消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年06月03日

更新日期:2020年06月03日

  

第1题: 12              

顺利消防在我国北方新建一座存放消防设施的仓库,该地区常年最高温度为20℃,最低温度在-10℃,仓库按照规范要求设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等消防设施,仓库储存物品主要为顺利消防旗下自主研发的不锈钢阀门,阀门在储存的过程中,为防止器碰撞,全部采用木箱进行包装,仓库耐火等级为一级,单层,层高为9m,建筑面积为5364.86㎡,仓库内设置有多排货架,货架高度为8m,由于仓库空间较大,仓库内未采取采暖措施,仅在仓库附近的值班室设置有采暖,仓库要求设置自动喷水灭火系统进行保护,并且严禁管道充水,设计单位建议采用由火灾自动报警系统和充气管道压力开关控制的预作用系统,设计其充水时间为1min,并且在仓库货架内设置洒水喷头,设计每3.5m设置一层货架内置洒水喷头,最高货架内置洒水喷头与储物顶部的距离为4m,货架内置洒水喷头选用型号为ZSTZ15-68℃喷头,设计工作压力不小于0.10MPa,洒水喷头间距为2.5m。
图纸设计结束后,相关手续办理完毕,诚邀当地知名施工单位对该仓库进行整体施工,施工单位按照图纸设计该仓库设置850只喷头的要求,故采购1组预作用报警阀组,并且配套的充气设备等其他消防设施进行安装,喷头在安装前进行现场密封性能检查,从850只喷头中随机抽取5只喷头进行密封性能试验,试验压力为1.5MPa,保压5min,报警阀组现场进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保压2min,阀瓣无渗漏为合格,报警阀和喷头及管网全部安装完毕后仅对其进行强度试验、冲洗、和水压严密性试验。
施工调试结束后,顺利消防诚邀消防技术服务机构对该工程的消防进行检测,检测单位工作人员做法如下:
①将控制器均放置在自动位置,触发一只感烟探测器动作和对应区域的一个手动报警按钮,系统声光警报器和防排烟系统均联动启动,其他消防设施均未动作 
②检测人员继续触发一只感烟探测器,系统其他消防设施均未启动
③另外一名检测人员开启系统末端试水装置,系统开始排气,30s后预作用报警阀组电磁阀开始动作
④测试系统的时间,5min后末端开始出水
1.判断该仓库的自喷设置场所的危险等级,顶板下喷头喷水强度和作用面积及持续喷水时间?

   

顺利消防


  

第2题: 11              

2.指出设计单位对该仓库设计存在不合理的地方,并说明理由?

   

顺利消防


  

第3题: 7              

3.指出施工单位的做法存在不合理的地方,并说明理由?

   

顺利消防


  

第4题: 8              

4.检测单位的检测结果①②③④条和设计单位的要求是否一致,并简述该仓库预作用装置的联动功能检测内容及要求?

   

顺利消防


  

第5题: 7              

5. 测试系统的时间,5min后末端开始出水的可能原因有哪些?

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0