返回试题列表
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列有关消防控制室的要求说法中,错误的是()。A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室B 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料C 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路D 消防控制室送、回风管的穿墙处应设排烟防火阀。
老妖精消防
下列关于消防控制室的控制、显示要求的说法中,不正确的是()。A 消防控制室图形显示装置中文界面图形显示装置界面对角线长度不得小于420mmB 消防控制室图形显示装置3s内能显示输入的火灾报警信号和反馈信号C 火灾报警控制器能够显示(火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮)的正常工作、火灾报警、屏蔽、故障4种状态信息D 消防联动控制设备将(各类消防设施及其设备)的状态信息传输到图形显示装置E 消防联动控制设备能够控制消防设备的启、停,并接收其反馈信号
火灾报警控制器设有主电源和备用电源,系统还需要做接地等保护措施处理,下列关于火灾报警系统的有关说法中,不符合规范要求的是()。A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源B 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置C 消防设备应急电源输出功率大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证在火灾状态连续工作8h以上D 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω
火灾报警与消防联动控制系统的布线要选择铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当系统传输线路采用50V以下电压供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流()的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。A 300VB 220/380VC 300/500VD 500V
消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的(),蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作()以上。A 100%,2hB 120%,2hC 100%,3hD 120%,3h
某建筑物火灾自动报警系统采用独自的接地装置,不和其他用电设备的接地装置共用时,该火灾自动报警系统的接地电阻不应大于()。A 1ΩB 2ΩC 4ΩD 5Ω
某座40层建筑,建筑高度为115m,一至二层为小型商业服务网点,三至四十层为住宅建筑。住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于( )h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。A 1.00B 2.00C 1.50D 2.50
某综合楼建筑,二级耐火等级,其室内设有多种场所,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于该建筑室内场所平面布置及防火分隔的说法中,正确的是( )。A 幼儿音乐培训中心设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔B 老年人照料设施设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔C 麦霸KTV设置在地下二层,厅室之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔D 疗养院住院部分设置在建筑三层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
某民用建筑,地下一层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,下列场所可布置在该建筑地下一层的是( )。A 消防水泵房B 电影院观众厅C 歌舞厅D 录像厅
某高层住宅,建筑底部设置有商业服务网点,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是( )。A 住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.50h无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔B 住宅部分与商业服务网点之间应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔C 商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔D 商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.50h无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是( )。A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于在工业建筑平面布置及防火分隔的说法中,正确的是( )。A 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分隔B 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔C 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他部位分隔D 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与其他部位分隔
某家具生产厂房,由于生产需要,欲在厂房内设置各类火灾危险性的中间仓库,以方便使用;下列关于中间仓库的设置要求中,正确的是( )。A 乙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5m³B 丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量C 甲类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量D 丁类中间仓库应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5t
下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。A 礼堂B 电影院观众厅C 歌舞厅D 会议厅
高层建筑中的多功能厅设在三层以上时应符合的规定,以下不正确的是( )。A 一个厅室的使用面积不宜超过500m²B 一个厅、室的疏散门不应少于两个C 应设置自动报警系统D 应设置自动灭火系统
歌舞娱乐游艺放映场所当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于()。A 4mB 6mC 8mD 10m
建筑高度为27m的商业建筑,地下一层设置为歌舞厅、卡拉OK厅,下列关于该场所平面布置的说法中,正确的是( )。A 最大的厅室建筑面积不应大于260m²B 厅、室之间应采用2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与建筑的其他部位分隔C 歌舞厅与建筑其他部位之间应采用甲级防火门分隔D 设置在厅、室墙上的门应采用乙级防火门
地下商业营业厅不应设置在地下()层以下楼层。A 一B 二C 三D 四
当高层建筑内设托儿所、幼儿园时,应设置在()。A 建筑物的首层或二、三层,并应设置单独出入口B 建筑物的裙房部分,并宜设置单独出入口C 建筑物的电梯或楼梯附近,并宜设置一级防火门D 建筑物的一端,并宜设置单独出入口
某医院高层病房楼地上9层,地下1层,建筑高度为43.50m,框架剪力墙结构,采用玻璃幕墙作为外围护墙体,耐火等级一级,共设有290床病床,首层至地上九层设有一个中庭。医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用()防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。A 乙级B 甲级C 丙级D 常闭
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119