第1题: 20              

某大型工业园区新建二座占地面积700 m²的单层液态甲烷仓库,每个仓库储存液态甲烷5t,建筑高度都为10m。下列关于该工业园区总平面布局中符合规范要求的是()
A 该仓库与耐火等级为一级的单层沙石仓库防火间距为10米
B 该仓库与耐火等级为二级,建筑高度25米的钢材仓库防火间距为12米
C 该仓库与厂内铁路中心线防火间距20米
D 两座新建的甲烷仓库之间防火间距为12米


   

云峰网校


  

第2题: 17              

某厂区独立建造的高度为10米,二层燃煤锅炉房耐火等级为三级,内有2台相同型号规格的锅炉同时工作,下列描述中符合相关规定的是()
A 其每台锅炉的蒸发量为3.5t/h
B 相邻耐火等级为一级,建筑高度23米办公楼,与锅炉房相邻面外墙为无开口防火墙,防火间距为4米。
C 相邻建筑高度25米医院,与锅炉房防火间距为16米
D 该锅炉房楼板采用预应力钢筋混凝土制作,其耐火极限为0.75小时


   

云峰网校


  

第3题: 8              

下列关于耐火极限调整的叙述中错误的是()
A 二级耐火等级建筑,当房间的建筑面积不大于100m²时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体
B 二级耐火等级建筑,当房间的建筑面积不大于100m²时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体
C 二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。
D 建筑内的建筑构件当有节点外露部位时,应作相应的保护措施。但当建筑内采用预制钢筋混凝土构件时,其节点外露部位可不作防火保护措施


   

云峰网校


  

第4题: 20              

某设计院设计一座多层桐油漆布仓库,耐火等级为一级,占地面积为1500㎡。与其相邻有一座已建成的耐火等级为三级的单层丝麻仓库,下列设计方案中错误的是()
A 该仓库设计为5层
B 该仓库与相邻丝麻仓库相邻面均为防火墙,防火间距至少设计为为12m
C 该仓库每个防火分区建筑面积600㎡,并使用耐火极限4小时的防火墙和甲级防火门进行分隔
D 受地形所限,该仓库与耐火等级为二级建筑高度为20米的宿舍楼之间防火间距设计为24米


   

云峰网校


  

第5题: 7              

工业建筑中不同的耐火等级可建造的建筑层数有所不同,下列厂房建筑层数说法错误的()
A 耐火等级为二级的橡胶制品的涂胶车间建筑层数宜单层
B 耐火等级为二级的氧气站建筑层数最多为3层
C 耐火等级为三级的木工厂房建筑层数最多为2层
D 耐火等级为三级的石灰焙烧厂房建筑层数最多为3层


   

云峰网校


  

第6题: 13              

某16层民用建筑,每层建筑面积均为800平,其10、11层分别某单位的办公室和文体活动室。其他楼层均为住宅,建筑首层室内地坪标高±0m,室外地坪标高为-0.3m,10层室内地面标高为27m,屋顶平屋面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.8m。按照参《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规定的建筑分类,该建筑的类别为()
A 一类高层住宅建筑
B 二类高层住宅建筑
C 一类高层公共建筑
D 二类高层公共建筑


   

云峰网校


  

第7题: 13              

防检测单位对某工业园区的厂房和仓库进行检测,结果不符合参《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规定的是()
A 火等级为二级的单层木器厂房,采用自动喷水灭火系统全保护,柱的耐火极限为2小时
B 火等级为一级的单层木材仓库,采用自动喷水灭火系统全保护,柱的耐火极限为2.5小时
C 火等级为一级的单层水泥搅拌厂房,采用自动喷水灭火系统全保护,其上人平屋顶屋面板用不燃材料制作,耐火极限为1小时
D 火等级为一级的二层木器厂房,采用自动喷水灭火系统全保护,其屋顶承重构件耐火极限为1小时


   

云峰网校


  

第8题: 6              

下列有关民用建筑锅炉房的说法中,不正确的是( )。
A 采用相对密度为0.7的可燃气体为燃料的锅炉,设置在地下一层
B 常压燃气锅炉设置在屋顶上,并与通向屋面的安全出口距离为6m
C 燃气锅炉房设置了爆炸泄压设施,并且不与其他设备用房共用通风系统
D 燃油锅炉房内设置总储存量为3m³的储油间,并且锅炉房的疏散门直通室外


   

云峰网校


  

第9题: 12              

某单层棉麻粗加工厂房,耐火等级为一级,建筑面积为3000m²,在该厂房内同时设有亚麻除尘部位,该除尘部位的建筑面积为200m²,该厂房的火灾危险性应为( )。
A 甲类 
B 乙类 
C 丙类
D 丁类


