消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
用户名    密码     注册用户忘记密码

技术实务强化-20年07月28日

更新日期:2020年07月28日

  

第1题: 29              

低压消防给水系统能满足车载或手抬移动消防泵等取水所需要的工作压力和流量。建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应采用双路消防供水,下列建筑可以采用一路消防供水的是(   )
A、某工业建筑室外消火栓设计流量20L/s
B、建筑高度为60m的住宅建筑
C、建筑高度为52m的住宅建筑
D、某公共建筑室外消火栓设计流量25L/s
E、某仓库建筑室外消火栓设计流量15 L/s

   

顺利消防


  

第2题: 38              

某超高层写字楼,建筑层数30层,每层层高4m,平时工作压力为1.4MPa,采用减压阀分区供水,减压阀设计流量为40L/S,设计压力为1.4MPa,下列关于减压阀的说法中,符合规范要求的是(   )
A、每一供水分区应设置两个减压阀,互为备用
B、宜采用比例式减压阀
C、减压阀的前后压力比值为4:1
D、减压阀流量为60L/s时,减压阀的出口动压1.0MPa

   

顺利消防


  

第3题: 17              

设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列情况可不设置备用泵的是(   )
A、建筑高度为50m的住宅建筑
B、某商场室外消防给水设计流量20 L/s
C、某写字楼室内消防给水设计流量10 L/s        
D、某工厂生产车间室外消防给水设计流量30 L/s
E、某丙类仓库室内消防给水设计流量15 L/s

   

顺利消防


  

第4题: 8              

某商场消防给水采用临时高压给水系统,消防泵的设计工作压力为0.9MPa,经检测,消防水泵在零流量的压力如下所示,其中符合要求的是(   )
A、1.0 MPa       
B、1.1 MPa       
C、1.2 MPa       
D、1.3 MPa       
E、1.4 MPa

   

顺利消防


  

第5题: 12              

关于水泵接合器的设置要求,下列说法正确的是(   )
A、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于5m,并不宜大于40m
B、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为0.7m;与墙面上门、窗、孔、洞的净距离不应小于2m;且不应安装在玻璃幕墙下方
C、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径
D、消防水泵接合器的给水流量按每个10L/s计算。消防水泵接合器的数量应经计算确定,当计算超过5个时才可以适当减少

   

顺利消防


  

第6题: 5              

苏州某新建写字楼,消防系统采用临高压给水系统。现委托某消防检测机构对该栋大楼消防系统进行检测验收。其中消防泵的设计工作压力为1.0 MPa,设计流量为30L/s。下列检测结果中,符合要求的是(   )
A、消防水泵零流量时的出口压力为1.50 MPa
B、消防水泵的叶轮材质为高碳钢
C、当消防水泵出流量为45L/s时,泵出口压力为0.7MPa
D、采用电动机驱动的消防水泵,该消防泵选用电动机和泵体安装在一起的潜水泵

   

顺利消防


  

第7题: 28              

某建筑设置有临时高压消防给水系统,消防水泵控制柜设置在消防水泵房内,下列关于消防水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有(   )
A、IP20 
B、IP30 
C、IP55 
D、IP64 
E、IP68

   

顺利消防


  

第8题: 8              

某多层图书馆内设有消防给水系统,消防泵采用两台离心式消防水泵,一用一备,关于该组消防水泵管路的下列设计方案中,正确的是( )
A、2台消防水泵的2条DN150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连
B、2台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池
C、消防水泵吸水口处设置吸水喇叭口,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为600mm
D、消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm

   

顺利消防


  

第9题: 9              

某建筑采用临时高压消防给水系统,消防水泵设计扬程为0.70MPa,下列水泵设置的情况,其中不符合规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)要求的是(   )
A、该建筑内共有2个消防水泵泵组,每组均有5台工作泵,所有水泵型号均一致
B、单台消防泵的额定流量12L/s,测得的水泵的流量扬程性能曲线为无驼峰,无拐点的光滑曲线
C、消防水泵零流量时的压力为0.9MPa
D、当消防水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力为0.5MPa

   

顺利消防


  

第10题: 29              

苏州某商业CBD区域,有5栋高档写字楼,其中最高栋最高层办公区的楼板面标高为60m,高位消防水箱底标高为70m,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,消火栓给水设计流量为30L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数设计,不符合要求的是(   )
A、该系统消火栓系统不用设置稳压泵     
B、该消火栓系统需要设置稳压泵稳压
C、稳压泵的设计流量宜为0.3L/s~0.9L/s   
D、稳压泵的设计流量为1L/s
E、稳压泵的设计流量不应小于系统自动启动流量

