某植物油精炼厂房,为租赁厂房。三级耐火等级,建筑高度20m,建筑面积2220m2。主体5层,局部2层,地下二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙全部为砖木结构。厂房内设有室内消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,灭火器,应急照明和疏散指示标志。自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,年久失修,不能正常使用。部分灭火器超期,超压。地下存储生产用的大豆,玉米等原材料和隔壁植物油浸出厂房要用的石脑油,顶层设有办公室和宿舍,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与车间的其他部位分隔,并设置独立的安全出口。旁侧是植物油浸出厂房,一级耐火等级,建筑高度16m,与精炼厂房的间距为13m。 2019年5月9日11:10时,该厂房发生火灾。最先发现起火的操作工王某,发现起火后,打电话通知当时值班的保安队长刘某,随后刘某组织所有的保安抵达着火点用灭火器进行灭火。这时候保安张某预打电话119报警,刘某觉得火势尚可以控制,就阻止了此次报警。由于很多保安并未参加过灭火演练,加上火势凶猛,在情急状况下并不会使用灭火器。消火栓由于故障,内部没有水喷出。火越烧越旺,刘某意识到已经失去控制,打电话119报警。消防部门接到报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。 此次火灾事故过火面积约900㎡,由于该车间只有一部疏散楼梯,情急之下,造成疏散拥堵。造成厂房的坍塌,全部原材料烧毁,白班员工1名员工死亡,4名员工重伤。直接经济损失约50万元。经调査询问、现场勘査、综合分析,认定起火原因系电线老化,绝缘失效,过热引燃聚氨酯夹芯彩钢板。调査还发现,该厂员工流动性高,做满2年的老员工只有30%的比例。厂长是该企业的负责人,副厂长负责该厂的安全生产工作,包括消防安全管理工作。该企业设置的消防安全管理制度包括:消防安全教育、培训;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;义务消防队的组织管理;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电); 该单位消防部门曾责令该工厂维修自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,企业厂长表面答应,私下因为赶工期,一直没有安排维修。但是为了应付消防部门的检查,勾结本地的消防维护检测单位,出具了维修合格的证明。 根据以上材料,回答下列问题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
|