消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年07月27日

更新日期:2020年07月27日

  

第1题: 5              

注册消防工程师加强职业道德修养的途径和方法包括(  )。
A 坚持慎独
B 参加继续教育
C 自我反思
D 提高道德选择力
E 向榜样学习


   

作强消防


  

第2题: 5              

根据《中华人民共和国消防法》要求,违反本法规定,有下列行为之一的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款(  )。
A 依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的
B 本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格,不停止使用的
C 违反本法规定,生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的
D 公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的
E 建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案


   

作强消防


  

第3题: 2              

依法应当进行消防验收的建设工程,当竣工完成时,建设单位应当向(  )申请消防验收。
A 住房和城乡建设主管部门
B 所在地的县级以上地方人民政府
C 消防救援机构
D 应急管理部门


   

作强消防


  

第4题: 3              

根据消防技术服务的实践和市场需要,消防设施维护保养检测机构的资质分为(  )个级别,消防安全评估机构的资质分为(  )个级别。
A 三,二
B 三,三
C 一,三
D 二,三


   

作强消防


  

第5题: 6              

对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是(  )。
A 建筑面积为1500㎡的金属冶炼车间
B 独立建造的建筑面积为380㎡的单层甘油制备厂房
C 蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房
D 独立建造的建筑面积为280㎡的单层制氧车间
E 建筑面积为350㎡氨压缩机房


   

作强消防


  

第6题: 3              

某单层仓库内储存有大量同一规格玻璃工艺制品,该工艺品均选用木箱包装,包装后的成品每箱重量为40kg,其中木箱的重量为10kg。该仓库的火灾危险性类别应确定为(  )。
A 乙类
B 丙类
C 丁类
D 戊类


   

作强消防


  

第7题: 9              

某检测机构对有顶棚步行街进行防火检查,下列检查结果中不符合要求的有(  )。
A 步行街两侧商铺之间采用2.0h的防火隔墙分隔,每间商铺的面积150~350㎡不等
B 步行街顶棚下檐距地面的高度为6.5m,顶棚采用自然排烟窗,排烟窗的有效面积是地面面积的2%
C 步行街两侧商铺内均设置疏散照明、疏散指示标志和消防应急广播系统
D 步行街的顶棚材料为难燃材料,承重结构的耐火极限为1.0h,步行街内无可燃物
E 步行街内两侧商铺的防火间距为6m


   

作强消防


  

第8题: 3              

下列有关人防工程中各场所平面设置的说法,错误的是(  )。
A 当营业厅总建筑面积大于20000㎡时,采用不开设门、窗、洞口的防火墙进行分隔
B 歌舞娱乐放映游艺场所可布置在地下二层
C 人防工程中医院病房布置在地面与室外出入口地坪的高差不大于10m的地下一层
D 柴油发电机房内设置储油间,应采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机房隔开


   

作强消防


  

第9题: 4              

某城市旧城区中的棚户区,对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于( )㎡的分区。
A 1000
B 1500
C 2500
D 3000


   

作强消防


  

第10题: 2              

某大型石化企业在进行总平面布置时,下列说法错误的是(  )。
A 生产区位于邻近城镇全年最小频率风向的上风侧
B 生产区应避免布置在窝风地带
C 生产区沿江河岸布置时,位于邻近江河的城镇的上游
D 架空电力线路邻近生产区架设


   

作强消防


  

第11题: 4              

下列建筑中可不设置消防电梯的是(  )。
A 某住宅建筑12层,层高3.0m
B 某高度为38m的多功能组合建筑
C 埋深为12m的地下建筑,地下建筑总建筑面积为2600㎡
D 建筑高度为33m且设置电梯,任一层工作平台上的人数都为5人的高层塔架


   

作强消防


  

