消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年06月16日-2

更新日期:2020年06月19日

  

第1题: 12              

下列关于评定物质火灾危险性的主要指标的叙述中错误的是(  )。
A 爆炸极限和自燃点是评定气体火灾危险性的主要指标
B 闪点是评定液体火灾危险性的最直接指标
C 自燃点和燃点是评定绝大多数可燃固体火灾危险性的主要指标
D 蒸气压越高,液体越容易挥发,闪点也越低


   

作强消防


  

第2题: 7              

根据不同的需要,火灾可以按照燃烧对象的性质和火灾所造成的灾害程度进行分类,下面关于对火灾的分类,正确的是(  )。
A 纸张、石蜡、木材燃烧引起的火灾,属于A类火灾
B 物体带电燃烧的火灾属于D类火灾
C 某商场发生火灾,造成3人死亡,10人重伤,直接财产损失3000万元,该火灾为重大火灾
D 某KTV发生火灾,造成15人死亡,9人重伤,直接财产损失300万元,该火灾为重大火灾


   

作强消防


  

第3题: 10              

对下列建筑进行分类,应确定为二类高层公共建筑的是(  )。
A 某综合楼,建筑高度52m,每层建筑面积650㎡
B 某医院就诊楼,建筑高度23m,每层建筑面积1500㎡
C 某民用建筑,首层为商业服务网点,其他层为住宅,建筑高度33m
D 某商业建筑,建筑高度25m,层高4m,各层建筑面积均为2000㎡


   

作强消防


  

第4题: 6              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)规定的建筑分类,下列建筑应确定为高层民用建筑的是(  )。
A 某县人民医院住院楼,建筑高度23.85m,病床数为312张
B 某市图书馆,建筑高度24m,藏书百万余册
C 10层住宅楼,底层为自行车库,层高2.2m,2~10层为住宅,层高2.8m
D 以电信设备房、电信营业配套为主的综合性大楼,共6层,建筑高度27m,每层建筑面积853㎡


   

作强消防


  

第5题: 15              

石棉加工厂房与制砖车间相邻而建,且均为三级耐火等级的单层建筑,则其防火间距应为(  )。
A 13m 
B 16m
C 14m 
D 12m


   

作强消防


  

第6题: 12              

关于设备用房的平面布置,下列说法中正确的是(  )。
A 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施
B 柴油发电机房内不得设置储油间
C 锅炉房内设置储油间时,其总储量不应大于5m3
D 设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。


   

作强消防


  

第7题: 12              

某耐火等级一级的单层厂房,液化石油气灌瓶间,建筑面积为8000㎡,厂房内有一个检修平台,其建筑面积为500㎡,使用人数为8人,则该厂房至少应划分成(  )个防火分区
A 2
B 3
C 4
D 5

   

作强消防


  

第8题: 11              

在建筑物内设置中庭时,防火分区的建筑面积应按上下层相连通的建筑面积叠加计算,当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,下列说法不正确的是(  )。
A 中庭应设置防烟设施,不应布置可燃物
B 与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗
C 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
D 中庭与周围相连通空间可以采用耐火极限为3.00h的防火卷帘进行分隔


   

作强消防


  

第9题: 7              

某老年人照料设施,二级耐火等级,共3层,全部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,在建筑的两端各设有一部疏散楼梯,采用封闭楼梯间,则位于内走道两侧房间的疏散门距最近的安全出口的距离不应大于(  )m。
A 25
B 31.25
C 30
D 37.5


   

作强消防


  

第10题: 6              

电气照明是现代照明的主要方式,电气照明往往伴随着大量的热和高温,如果安装或使用不当,极易引发火灾事故。下列关于用电设备防火的说法,正确的是(  )。
A 特别潮湿的场所应采用闭合型灯具
B 携带式照明灯具如在金属容器内及特别潮湿的场所内作业,行灯电压不得超过24V
C 每一个照明单相分支回路的电流不宜超过25A
D 可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具


   

作强消防


  

第11题: 2              

某焦化厂煤气压缩厂房采取了防爆技术措施,以下(  )属于减轻性技术措施。
A 压缩机尽量保持密闭状态
B 严禁明火
C 预防燃气泄漏,设置可燃气体浓度报警装置
D 采用轻质屋顶增加泄压面积


   

作强消防


  

第12题: 3              

下列关于爆炸危险性厂房、库房的平面和空间布置的说法不正确的是(  )。
A 厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量
B 甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等
C 甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室
D 乙类厂房以及仓库可以设置在地下或半地下


   

作强消防


  

第13题: 9              

下列建筑防火设计的说法中,错误的是(  )。
A 柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油的闪点不应小于60℃
B 柴油发电机储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀
C 厨房内应选用公称动作温度为93℃的喷头,颜色为绿色
D 柴油发电机燃料供给管道进入建筑物后应设置自动和手动切断阀


   

作强消防


  

第14题: 7              

下列关于防火阀的说法正确的是(  )。
A 防火阀平时处于关闭状态
B 防火阀的公称动作温度应为70摄氏度
C 防火阀两侧各10m范围内的风管及其绝缘材料应采用不燃材料
D 防火阀可暗装,但应在安装部位设置方便维修的检修口


   

作强消防


  

第15题: 8              

关于建筑供暖系统防火防爆的做法,下列选项中错误的是(  )。
A 铝粉抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为79℃
B 面粉碾磨厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为82℃
C 生产过程中散发二硫化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入送风系统
D 煤粉厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃


   

作强消防


  

第16题: 7              

某KTV,共6层,建筑高度20m,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门将每个包间划分成面积为80㎡的小房间,则每个小房间的顶棚、地面、墙面装修材料燃烧性能不应低于(  )。
A A级,B1级,B1级
B B1级,B2级,B2级
C A级,B1级,B2级
D B1级,B1级,B2级


   

作强消防


  

第17题: 7              

下列关于保温材料与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是(  )。
A 建筑高度为50m的办公楼,采用B1级保温材料
B 建筑高度为24m的某大学图书馆,采用A级保温材料
C 建筑高度为24m的大型商场,采用B1级保温材料
D 建筑高度为98m的住宅建筑,采用B1级保温材料


   

作强消防


  

第18题: 9              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016),下列选项中的建筑外墙外保温系统与基层墙体之间有空腔,则下列选项中说法正确的是(  )。
A 建筑高度12m的单位办公楼,可以采用B2级的保温材料
B 建筑高度8m的二层商场,可以采用B1级的保温材料
C 建筑高度33m的住宅楼,应采用A级的保温材料
D 建筑高度68m的住宅楼,可采用B1级的保温材料


   

作强消防


  

第19题: 5              

某河道边临空建造的高层民用建筑,沿建筑的一个长边设置尽头式消防车道,且该长边所在建筑立面为消防车登高操作面。下列关于该民用建筑消防车道的设计,错误的是(  )。
A 回车场的面积为15m×15m
B 消防车道的坡度为5%
C 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙为10m
D 消防车道下面禁止敷设管道和暗沟


   

作强消防


  

第20题: 6              

某单层甲醇精制厂房,长50米,宽20米,高10米,该厂房的泄压面积不应小于( )㎡。(C=0.11㎡/m3,50002/3=292;100002/3=464;25002/3=184)
A 321.2
B 510.4
C 642.4
D 404.8



   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0