消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
用户名    密码     注册用户忘记密码

综合能力强化-20年07月17日

更新日期:2020年07月17日

  

第1题: 5              

集贸市场在投入使用前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的(  )地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。
A 县级以上
B 市级以上
C 省级以上
D 镇级以上


   

作强消防


  

第2题: 5              

消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训,对于有95张幼儿住宿床位的托儿所,单位对员工进行培训的内容可以不包括(  )。
A 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
B 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能
C 组织、引导在场群众疏散的知识和技能
D 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法


   

作强消防


  

第3题: 2              

关于消防法律责任的相关说法,错误的是(  )。
A 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用,可以并处一千元以上五千元以下罚款
B 在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款
C 人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处十日以下拘留
D 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的,可处警告或者五百元以下罚款;情节严重的,处五日以下拘留


   

作强消防


  

第4题: 2              

上海市某区二期工程建设一大型购物商场,该工程监理单位与某建设施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量,根据《中华人民共和国消防法》,下列应该接受的惩罚措施正确的是(  )。
A 1万元以上5万元以下
B 1万元以上10万元以下
C 5万元以上10万元以下
D 3万元以上30万元以下


   

作强消防


  

第5题: 2              

某展览建筑,共8层,每层建筑面积1500㎡,层高4m,室内与室外设计地面的标高均为±0.000m,该建筑属于(  )。
A 一类高层公共建筑
B 二类高层公共建筑
C多层公共建筑
D单层公共建筑


   

作强消防


  

第6题: 5              

.某高层民用建筑,建筑首层是建筑高度为2.3m的自行车库,二至十六层为住宅,每层建筑面积为1200㎡,屋顶有一座建筑面积为300㎡的锅炉房。建筑首层室内地坪标高为±0.0m,室外地坪标高为-2.0m,屋顶平屋面面层标高+48.0m,屋顶女儿墙标高+49.5m,锅炉房平屋面面层标高为+53.0m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为(  ),建筑层数为(  )。
A 51.5m,15层
B 50m,16层
C 51.5m,16层
D 50m,15层


   

作强消防


  

第7题: 2              

根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)对工业建筑进行防火检查时,需要判定建筑的火灾危险性类别。下列有关说法错误的是(  )。
A 机械修配厂内使用少量汽油清洗零件,清洗区采取防火隔离措施,该厂房的火灾危险性仍可认定为戊类
B 车辆装配厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统,且油漆工段占其所在防火分区面积比例等于10%,按照戊类厂房来判定
C 某单层樟脑油仓库,樟脑油的重量约500t,其中储樟脑油的容器为不锈钢储罐,储罐的重量约150t,该厂房火灾危险性类别为戊类
D 某单层氟利昂厂房,建筑面积为800㎡,其中油漆工段面积为90㎡,油漆工段采用封闭喷漆工艺,喷漆空间内保持负压,并且油漆工段设置自动抑爆系统,该厂房火灾危险性类别为戊类


   

作强消防


  

第8题: 3              

关于城市总体布局的做法中,下列选项中符合要求的是(  )。
A 大型液化石油气储罐站,布置在城市河流的上游,并采取了防止液体流入河流的可靠措施
B 散发可燃蒸气的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的下风侧
C 易燃、易爆物品的工厂,布置在城市(区域)的边缘地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的下风侧
D 街区道路中心线间距离为160m,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距为120m


   

作强消防


  

第9题: 5              

关于消防车道的说法,下列选项中错误的是(  )。
A 对于沿街道部分的长度为220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道确有困难时,可沿建筑一条长边和另一边设置消防车道
B 有封闭内院的建筑物,其内院为边长25m的正方形,宜设置进入内院的消防车道
C 消防车的转弯半径可设定为12m
D 高层民用建筑的回车场面积可设定为15m×15m


   

作强消防


  

