消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
用户名    密码     注册用户忘记密码

综合能力强化-20年4月07日

更新日期:2020年04月07日

  

第1题: 2              

对于有爆炸危险性的厂房来讲,对于室内与之相连通的楼梯间以及室外楼梯有较大的危险性,为了保证人员安全的进行疏散,需要在楼梯间连通部位设置门斗,下列关于该建筑的防爆要求,不符合规范要求的是(   )。
A 爆炸危险性车间布置在顶层靠外墙部位,并设置泄压设施
B 厂房总控制室与厂房贴邻布置,采用防火墙与厂房分隔
C 门斗隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体
D 门斗的门采用甲级防火门且与楼梯间门错位

   

老妖精消防


  

第2题: 11              

下列关于火灾自动报警系统供电的相关描述中,不符合规定的有(   )。
A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源
B 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
C 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%
D 蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上
E 消防用电设备的配电线路和控制回路宜按报警区域划分

   

老妖精消防


  

第3题: 5              

对某综合性建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看下列场所的平面布置,以下检查结果中,不符合国家标准的是(   )。
A 地上四层设有托儿所,并设置独立的疏散楼梯进行疏散
B 地上四层设有一间建筑面积为180m2的老年人棋牌室,使用人数为30人
C 地上五层设有礼堂,和其他部位共用防烟楼梯间进行疏散
D 地下一层设有KTV场所,包厢间采用玻璃钢分隔
E 地下二层设有柴油发电机房,与地下一层KTV采用2.00h的楼板分隔

   

老妖精消防


  

第4题: 4              

某建筑面积为50000m2的地下商场,采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。下列对该地下商场的检查中,符合现行国家标准的是(   )。
A 避难走道采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
B 采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为甲级防火门
C 商场至避难走道入口处设置防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门
D 避难走道在2个不同方向上分别设置一个直通室外地面的出口
E 避难走道的吊顶、地面和墙面采用不燃烧材料装修

   

老妖精消防


  

第5题: 10              

下列属于重大火灾隐患综合判定要素的有(   )。
A 商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%
B 人员密集场所的居住场所釆用B1级彩钢夹芯板搭建
C 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的25%
D 未按国家规定设置消防车道或消防车道被堵塞、占用
E 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门

   

老妖精消防


  

第6题: 9              

某建筑高度为62m的宾馆,附设裙房,该裙房地上5层,层高4m,每层建筑面积 1600m2,裙房首层为商店营业厅,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔为多个建筑面积为120m2~450m2的商铺,每个商铺与商场的连通处均采用乙级防火门分隔,该裙房按照国家规定设置了相应的消防设施,则下列关于该裙房内有窗商铺内部装修的做法中,符合规范要求的有(   )。
A 墙面采用多彩涂料装修 
B 地面铺装半硬质PVC塑料地板
C 窗帘采用经阻燃处理的难燃织物 
D 顶棚采用矿棉板装修
E 隔断采用彩色阻燃人造板装修

   

老妖精消防


  

第7题: 4              

某工厂设置了火灾自动报警系统,在对火灾自动报警系统进行维护保养过程中,发现某一车间的探测器出现误报警的情况,导致误报警的原因可能是(   )。
A 探测器选型不对           
B 误报警的场所使用功能发生了改变
C 探测器产品质量存在问题   
D 探测器收到未知环境因素影响 
E 报警总线与探测器底座接触不良

   

老妖精消防


  

第8题: 8              

下列关于稳压泵设置的说法中,不符合规定的有(   )。
A 稳压泵的设计流量应满足系统自动启动和管网充满水的要求
B 稳压泵的设计流量宜按消防给水系统设计流量的1%?3%计,且不宜小于 1.0L/s
C 稳压泵设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa
D 当采用气压水罐时,其调节容积可根据稳压泵启泵次数不大于5min/次计算确定
E 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa

   

老妖精消防


  

第9题: 3              

爆炸危险场所的通风、空调系统因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施,或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。下列关于爆炸危险场所通风、空调系统的检查情况,不符合规范要求的是(   )。
A 检查发现风机为普通型风机,风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置有防止回流设施
B 检查发现排除有爆炸危险气体的排风设备布置在地上二层
C 检查发现排风机前设置的除尘器为不产生火花的除尘器
D 检查发现排除、输送温度超过80℃的空气的管道与可燃物之间的间距为100mm 
E 检查发现穿越变形缝风管,在建筑层数较多的一侧上设有一个防火阀

   

老妖精消防


  

