某建筑附近有一所三级甲等医院,医院内有门诊大楼2栋,病房楼4栋,员工宿舍1栋,还有一些配套建筑:如锅炉间、食堂等。其中医院的主楼建筑层数18层,每层层高3.2m,室外设计地面低于地上一层地面0.3m,地下3层,地下与地上层高相同。地上一至四层为门诊部,五层及以上为住院部。地上每层建筑面积为6000㎡,地下每层建筑面积为3000㎡。 该大楼按照三级甲等医院的标准配备相关医疗设施,大楼内住院床位总数3500张,并且每层床位数大致相当。临床科室包含:急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科等。医技科室包含:药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科、核医学科、理疗科(可与康复科合设)、消毒供应室、病案室、营养部和相应的临床功能检查室等。病房部分按照每床至少配备0.4名护士的标准配备了护士,加上工作人员及相关配套的卫生技术人员,每层有医护及相关工作人员约300人左右。大楼共设有4部封闭楼梯,在大楼的东西两个尽头靠外墙处分别设置2部,每部疏散楼梯处均设有1部电梯,每一部电梯均兼做消防电梯。楼梯间前室与电梯前室合用,合用建筑面积约10㎡。四部疏散楼梯宽度均为1.3m,每层均设有4条疏散走道,疏散走道为双面布房形式,走道宽度均为1.4m。大楼一至十八层开向疏散走道的门的宽度均为1.2m。经测量,从门诊室内任一点到最近安全出口的距离为56m,从病房内任一点到最近安全出口的距离为48m。大楼首层从楼梯间出口至最近的室外,大约需要经过10m的走道。 大楼电梯在首层设有供消防队员操作的专用按钮,轿厢内设有消防专用电话,其中两部专用电梯可以分别同时乘坐18人,另外两部辅助电梯可以分别同时容纳6人。电梯由专人进行操作,电梯采用不锈钢材料进行装修。大楼在四层设置了一个面积约480㎡的大型会议室,供中外顶尖学术交流使用。 大楼从二层开始,每一层都设有避难间和消防救援窗,每个避难间的建筑面积为25㎡,避难间设置在每个标准层的中心位置,方便各方位的人员进行避难。由于避难间未靠外墙,无法进行自然通风,因此设置了独立的机械加压送风系统,避难间内还配备了消防专线电话和消防应急广播。避难间内的照度达到了5.0lx。 大楼内配备了中央空调系统,走道吊顶均采用钢龙骨贴纸面石膏板的做法,病房及门诊室内吊顶采用铝合金集成吊顶。除承重墙之外,墙面均采用钢龙骨贴纸面石膏板的做法进行分隔,地面采用防滑地砖铺设。大楼的外墙外保温材料选用胶粉聚苯颗粒,有较好的保温效果和良好的经济性。保温材料外采用多彩涂料进行装饰。 大楼地下一层为设备用房,设备用房内设置了油浸变压器室、消防控制室和柴油发电机房,设备间的分隔采用2.00h的防火隔墙及1.50h的楼板进行分隔,隔墙上开设了甲级防火门。三个设备间均有直通室外的安全出口。地下二、三层为汽车库。地下汽车库共能停500辆汽车,汽车库内任一点至安全出口的距离约为65m。汽车库设有2个汽车出口,汽车出口均采用双车道的形式,车道宽度5m。汽车库内设置了应急照明,地面照度达到1.5lx,同时间隔25m设有疏散指示标志,应急照明和疏散指示标识均配备了备用电源,备用电源的连续供电时间为45min。 大楼外按照要求设置了宽度为4.5m的环形消防车道,距大楼外墙4m处设置了消防救援场地。 大楼按照要求设置了相应的消防灭火设施。 根据以上材料, 回答下列问题: 1. 指出该主楼的建筑高度,并说明该大楼的建筑类型、耐火等级。
|