   

顺利消防


  

第11题: 30              

消防水泵是消防给水系统的重要组成部分。下列关于消防水泵启动装置的说法中正确的是(   )
A、消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于55s
B、消防水泵应设置自动停泵的控制功能,停泵功能的设置应有具有管理权限的工作人员来确定
C、消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内
D、消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置
E、稳压泵只能由气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制

   

顺利消防


  

第12题: 8              

某商业大楼,共20层,每层高度为4m,每层建筑面1000m2建筑高度为60m,室内设置有消火栓系统和自动喷水灭火系统,设计流量分别为30L/S和35L/s,消火栓火灾延续时间按2h计算,自动喷水灭火系统火灾延续时间按1h计算,设置有消防水池,采用两路补水,补水量分别为50L/s和20L/s,下列关于消防水池容积符合要求的有(   )
A、有效容积为55m3的消防水池  B、有效容积为200m3的消防水池
C、有效容积为150m3的消防水池 D、有效容积为180m3的消防水池
E、有效容积为250m3的消防水池

   

顺利消防


  

第13题: 13              

高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。下列关于最不利点处静水压力的说法,正确的是(   )
A、建筑高度为36m的老年人照料设施,不应低于0.07MPa
B、建筑高度为120m的写字楼,不应低于0.10MPa
C、建筑高度为33m的11层住宅楼,不应低于0.07MPa
D、建筑面积2000㎡,高度为12m的三层木器加工厂房,不应低于0.07MPa

   

顺利消防


  

第14题: 7              

某商业中心新建一座写字楼,采用临高压消防给水系统,在该楼的地下一层设置消防水泵房。该大楼的消防水泵可以由以下哪几种开关启泵(   )
A、室内消火栓上设置的消火栓按钮        
B、高位消防水箱出水管上的流量开关
C、消防水泵控制柜上的手动控制按钮      
D、消防水泵出水干管上的压力开关
E、报警阀压力开关

   

顺利消防


  

第15题: 19              

某建筑高度220m的超高层综合建筑,系统设计工作压力可达到3.0MPa,设计时应采用分区供水的形式有(   )
A、消防水泵并行      
B、消防水泵直接串联
C、消防水泵转输水箱串联       
D、减压阀 
E、减压水箱

   

顺利消防


  

第16题: 24              

苏州市中心某酒店,总计22层,建筑高度为70m,第22层楼板标高为66m,高位消防水箱底标高为74.2m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量60L/s,室外埋地供水干管采用DN200球墨铸铁管,长3000m,漏水率为1.50L/min·km,室内管网总的漏水量为0.30L/s,下列说法正确的是(   )
A、临时高压消防给水系统采用高位消防水箱稳压的方式
B、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s
C、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.375L/s
D、高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s

   

顺利消防


  

第17题: 14              

下列关于高位消防水箱的设置要求的相关说法,错误的是(   )
A、高位消防水箱应设置溢流管,溢流管的直径不应小于进水管直径的两倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5~2.5倍
B、高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100
C、高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器
D、高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱24h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀
E、高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门

   

顺利消防


  

第18题: 33              

某商场,共7层,每层层高为4m,地下一层设置消防水泵房,系统平时靠稳压泵来维持系统的压力,稳压泵和囊式气压罐设置在屋顶高位消防水箱间内,下列关于消防给水管道组件的相关设置说法正确的是(   )
A、在系统管道最不利点宜设置自动排气阀  
B、消防水泵吸水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀
C、该商场应采用水锤消除器
D、该商场可不设水锤消除
E、设置水锤消除器时,止回阀可以不采用水锤消除功能

   

顺利消防


  

第19题: 7              

某18层综合楼,每层建筑面积1200㎡,每层层高3.5m,设置由高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统。高位消防水箱设置在屋顶水箱间内,最低有效水位高出建筑平屋面6m,最高有效水位与最低有效水位高差为2m,下列关于该消防水箱的说法,正确的是(   )
A、消防水箱的最小有效容积为18m3
B、高位消防水箱静水压力不满足要求,应设置稳压泵
C、水箱出水管管径80mm,满足消防给水设计流量的出水要求
D、水箱间环境温度不应低于4℃

   

顺利消防


  

第20题: 15              

顺利消防附近新盖一座综合性大楼,起名为顺利综合楼,总建筑高度为99m,建筑层数为25层,每层建筑面积为3000㎡,其中1到7层为商场,8到25层为办公楼,商场与办公楼之间采取有效的防火分隔,下列关于该大楼高位消防水箱容积选择,最经济合理的选择是(   )
A、18m3     
B、36m3      
C、50m3     
D、100m3

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0