第10题: 2              

某商业中心地上4层,地下2层,耐火等级一级,每层建筑面积为10000㎡。某歌舞娱乐厅位于该商业中心的地下至地上四层,每层歌舞厅的厅、室建筑面积均为3000㎡。该建筑按照国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。以下歌舞厅的防火设计正确的是(  )。
A 布置在地下二层
B 地下一层设置了自动喷水灭火系统,每个厅、室的面积为400㎡
C 厅、室之间1.5h的防火隔墙上的门采用乙级防火门
D 设在地下一层时,室内地面与室外出入口与高差为8m


   

作强消防


  

第11题: 2              

下列建筑中不需要设置消防电梯的是(  )。
A 建筑高度33m的住宅建筑
B 建筑高度30m的医疗建筑
C 建筑高度33m的办公建筑
D 建筑高度50m的商业建筑


   

作强消防


  

第12题: 4              

某五层内廊式办公楼,建筑高度为20m,二级耐火等级,设置了自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为2800㎡。该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为(  )㎡。
A 5000
B 2500
C 2800
D 1400


   

作强消防


  

第13题: 5              

防火卷帘一般在材质上可以分为钢制防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘;根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于防火卷帘设置的说法中正确的是(  )。
A 设置在中庭的防火卷帘,其耐火极限不应低于2.00h
B 建筑内使用丙类液体部位的防火分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等效代替
C 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为27m时,防火卷帘的宽度不应大于9m
D 防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于80N


   

作强消防


  

第14题: 6              

某二级耐火等级的单层沥青加工厂房,总建筑面积20000㎡。某防火分区内设置了自动喷水灭火系统的面积为5000㎡,该防火分区最大建筑面积为(  )㎡。
A 5500
B 8500
C 10500
D 13500


   

作强消防


  

第15题: 3              

对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检查,关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 第一个避难层(间)的楼地面至首层室内设计地面标高为50m,室外设计地面标高为-0.3m
B 避难层(间)的净面积按0.2㎡/人计算
C 避难间内未设置易燃、可燃液体或气体管道
D 避难层设置消防电梯出口


   

作强消防


  

第16题: 3              

高层医疗建筑采用单面布房疏散走道,其净宽应根据疏散人数通过计算确定,其应满足不小于(  )m的要求。
A 1.2
B 1.3
C 1.4
D 1.5


   

作强消防


  

第17题: 8              

下列场所可设置一个疏散门的是(  )。
A 某建筑面积为200㎡的电影院观众厅,观众厅内任一点至房间疏散门的直线距离为15m,疏散门的净宽度为1.4m
B 某办公室位于袋形走道尽端,建筑面积为120㎡,房间疏散门的净宽度为0.9m
C 某幼儿园教室位于袋形走道的两侧,建筑面积为50㎡,房间疏散门的净宽度为1.4m
D 某医院的病房位于袋形走道的两侧,建筑面积为100㎡


   

作强消防


  

第18题: 2              

厂房每个防火分区或每个楼层的安全出口不应少于2个,以下(  )厂房的安全出口可以仅设1个。
A 建筑面积为200㎡的单层甲醇合成厂房
B 同一时间生产人数为20人的,每层建筑面积为200㎡的木材加工厂房
C 同一时间生产人数为12人的,每层建筑面积为100㎡的发生炉煤气净化厂房
D 同一时间生产人数为30人的,每层建筑面积为350㎡的仪表装配车间


   

作强消防


  

第19题: 2              

下列关于供暖、通风空调设备的防火防爆说法正确的是(  )。
A 燃油锅炉房采用机械通风时的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定
B 燃气锅炉房采用机械通风时事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定
C 输煤廊的散热器表面平均温度不应超过82.5℃
D 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的正压段上


   

作强消防


  

第20题: 2              

某KTV设置在建筑高度为60m的多功能组合建筑的第五层,现消防机构对其进行防火检查,下列检查结果不符合相应规范要求的是(  )。
A 房间的建筑面积均未超过200㎡
B 房间和房间之间采用了耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔
C 位于两个安全出口之间的房间门至最近安全出口的距离为20m
D 房间内设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,顶棚采用了耐火等级为B1级的装修材料

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0