消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年06月10日-2

更新日期:2020年06月10日

  

第1题: 17              

某钢制单盘式外浮顶轻柴油储罐,设置了低倍数泡沫灭火系统,储罐的直径为20m,泡沫堰板直径为18m,该泡沫灭火系统的设计保护面积应按( )㎡确定。
A 60
B 314
C 254
D 3.14


   

作强消防


  

第2题: 4              

下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火系统的是( )。
A 可燃气体火灾
B 易燃、可燃液体火灾
C 可熔化固体火灾
D 可燃固体表面火灾


   

作强消防


  

第3题: 10              

联动型火灾报警控制器的功能不包括(  )。
A 显示火灾显示盘的工作状况
B 启动应急照明控制器
C 联动控制稳压泵的启动
D 主动切断所有非消防电源


   

作强消防


  

第4题: 6              

在进行火灾自动报警系统设计时,对于报警区域和探测区域划分的说法,不正确的是(   )。
A 探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域
B 不可将相邻楼层的数个防火分区划为一个报警区域
C 敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域
D 报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分


   

作强消防


  

第5题: 13              

消防联动控制器一般无法联动打开(    )。
A 由门禁系统控制的门
B 庭院电动大门
C 停车场出入口挡杆
D 防火户门


   

作强消防


  

第6题: 8              

用于保护1kV以上的供电线路的电气火灾监控系统,其测温式电气火灾监控探测器可选择(  )。
A 接触式
B 光栅光纤测温式
C 独立式
D 非接触式 


   

作强消防


  

第7题: 20              

住宅建筑中每台警报器覆盖的楼层不应超过(   )层,且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮。
A 3
B 2
C 5
D 4


   

作强消防


  

第8题: 4              

下列有关点型感烟、点型感温火灾探测器设置的说法,正确的是(  )。
A 当梁凸出顶棚的高度超过500mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只感烟或感温探测器
B 当梁间净距小于1.5m时,可不计梁对探测器保护面积的影响
C 格栅吊顶镂空面积与总面积的比例大于30%,探测器应设置在吊顶上方
D 点型感烟火灾探测器距障碍物的距离不应小于5m


   

作强消防


  

第9题: 39              

某建筑面积为2000㎡的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,其镂空面积与剩余吊顶的面积之比为17%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置为(  )。
A 吊顶上方
B 吊顶上方和下方
C 吊顶下方
D 根据实际实验结果确定


   

作强消防


  

第10题: 22              

某公共建筑内独立办公室,室内净空高度5m,使用面积70㎡,一条高度150mm的结构梁贯穿整个办公室的平顶棚,拟布置点型感烟火灾探测器,该办公室内,布置探测器的数量不应少于(  )个。
A 1
B 2
C 3
D 4


   

作强消防


  

第11题: 6              

某建筑高度为35m的高级宾馆,层数为7层,层高5m,每层建筑面积为3000㎡,其一楼大堂采用镂空型吊顶装修的总面积为1000㎡,吊顶的镂空面积为250㎡,则该大堂的感烟火灾探测器应设置在(  )。
A 吊顶上方
B 吊顶下方
C 吊顶上方和吊顶下方同时设置
D 应根据试验结果确定


   

作强消防


  

第12题: 7              

下列建筑或场所中,当其防烟楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置防烟系统的是(  )。
A 建筑高度为58m的医院住院楼
B 建筑高度为55m的丁类厂房
C 建筑高度为99m的高层住宅楼
D 建筑高度为60m的高级写字楼


   

作强消防


  

第13题: 17              

某二级耐火等级的单层针织品加工厂,室内净高4.5m,建筑面积3500㎡,采用自然排烟方式,则至少需要划分(   )防烟分区,其防烟分区的长边长度最大可为(   )m。
A 4;32
B 4;36
C 7;32
D 7;36


   

作强消防


  

第14题: 23              

某单层大型物资仓库,空间净高9.2m。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),关于该仓库防烟分区的说法,下列选项中错误的是(  )。
A 防烟分区的最大允许面积为2000㎡
B 不具备自然对流条件时,防烟分区的长边最大允许长度为60m
C 当具有自然对流条件时,其防烟分区的长边最大允许长度为75m
D 防烟分区之间可不设置挡烟设施


   

作强消防


  

第15题: 9              

关于消防应急照明和疏散指示系统非集中控制型系统的控制设计,下列说法不正确的是(  )。
A 非火灾状态下,系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态
B 非火灾状态下,应保持主电源为灯具供电
C 火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动
D 设置区域火灾报警系统的场所,灯具采用集中电源供电时,集中电源接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动转入主电源输出


   

作强消防


  

第16题: 3              

根据现行国家消防技术标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),建筑高度为40m的综合楼,总建筑面积为150000㎡,该建筑其消防应急照明备用电源连续供电时间不应低于( )min。
A 90
B 20
C 30
D 60


   

作强消防


  

第17题: 21              

某食用油厂房的植物油加工精炼部位内部设置了一定数量的MT7灭火器。下列有关该灭火器的说法正确的是(   )。
A 该灭火器为推车式水基型灭火器
B 该灭火器指针在绿色区域时表明该灭火器内部压力正常
C 该灭火器是否失效可采用称重法判断
D 该灭火器适用于扑救D类火灾


   

作强消防


  

第18题: 12              

某建筑面积为300㎡的歌舞厅附设在某一级耐火等级的高层建筑的首层,该歌舞厅内设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。现需为该歌舞厅配置手提式灭火器,若将该歌舞厅作为一个灭火器配置计算单元,则该歌舞厅内一共最少需要配置MF/ABC5灭火器(   )具。
A 3
B 1
C 2
D 4


   

作强消防


  

第19题: 3              

某二级耐火等级的3层旅馆,客房数为40间,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,下列关于该场所公共活动用房中配置手提式灭火器的说法,正确的是( )。
A 单具灭火器的最大保护距离为20m
B 单具灭火器的最低配置基准应为3A
C 单具灭火器的最大保护距离为40m
D 单具灭火器的最低配置基准应为4A


   

作强消防


  

第20题: 7              

下列建筑的消防用电,可不采用一级负荷供电的是(   )。
A 地上8层、地下1层,建筑高度为33.3m,每层层高均为4m,每层建筑面积均为3000㎡的商店建筑
B 建筑高度25m的市政府办公建筑
C 印刷厂内建筑高度51m的印刷车间
D 地上12层地下2层,建筑高度49.3m,每层层高均为4m,每层建筑面积均为6000㎡的商务办公楼

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0