第10题: 4              

 某住宅小区,均为建筑高度32m的住宅建筑,每栋设置2个单元。下列防火检查中,错误的是(   )。
A 该小区住宅楼设置封闭楼梯间 
B 楼梯间内设置垃圾道,垃圾道开口采用甲级防火门进行防火分隔 
C 疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗 
D 疏散楼梯间内敷设天然气管道,采用铜管保护并设置切断气源的阀门
E 小区住户户门采用乙级防火门

   

老妖精消防


  

第11题: 10              

某层高为4m的高层政府办公大楼的室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,系统设计工作压力为1.4MPa,对该系统进行调试和检查,下列调试结果中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 消防水泵安装前应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符
B 消防水泵零流量时,消防水泵出口压力表显示为1.8MPa
C 消防水泵出流量达到设计流量的1.5倍时,消防水泵出口压力为0.75MPa
D 以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵在55s内投入正常运行
E 打开屋顶试验消火栓,测得试验消火栓栓口的动压为0.30MPa

   

老妖精消防


  

第12题: 9              

某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是(   )。
A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查
B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格
C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验
D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用
E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头

   

老妖精消防


  

第13题: 6              

在对某办公大楼进行防火检查中,需要对消防电梯的设置数量、前室、消防电梯井等情况进行核查,下列情况符合规定的是(   )。
A 消防电梯前室靠外墙设置,在首层经过长度为35m的通道通向室外
B 消防电梯具有防火、防烟、防爆、防水功能
C 从地下一层运行至顶层的时间为60s
D 消防电梯的供电为消防电源并设备用电源,并在本防火分区的配电间内自动切换
E 消防电梯内部装修材料为不锈钢

   

老妖精消防


  

第14题: 6              

某建筑公司新建一座建筑高度为54m的综合楼,消防技术服务机构对已完工的湿式自动喷水灭火系统进行检查,下面是针对喷头安装情况的说法,其中符合现行国家技术标准的有(   )。
A 为保证装修整体美观性,对部分喷头局部进行了装饰性涂层
B 顶板处实体障碍物宽度为于0.8m时,应在障碍物的两侧都安装喷头
C 喷头的公称直径均为10mm,系统配水干管上未安装过滤器
D 对顶板处非实体的建筑构件,喷头与构件侧缘应保持不小于0.3m的水平距离
E 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位

   

老妖精消防


  

第15题: 8              

根据自动喷水灭火系统验收合格判定标准,下列有一项不合格则验收不合格的是(   )。
A 高位消防水箱有效容积不符合设计要求
B 设置场所喷头响应时间指数不符合设计要求
C 水泵停泵时,水锤消除后的压力为水泵出口额定压力的1.6倍
D 雨淋系统,配水管道充水时间180s
E 自动或手动启动消防泵时在1min内投入正常运行

   

老妖精消防


  

第16题: 8              

下列对建筑内电气防火的相关检查中,正确的是(   )
A 在潮湿场所采用了密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度为1.6m
B 插座和照明开关直接安装在贴有天然材料壁纸墙面上
C 将75W的白炽灯和卤素灯安装在玻镁板吊顶上
D 嵌入顶棚内的灯具,灯头引线采用柔性金属管保护,长度为1.2m 
E 节日彩灯供电线路采用橡胶多股铜芯软导线,截面面积为4.5mm2

   

老妖精消防


  

第17题: 7              

下列关于气体灭火系统模拟喷气试验的说法中,正确的是(   )。
A 模拟喷气试验应采用手动或自动启动方式
B IG 541混合气体灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区设计用量所需容器总数的5% ,且不少于1个
C 低压二氧化碳灭火系统可采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不少于设计用量的10%
D 卤代烷灭火系统模拟喷气试验不宜采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或者压缩空气进行,氮气或者压缩空气储存容器数量不少于灭火剂储存容器数的20%,且不宜少于1个 
E 验收时,需要对所有防护区或者保护对象进行模拟喷气试验,并且合格

   

老妖精消防


  

第18题: 2              

98. 灭火器的配置、外观等全面检查每半月检查1次的场所有(   )。
A 歌舞娱乐放映游艺场所
B 堆场、罐区、石油化工装置区
C 加油站
D 锅炉房
E 灭火器配置

   

老妖精消防


  

第19题: 5              

在建筑火灾风险评估中,属于建筑内部消防安全管理组成部分的是(   )
A 消防设施检查与维护
B 消防安全责任制
C 消防团队
D 支援力量
E 消防管理组织机构

   

老妖精消防


  

第20题: 5              

防排烟系统施工完成后,对风管的安装进行检测,下列检测结果不符合要求的是(   )。
A 风管接口的连接严密牢固,垫片厚度不小于5mm
B 用于排烟的风机与风管应采用不燃材料的柔性短管连接
C 非金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于100mm
D 金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%
E 吊顶内的排烟管道与可燃物保持不小于150mm的距离

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0