某商业建筑,建筑总高度为106m,共30层,每层4300m2,总建筑面积为160000m2;其地下一层、二层为设备用房。按照国家国家标准设置相应的消防设施。 该超高层建筑由市政给水管网的2 根DN200 的引入管向建筑消防给水系统供水。室内消火栓给水系统采用减压阀分区供水,减压阀分区供水设置:一层至十六层为供水低区,减压阀设置在地下二层;十七层至三十层为供水高区,由消防水泵直接供水。该建筑设置屋顶高位消防水箱,并设置增稳压装置。 室外消火栓系统用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,消火栓泵设计扬程为1.60MPa。室外消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。消防水池采用两路进水,火灾时考虑补水,两条进水管的补水量分别为80m3/h和100m3/h。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: 1. 每个供水分区设置了一组减压阀,并在阀后设置了安全阀。转输水箱的容积为50m3。 2. 稳压泵的启停次数为3min一次,气压罐调节有效储水容积为180L。 3. 室内消火栓系统有3台消防泵,功率为200kW,电源采用双电源。对它们进行检测,三台水泵的启动时间为30s、42s和58s;消防水泵双电源自动切换时间为3.5s。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每项得0.5分)
下列关于该建筑消防水池的设计方案中,正确的有( )。 A 考虑补水,消防水池的有效容积不应小于276m³ B 消防水池可以不用分格建造 C 消防水池的补水时间为24h D 消防水池的进水管的管径经计算确定,取DN80 E 消防水池可以分两格建造,并设独立的出水管
|