   

云峰网校


  

第10题: 10              

下列哪一组厂房均属于丙类厂房( )。
A 饲料加工厂房、锅炉房、甘油制备厂房
B 油浸变压器室、高锰酸钾厂房、沥青加工厂房
C 苯乙酮厂房、苯甲酸厂房、植物油精炼车间
D 印染厂的漂炼部位、松针油精制部位、润滑油再生部位


   

云峰网校


  

第11题: 6              

对于下列建筑的分类不符合规范要求的是( )。
A 某建筑高度62m的大型商场属于一类高层公共建筑
B 某建筑高度23m的设置商业服务网点的住宅建筑属于多层住宅建筑
C 某建筑高度55m的住宅建筑属于一类高层住宅建筑
D 某建筑高度37m的藏书为80万册的图书馆属于一类高层公共建筑


   

云峰网校


  

第12题: 15              

某城市商业中心设置了两层的有顶棚的步行街连接的餐饮、商店等的商业建筑设施,步行街两侧的建筑步行街进行安全疏散,步行街地面面积为3000㎡。对该步行街进行防火检查的结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A 该步行街的长度为280米
B 步行街两侧的商铺在第二层设置了回廊和连接天桥,二层的楼板的开口面积为1000㎡
C 步行街两侧的商铺之间设置了无门窗洞口的耐火极限2.00h的防火隔墙分隔
D 顶棚设置了有效排烟面积为800㎡的均匀布置的自然排烟口


   

云峰网校


  

第13题: 12              

下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。
A 铝合金轮毂抛光厂房采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
B 电石仓库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
C 高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离为1.0m D 烟草成品库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区
E 通风机房开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门


   

云峰网校


  

第14题: 9              

电气火灾监控系统中,关于剩余电流式电气火灾监控探测器的说法,正确的是( )。
A 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置其下一级配电柜(箱)设置
B 在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端
C IT系统的配电线路和消防配电线路中宜设置剰余电流式电气火灾监控探测器
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m


   

云峰网校


  

第15题: 7              

某乙烯聚合厂房的休息室贴邻该厂房建造,休息室与乙烯聚合厂房之间应采用( )与其他部位分隔。
A 耐火极限不低于3.00h的防火墙
B 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
C 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
D 耐火极限不低于3.00h的防爆墙


   

云峰网校


  

第16题: 9              

下列关于建筑的总平面布局中,错误的是( )。
A 存放甲、乙、丙类液体的仓库宜布置在地势较低的地方,以免火灾对周围环境造成威胁;若布置在地势较高处,则应采取防止液体流散的措施。
B 散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或侧风向。
C 液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。
D 易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最大频率风向的上风侧。


   

云峰网校


  

第17题: 16              

某建筑高度为24m的丙类厂房,耐火等级为二级,拟在其旁边新建一座5层难燃铝塑材料加工厂房、建筑高度为25m,难燃铝塑材料加工厂房外墙上的门、窗、洞口均采用甲级防火门、窗,则两座厂房之间的防火间距不应小于( )m。
A 10 
B 6 
C 13
D 4


   

云峰网校


  

第18题: 22              

一建筑层数为2层煤粉厂房,建筑高度为10m,现因生产需要,在其东侧需建一建筑高度为6m,建筑面积为500m²单层植物油加工厂的浸出车间。受空间的限制,设计人员将浸出车间与煤粉厂房相邻一面墙的门、窗洞口均设置为甲级防火门、窗,则该两座厂房的防火间距至少为( )m。
A 6 
B 4 
C 3.5
D 无法确定


   

云峰网校


  

第19题: 31              

某商业综合体建筑,地上8层,地下3层,首层至四层为商场,五层及以上为娱乐场所,地下为设备间和汽车库。下列关于该商业建筑设备用房建筑平面布置的说法,错误的是( )。
A 常压燃气锅炉房设在建筑顶层,距安全出口距离为7m
B 柴油发电机房设置在地下二层
C 消防水泵房靠外墙设置在地下一层
D 消防控制室设置在地下一层


   

云峰网校


  

第20题: 8              

以下部位的分隔设施中,其耐火极限要求最高的是( )
A 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间的防火隔墙
B 商业服务网点中每个分隔单元之间的防火隔墙
C 住宅与非商业服务网点的其他功能建筑合建时,当为高层建筑时,住宅部分与非住宅部分之间的防火墙
D 住宅与非商业服务网点的其他功能建筑合建时,当为高层建筑时,住宅部分与非住宅部分之间的不燃性楼板

   

云峰网校


  

  