消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年10月20日

更新日期:2020年10月20日

  

第1题: 14              

应急照明控制器的主电源由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源、至少使控制器在主电源中断后工作()h。
A 1
B 2
C 3
D 4


   

老妖精消防


  

第2题: 12              

气体灭火系统按灭火剂的种类进行分类,可以分为二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统和气溶胶灭火系统,下列关于惰性气体中的IG541混合气体的灭火机理正确的是()
A直接和氧气进行隔离达到隔离的效果
B灭火剂由液体变为气体需要吸收热量达到冷却的效果
C使防护区中氧气浓度降低达到窒息的效果
D阻断链式反应自由基


   

老妖精消防


  

第3题: 20              

喷头是消防系统中比较常用的一种消防组件,不同的系统对喷头的安装和要求各有不同,根据现行的国家规范,关于气体灭火系统的喷头保护高度和保护半径,符合气体灭火系统设计规范要求的是()。
A气体灭火喷头的保护高度为6m
B气体灭火喷头的保护高度为0.25m
C喷头安装高度小于1.5m时,保护半径为5m
D喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径为8m


   

老妖精消防


  

第4题: 13              

火灾探测器根据其监视范围不同可分为()。
A 点型
B 线型
C 面型
D 复合型
E 区域型


   

老妖精消防


  

第5题: 16              

下列关于报警区域划分和探测区域划分的说法中正确的是( )。
A 报警区域是集中火灾报警控制器的基本单元
B 同一个防火分区可以设在两个不同的报警区域内
C 同一报警区域可以保护不同楼层的几个不同的防火分区
D 报警区域就是将探测区域按照探测发生火灾的部位划分的单元


   

老妖精消防


  

第6题: 18              

下列不属于消防联动控制器作用的是()。
A 接收火灾报警信息
B 处理火灾报警信息
C 显示消防设备运行信息
D 联动消防


   

老妖精消防


  

第7题: 6              

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的规定,以下选项中不属于按火灾自动报警系统的形式分类的是( )。
A 区域报警系统
B 电气火灾监控系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统


   

老妖精消防


  

第8题: 10              

瓶组一般由容器、容器阀、安全泄放装置、虹吸管、取样口、检漏装置和充装介质等组成,下列叙述中,关于气体灭火系统的其他组件描述错误的是()。
A检漏装置它包括压力显示器、称重装置和液位测量装置等。
B选择阀的公称直径应大于该防护区灭火系统的主管道公称直径
C选择阀平时都是关闭的,选择阀应设置手动启动方式
D在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀


   

老妖精消防


  

第9题: 10              

某场所设置有七氟丙烷气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法不正确的是()。
A 系统选用灵敏度级别高的火灾探测器
B 系统应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制
C 各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室
D 组合分配系统启动时,容器阀应在选择阀开启前或同时打开


   

老妖精消防


  

第10题: 8              

下列关于二氧化碳灭火系统适用范围的叙述中不正确的是()。
A 织物、纸张等部分固体深位火灾
B 电气火灾
C 沥青火灾
D 氢化钠火灾


   

老妖精消防


  

第11题: 9              

基于泡沫灭火系统的保护对象的特性或储罐形式的特殊要求,其分类有多种形式,各种系统的组成大致相同。下列关于系统组成和分类的说法不正确的是(   )。
A系统重要组件中含有泡沫液储罐、泡沫消防泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置等
B系统按照喷射方式分为液上喷射系统、半液下喷射系统、液下喷射系统三种系统
C液下喷射系统有固定式、半固定式和移动式三种应用形式
D半液下喷射系统是指泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到液体燃料表面进行灭火的灭火系统


   

老妖精消防


  

第12题: 12              

某城市新建一条地铁路线,下列关于地铁建筑防火分区的说法中,错误的是(   )。
A 地下车站和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于6000m2
B 地下站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2
C 地上站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2
D 地上站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2


   

老妖精消防


  

第13题: 12              

关于油罐固定式中倍数泡沫灭火系统的相关设计描述不符合规范要求的是(   )。
A采用液上喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定                   
B系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定
C系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)                   
D泡沫产生器沿罐周均匀布置,当泡沫产生器数量大于或等于5个时,可每两个产生器共用一根管道引至防火堤外


   

老妖精消防


  

第14题: 7              

下列组件中,不是自动喷水灭火系统一定具备的(   )。
A洒水喷头
B报警阀组
C供水管道
D水流指示器


   

老妖精消防


  

第15题: 20              

某省卫视大楼内建筑面积为600㎡的演播室采用雨淋系统,采用由火灾自动报警系统控制雨淋报警阀,该雨淋系统消防水泵的控制方式中,可以启动雨淋消防泵的有(   )。
A高位消防水箱出水管上设置的压力开关
B传动管闭式喷头爆破
C消防控制室远程手动启动
D由消防水泵出水管上设置的流量开关

   

老妖精消防


  

第16题: 24              

某石油化工企业,设置有多个独立泡沫站的大型丙液体储罐区,下列关于泡沫比例混合器的选择适合该泡沫灭火系统的是(  )。
A环泵式比例混合器
B压力式比例混合器
C平衡式比例混合器
D管线式比例混合器


   

老妖精消防


  

第17题: 10              

对泡沫灭火系统灭火机理的特点描述错误是(   )。
A隔氧窒息作用,在燃烧物表面形成泡沫覆盖层使燃烧物表面与空气隔绝,同时水蒸气降低氧气的浓度起窒息作用
B辐射热阻隔,泡沫层阻止燃烧区的热量作用于燃烧物的表面,还可防止可燃物和附近可燃物质的蒸发
C吸热冷却,泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却
D泡沫灭火系统通过机械作用及化学抑制作用扑灭火灾


   

老妖精消防


  

第18题: 9              

下列关于环泵式泡沫比例混合器设置要求说法不正确的是(   )。
A水池相对水位不宜过高,以保证混合器出口压力(背压)为0或负压
B若进口0.7~0.9MPa,出口可为:0.02~0.03MPa
C混合器泡沫液入口不应高于泡沫液储罐最低液面0.5m
D以防混合器堵塞或其他故选项障,需并联安装一个备用混合器


   

老妖精消防


  

第19题: 7              

系统响应时间不大于120s的水喷雾灭火系统,应设置雨淋报警阀组,下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是(   )。
A 雨淋报警阀组可通过电动开启
B 雨淋报警阀组可通过气动开启
C 系统利用闭式喷头来探测火灾
D 雨淋报警阀组可通过液动开启


   

老妖精消防


  

第20题: 13              

某建筑高度128m的超高层公共建筑,在第13层和26层分别设置了两个避难层。下列关于避难层设置的说法中,正确的是(   )。
A 避难层可兼做设备层,但可燃气体管道应集中布置,并采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与避难区分隔
B 设备间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与避难区分隔,直接开向避难区的门应采用乙级防火门
C 避难层中应急照明地面水平照度不应小于 5.0lx
D 应设置独立的机械加压送风系统

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0