返回试题列表
某总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店,相邻区域采用防烟楼梯间进行分隔,下列关于该楼梯间的设计方案中,错误的是()。A楼梯间采用耐火极限2.00h的不燃性墙体B楼梯间设置自动喷水灭火系统管道C楼梯间采用耐火极限1.00h的防火门D防烟楼梯间前室的使用面积为6㎡
老妖精消防
下列检查内容中,不属于避难走道检查内容的是()。A自动扶梯的宽度B防烟前室C直通地面出口的数量D走道净宽度
某5层商场建筑,建筑高度为20m,标准层建筑面积为6000㎡,设置有自动喷水灭火系统,建筑外墙采用玻璃幕墙。下列关于该建筑的设计方案中,不符合规范要求的是()。A一至五层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔B建筑外墙采用耐火极限0.50h的玻璃幕墙C上、下层开口之间挑出1×2m(长×宽)的防火挑檐D每层采用防火墙划分为2个防火分区
某高层展览建筑,首层设置的中庭连通至三层,每层建筑面积2000㎡,下列关于该建筑中庭的检查结果中,不符合规范要求的是()。A中庭回廊设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统B检查当天,中庭地面临时铺设红地毯迎接领导视察C中庭四周采用耐火极限3.00h的防火卷帘进行防火分隔D与中庭连通的门采用火灾时联动关闭的甲级防火门
对某办公建筑室内的所有竖井进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。A靠外墙的楼梯间内设置了排气口开向室外的垃圾道B排气道的井壁上设置了乙级防火门C电梯井内设置了控制电梯升降的耐火电缆D给水管道井采用耐火极限2.00h的不燃性墙体
某高层民用建筑,地上10层、地下1层,裙房4层,裙房与主体之间设置有变形缝,对该建筑的变形缝进行检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。A变形缝处的天防火隔间的门分别采用甲级和乙级防火门然气管道采用金属套管B变形缝的构造基层采用水泥砂浆填充C变形缝处的裙房一侧设有甲级防火门D天然气管道处的缝隙采用防火封堵材料封堵
火灾风险评估是对目标对象发生火灾概率和发生火灾以后损失,进行综合判定的一个过程。下列描述中,不属于火灾风险评估的内容的是()。A分析区域范围内可能存在的火灾危险源,建立全面的评估指标体系B对评估单元建立火灾风险分析模型,进行风险分析及计算C对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重体系D对区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论
某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。A倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°B在走廊顶棚上居中安装4个探测器C走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5mD经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器
相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是( )。A设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4mB疏散通道采用不燃材料建造C临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条D临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施
某12层办公楼,建筑高度为42m,标准层建筑面积为4000m2,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。A九层、十层外墙上、下层开口之间C类防火玻璃墙的耐火极限为1.0hB一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔C五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为1.20m的实体墙分隔D外窗的耐火极限为0.5hE幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用硅酸铝棉封堵
某8层综合楼,1~3层为商场、4~8层为办公,建筑高度32m,每层建筑面积1100㎡,屋顶设有局部凸出的辅助用房,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑属于()。A二类高层商场建筑B二类高层公共建筑C多层公共建筑D一类高层公共建筑
某高层办公建筑,标准层共10层,层高3.5m,消防检测单位发现该建筑首层室内地面高于室外设计地面1.2m,屋顶设置的常压燃气锅炉房占屋面面积的1/3,局部凸出楼层高4m;则该建筑的建筑高度应确定为()。A35mB36.2mC39mD40.2m
某高层住宅建筑,建筑首层为层高2.2m的自行车库,二至十六层为住宅,建筑首层室内地坪标高+1.200m,室外地坪标高±0.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为()。A46.8mB44.6mC45.6mD47.8m
上海市某消防检测单位对一栋高层公共建筑进行检测,该建筑的建筑高度为52m,首层是层高2.2m的敞开空间,设有花卉供游人欣赏,2~16层为标准层,每层层高3m,另外屋顶上还设置了局部凸出的电梯机房,占屋面面积的1/2;假如你是检测人员,根据规范要求该建筑的建筑层数应确定为()层。A15B16C17D18
下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,正确的是()。A某建筑高度为60m的办公楼建筑,采用耐火极限为0.50h的普通木格栅吊顶B某建筑高度为60m的办公楼建筑,采用难燃性、耐火极限为0.50h的吊顶C某建筑高度为49m的办公楼建筑,其所有建筑构件燃烧性能均可采用不燃性材料做成的构件D某建筑高度为49m的办公楼建筑,采用耐火极限为4.00h的防火墙E某耐火等级为三级的厂房,采用可燃性、耐火极限为0.50h的屋顶承重构件
影响建筑构件耐火极限的要素有()。A材料产地B构配件的结构性C材料与结构间的构造方式D材料的老化性能E使用环境的要求
下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。A二级耐火等级的某办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.1hB三级耐火等级的某医疗建筑,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25hC二级耐火等级的某建筑的门厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25hD四级耐火等级的某住宅建筑,其吊顶采用可燃材料E三级耐火等级的某中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h
某检测单位对防火隔墙进行耐火实验发现,该防火隔墙在房间内的火灾发生90min后,防火隔墙背火面温度超过规定值,持续120min后,防火隔墙开始出现裂缝,再过30min后,防火隔墙失去了承载能力。该防火隔墙的耐火极限应为()h。A1.00B1.50C2.00D2.50
对某3层洗浴中心进行消防检查,有关湿式自动喷水灭火系统喷头安装的说法如下,其中不符合规范要求的是( )。A直立式早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mmB直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mmC末端洒水喷头与管道支、吊架之间的距离为500mmD当喷头的公称直径小于15mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器
某新建商场完成了自动喷水灭火系统设备和组件的安装,现对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),系统调试主控项目不包括( )。A水源测试 B消防水泵调试 C系统联动试验 D稳压泵调试
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119