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地下式室外消火栓
B  市政消火栓设置间距不应超过 150m,保护半径不应大于 120m
C  市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m
D  火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.14MPa


   

老妖精消防


  

第15题: 11              

下列建筑中,应设置消防电梯的建筑有(   )。
A  建筑高度为32m的15层住宅建筑,每层建筑面积1500m²
B  建筑高度24m的8层综合楼,每层建筑面积3200m²,六层为老年人照料设施
C  建筑高度为36m的9层服装加工厂房,厂房内未设置电梯
D  建筑高度为32m的10层办公建筑,每层建筑面积5000m²


   

老妖精消防


  

第16题: 7              

某建筑高度为50m的公共建筑,耐火等级为一级,每层建筑面积为6000m²,室内设置了自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。下列关于消防电梯的做法中,错误的是(   )。
A  消防电梯前室的门采用乙级防火门
B  消防电梯前室直通室外时,需经过长度为37.5m的通道
C  建筑内的货梯满足消防电梯的要求,并作为消防电梯使用
D  消防电梯前室的使用面积为10m²且短边为2.5m


   

老妖精消防


  

第17题: 4              

下列关于建筑内设置消防电梯的做法中,正确的是(   )。
A  设置额定载重量为600kg的消防电梯
B  电梯轿厢的内部装修采用矿棉板
C  消防电梯排水井的容量3m³,排水泵的排水量为700L/min
D  消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间采用耐火极限为1.50h的防火隔墙,隔墙上的门采用甲级防火门


   

老妖精消防


  

第18题: 16              

某建筑高度为180m的商业大厦,每层建筑面积5000m2,该大厦顶层屋面设置有直升机停机坪,下列做法中,不符合国家标准的是(   )。
A  停机坪距屋顶水箱间的距离为6m
B  停机坪四周设置有航空障碍灯和应急照明
C  建筑通向停机坪的出口总宽度为1.5m
D  停机坪上适当位置设置有消火栓


   

老妖精消防


  

第19题: 6              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于厂房火灾危险性分类的叙述中,正确的有(   )。
A  某单层木器厂房,建筑面积为2000m²,其中喷漆间面积为100m²,火灾危险性为丙类
B  某单层大豆油加工厂房,建筑面积为2000m²,其中浸出车间面积为200m²,火灾危险性为丙类
C  某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m²,其中油漆工段面积为200m²,且采取了有效的防止火灾蔓延的措施,则其火灾危险性为戊类
D  某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m²,其中油漆工段面积为400m²,采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,则其火灾危险性为戊类


   

老妖精消防


  

第20题: 2              

下列关于超高层公共建筑屋顶上设置的直升机停机坪供直升机救助的设施的说法中,不正确的是(   )。
A  起降区当采用矩形平面时,其短边尺寸大于直升机机翼的长度
B  在停机坪外5m范围内,不应设置设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线、旗杆等凸出物
C  待救区应设置不少于2个宽度为0.9m的通向停机坪的出口
D  停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0