第12题: 13              

下列建筑相关设置或说法中,符合规定的有(  )。
A 某三级耐火等级的仪表装配厂房,建筑高度18m,共4层,设置了自动喷水灭火系统,该厂房每个防火分区最大允许建筑面积不限
B 某二级耐火等级的单层松香蒸馏厂房,划分为2个防火分区,因防火分区之间设置防火墙确有困难,采用了符合规定的防火分隔水幕进行分隔
C 某一级耐火等级的高层建筑的主体与其裙房之间采用防火墙分隔,该裙房共3层,功能均为商场,商场内全部采用不燃或难燃材料装修,且设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,则该商场防火分区最大允许建筑面积为4000㎡
D 某石化公司用于停放汽油罐车的汽车库设置了自动灭火系统,该汽车库总建筑面积为800㎡,划分为1个防火分区
E 某仓库的地下一层设置了自动灭火系统,存放重油,建筑面积300㎡,划分为1个防火分区


   

作强消防


  

第13题: 15              

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列有关说法正确的有(  )。
A 某高层商店室内净空高度4m,一字内走道2m宽100m长,平均划分两个防烟分区
B 某医院室内净空高度4m,一字内走道3m宽100m长,平均划分为两个防烟分区
C 某净空高度8m的厂房,采用自然排烟方式,防烟分区内任一点距离最近排烟窗的水平距离不应大于30m
D 某净空高度8m的厂房,采用机械排烟方式,防烟分区内任一点距离最近排烟窗的水平距离不应大于30m
E 建筑无论选择自然排烟还是机械排烟,排烟设施均应设置在储烟仓以内


   

作强消防


  

第14题: 4              

建筑防火检查中,使用测力计测试防火门门扇开启力,要求防火门门扇开启力不得大于(  )。
A 50N
B 60N
C 70N
D 80N


   

作强消防


  

第15题: 2              

对于地下建筑面积大于2万㎡的商店营业厅,应采用(  )作为连通。
A 下沉式广场
B 避难走道
C 防火隔间
D 防烟楼梯间
E 门斗


   

作强消防


  

第16题: 3              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对某5层老年人照料设施的避难间进行防火检查,每层建筑面积1500㎡,下列关于该建筑的做法符合规范要求的是(  )。
A 仅在四层和五层设置避难间
B 设置净面积为10㎡的避难间
C 避难间内设置了可燃气体管道
D 避难间内设置了消防专线电话
E 利用消防电梯前室兼做避难间


   

作强消防


  

第17题: 2              

一座容纳人数为2400人的剧场,需要设置的疏散门数量至少为(  )。
A 7
B 8
C 9
D 10


   

作强消防


  

第18题: 2              

除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑外的公共建筑,其内位于走道尽端的房间,当由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,建筑面积不大于200㎡,且疏散门的净宽度不小于(   )m时,房间可以仅设一个疏散门。
A 1.00
B 0.80
C 1.40
D 1.20


   

作强消防


  

第19题: 11              

下列关于供暖管道的设置,符合规定的有(  )。
A 某厂房的供暖管道采用不燃材料隔热后,穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体的房间
B 某厂房内供暖管道表面最高温度为80摄氏度,供暖管道与厂房内可燃物之间距离5cm,未采用不燃材料隔热
C 某丙类厂房采用热分解毒性小的难燃材料作为建筑内供暖管道和设备的绝热材料
D 某厂房内供暖管道表面最高温度为120摄氏度,供暖管道与厂房内可燃物之间距离1cm,管道采用不燃材料隔热
E 某电石厂房的供暖管道表面最高温度为50摄氏度,供暖管道与电石保持50cm的距离,并采用不燃材料隔热


   

作强消防


  

第20题: 3              

建筑高度为59m的综合楼,地下一层为餐厅,地下二层为消防水泵房、配电室等设备用房,地上层的一至三层为商场,四层为舞厅,五层及以上楼层为酒店。该建筑按照规范要求设置了相关的消防设施。下列关于该建筑中装修材料的做法中,不正确的是(  )。
A 该建筑的防烟楼梯间顶棚、墙面、地面均采用铝合金装修
B 该建筑地下一层的餐厅顶棚采用铝合金装修,墙面和地面采用纸面石膏板装修
C 地上各楼层的水平疏散走道顶棚采用铝合金装修,墙面和地面采用珍珠岩装饰吸声板装修
D 地上四层的舞厅顶棚、墙面均采用钢铁合金装修,地面采用矿棉板装修

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0