消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年11月04日

更新日期:2020年11月04日

  

第1题: 10              

对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。
A在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dB
B在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dB
C测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dB
D在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB


   

老妖精消防


  

第2题: 10              

某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制功能,下列描述符合规范要求的有()。
A防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
C任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
D在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5〜5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
E由消防联动控制器控制防火卷帘的升降


   

老妖精消防


  

第3题: 18              

对某综合楼内的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的有()。
A消防联动控制器设于手动状态,消防水泵出水管上的低压压力开关动作后,消防水泵启动
B消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后,用作防护冷却的水幕系统的水幕阀组启动
C消防联动控制器设于手动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动
D消防联动控制器设于自动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动
E消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,仅该防火分区内疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动

   

老妖精消防


  

第4题: 23              

下列哪些项目一定会导致火灾自动报警系统工程质量验收不合格()。
A探测器安装位置与设计图纸不一致
B其中1只探测器无法发出报警信号
C检测前提供的资料缺少工程质量事故处理报告
D部分设备缺少检验报告及相关材料
E施工现场质量管理检查记录不符合要求


   

老妖精消防


  

第5题: 5              

火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检测。检测不合格不得投入使用。系统检测时,施工单位应提供下列哪些资料()。
A工程质量事故处理报告
B施工现场质量管理检查记录
C 设备维保记录
D设备的检验报告、合格证及相关材料
E消防机构出具的有关法律文书


   

老妖精消防


  

第6题: 4              

下列关于消防给水及消火栓系统维护管理中属于每年检查的内容是(   )。
A监测市政给水管网的压力和供水能力
B测定水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量
C检测消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位
D减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力


   

老妖精消防


  

第7题: 5              

对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外墙保温材料按设计采用燃烧性能为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是(   )。
A该住宅建筑外墙上门、窗的耐火完整性0.30h
B该建筑首层防护层厚度为15mm,其他层为6mm
C屋面板的耐火极限为0.50h,保温材料采用B2级
D外保温系统中屋面与外墙之间设置的防火隔离带的宽度为500mm


   

老妖精消防


  

第8题: 3              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对某施工单位安装的湿式报警阀组及组件检查时,不符合规范要求的是()。
A报警阀组凸出部位之间的距离为1.2m
B水力警铃采用公称直径为20mm的热镀锌钢管,其长度为15m
C报警阀组距室内地面高度为1.1m
D安装报警阀组的室内地面应有排水设施


   

老妖精消防


  

第9题: 7              

某消防技术检测机构对自动喷水灭火系统进行系统检测验收,下列关于自动喷水灭火系统压力开关及报警阀组动作时间的说法中,不正确的是()。
A湿式报警阀及时动作后,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作
B雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作
C测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
D湿式报警阀及时动作后,带延迟器的报警阀应在2~90s内压力开关动作


   

老妖精消防


  

第10题: 4              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列关于自动喷水灭火系统系统联动调试要求的做法,错误的是()。
A湿式系统启动一只喷头后,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并发出相应的信号
B传动管启动的雨淋系统采用专用测试仪表或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号,并启动自动喷水灭火系统
C干式系统模拟1只喷头的排气量排气,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号
D湿式系统以1.2L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并发出相应的信号


   

老妖精消防


  

第11题: 3              

某大型展览建筑,建筑高度为35m,共8层,每层建筑面积为8000m2,防火分区之间采用火灾延续时间为4.00h防火分隔水幕进行分隔,并设置了火灾自动报警系统,消防技术检测机构在对建筑防火分隔水幕系统进行检测时,应检测防火分隔水幕的联动控制功能,根据现行国家消防技术标准,下列关于防火分隔水幕的联动触发信号的说法中,正确的有()。
A由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号
B由该报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
C由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号
D由该报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号


   

老妖精消防


  

第12题: 9              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对自动喷水灭火系统报警阀组进行调试,下列调试结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为150mm的雨淋阀调试时,在10s启动
B在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.2L/s时,报警阀启动,不带延迟器的水力警铃在5s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号
C自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为200mm的雨淋阀调试时,在55s启动
D在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量1.2L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在60s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号


   

老妖精消防


  

第13题: 5              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列关于管网验收结果中不符合规范要求的是()。
A管网上安装的止回阀、减压阀、泄压阀和电磁阀等应抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%
B仅由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,测得配水管道充水时间为100s
C信号阀、水流指示器、柔性接头和排气阀等抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%
D测得干式系统配水管道充水时间为55s


   

老妖精消防


  

第14题: 5              

下列关于报警阀组的调试要求及功能性检测的说法中,正确的是()。
A湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B报警阀及时启动后,带延迟器的水力警铃应在2s~90s内发出报警铃声
C干式报警阀调试时,开启系统试验阀,水流到试验装置出口所需时间为2min
D公称直径为150mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动


   

老妖精消防


  

第15题: 8              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列不属于系统调试前应具备的条件的是()。
A湿式喷水灭火系统管网内已充满水
B消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量
C消防气压给水设备的水位、气压符合行业标准要求
D预作用喷水灭火系统配水管道内的气压值为0.04MPa


   

老妖精消防


  

第16题: 4              

某高层综合建筑,室内设置了自动喷火灭火系统和火灾自动报警系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),不属于系统调试的主要内容是()。
A报警阀调试
B湿式消火栓调试
C排水设施调试
D消防水泵调试


   

老妖精消防


  

第17题: 1              

李某是某消防技术服务机构部门经理,张某在其负责业务范围内出具了对某五星级酒店消防设施检测的虚假文件,根据《中华人民共和国消防法》应责令改正,并对消防技术服务机构和李某处分别处以()罚款。
A十万元,九万元
B八万元,八万元
C七万元,六万元
D六万元,四万元


   

老妖精消防


  

第18题: 1              

某市新建一座大型商业综合体建筑,该建设工程竣工后,应依法进行消防验收,但是该商业综合体未经消防验收擅自投入使用,根据《中华人民共和国消防法》的规定,应责令停止使用,并处()罚款。
A1万元以上3万元以下
B3万元以上30万元以下
C1万元以上5万元以下
D5万元以上10万元以下


   

老妖精消防


  

第19题: 2              

某商业综合楼一至三层为某中餐厅,开业以来生意每天都非常火爆,用餐时间段人员非常多,为了满足用餐顾客停车需求,保安队长安排用餐顾客把汽车都停在消防车通道上。根据《中华人民共和国消防法》,消防部门应责令中餐厅经营单位进行改正,应处()。
A五百元以上二千元以下罚款
B一千元以上五千元以下罚款
C五千元以上五万元以下罚款
D一万元以上十万元以下罚款


   

老妖精消防


  

第20题: 5              

某大型购物商场突发火灾,保安李某作为该商场现场工作人员,未履行组织、引导人员疏散的义务,造成较为严重的后果,尚不构成犯罪,根据《中华人民共和国消防法》,可依法对李某予以处罚。下列处罚中,正确的是()。
A4天拘留
B8天拘留
C12天拘留
D15天拘留

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

更多精彩,敬请关注消防资源网:

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0