消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年08月06日

更新日期:2020年08月06日

  

第1题: 15              

南京市某地下汽车库,该车库为矩形平面,平面长60m,宽30m。未设置吊顶,层高为8m。车库内设置湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖喷头,该车库应设置的喷头数量不应低于()只。
A  90
B  144
C  157
D  200


   

老妖精消防


  

第2题: 21              

某地区新建一座钢筋混凝土框架结构的超市,设置吊顶,层高为8m,储物高度为6m,总建筑面积为6000㎡,室内设置湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖喷头,下列有关做法中,不正确的是()。
A  系统的作用面积为260㎡
B  系统喷水强度为12L/min·㎡
C  采用干式下垂型标准喷头
D  正方形布置喷头间距为2.8m


   

老妖精消防


  

第3题: 13              

某华南地区新建一座建筑高度为55m的旅馆建筑,地上一至三为大堂和餐厅,四层及以上全部为旅馆客房,地下1层为汽车库,未设置吊顶,建筑内部全部设置湿式自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。
A  旅馆客房采用边墙型洒水喷头
B  客房采用玻璃球色标为橙色的喷头
C  汽车库内一只喷头的最大保护面积为12.5㎡
D  汽车库内设置直立型标准覆盖面积洒水喷头,喷头正方形布置间隔为3.0m
E  旅馆楼层内一只喷头的最大保护面积为12.5㎡


   

老妖精消防


  

第4题: 9              

某社区图书馆书库为正方形平面,无吊顶。边长25m,书库内设置湿式自动喷水灭火系统,该书库应设置的喷头数量不应低于()只。
A  50
B  55
C  60
D  70


   

老妖精消防


  

第5题: 5              

某超级市场采用钢筋混凝土结构,没有设置吊顶,层高为8m,总建筑面积为6000㎡,储物高度为5m,室内设置湿式自动喷水灭火系统,下列有关做法中,不正确的是()。
A  系统的作用面积为260㎡
B  系统喷水强度为12L/min·㎡
C  采用直立型标准喷头
D  正方形布置喷头间距为3.5m


   

老妖精消防


  

第6题: 9              

下列关于喷头布置的叙述中,()是错误的。
A  净空高度为900mm的闷顶和技术夹层内有可燃物,应设置喷头
B  净空高度为900mm的技术夹层内部无可燃物且吊顶及顶板为不燃材料制作,可不设置喷头
C  装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在吊顶下方
D  边墙型标准覆盖面积洒水喷头正前方1.2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。


   

老妖精消防


  

第7题: 13              

喷头响应时间指数是指闭式洒水喷头的热敏性能指标。特殊响应喷头的响应时间系数RTI是多少()(m·s)0.5,快速响应喷头的响应时间系数RTI是多少()(m·s)0.5。
A  RTI≤50,50<RTI≤80
B  50<RTI≤80,RTI≤50
C  RTI<28±8,RTI≤50
D  50<RTI≤80,RTI<28±8


   

老妖精消防


  

第8题: 9              

某超高层综合楼,地上为酒店、娱乐、宾馆和办公。地下2层为汽车库,汽车库采用直立型标准覆盖面积洒水喷头。关于该建筑内设置的自动喷水灭火系统,下列说法中正确的是()。
A  地上部分除厨房外采用玻璃球色标为红色的喷头
B  地上办公部分的喷水强度为6L/min·㎡
C  汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5㎡
D  喷头间距为不应小于2.4m
E  地上部分一只喷头的最大保护面积为15㎡


   

老妖精消防


  

第9题: 14              

下列关于报警阀组件说法中,不正确的是()。
A  延迟器可防止湿式报警阀组因压力波动而产生误报警
B  雨淋报警阀可用于雨淋系统、水幕系统、水雾系统、泡沫系统等
C  准工作状态下,预作用系统的配水管道为不充水的状态
D  准工作状态下,干式系统管道内充有有压气体,不可用于监测管道严密性


   

老妖精消防


  

第10题: 15              

关于自动喷水灭火系统湿式和干式两种报警阀组功能的叙述中,错误的是()。
A  均具有喷头动作后报警水流驱动水力警铃和压力开关报警的功能
B  均具有防止系统水流倒流至水源的止回功能
C  均具有接通或关断报警水流的功能
D  均具有延迟误报警的功能


   

老妖精消防


  

第11题: 15              

下列哪些组件是各类报警阀组(装置)都可以有的()。
A  延迟器
B  压力开关
C  水力警铃
D  信号阀
E  电磁阀


   

老妖精消防


  

第12题: 7              

湿式报警阀组与干式报警阀组不同的组件包括()。
A  延迟器
B  空压机
C  压力开关
D  水力警铃
E  压力表


   

老妖精消防


  

第13题: 28              

下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是(   )。
A  室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状
B  室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
C  室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置
D  室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100


   

老妖精消防


  

第14题: 12              

市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,下列关于市政消火栓设置要求的说法中,正确的是(   )。
A  严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地下式室外消火栓
B  市政消火栓设置间距不应超过 150m,保护半径不应大于 120m
C  市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m
D 火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.14MPa


   

老妖精消防


  

第15题: 21              

下列建筑中,应设置消防电梯的建筑有(   )。
A  建筑高度为32m的15层住宅建筑,每层建筑面积1500m2
B  建筑高度24m的8层综合楼,每层建筑面积3200m2,六层为老年人照料设施
C  建筑高度为36m的9层服装加工厂房,厂房内未设置电梯
D  建筑高度为32m的10层办公建筑,每层建筑面积5000m2


   

老妖精消防


  

第16题: 14              

某建筑高度为50m的公共建筑,耐火等级为一级,每层建筑面积为6000m2,室内设置了自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。下列关于消防电梯的做法中,错误的是(   )。
A  消防电梯前室的门采用乙级防火门
B  消防电梯前室直通室外时,需经过长度为37.5m的通道
C  建筑内的货梯满足消防电梯的要求,并作为消防电梯使用
D  消防电梯前室的使用面积为10m2且短边为2.5m


   

老妖精消防


  

第17题: 16              

下列关于建筑内设置消防电梯的做法中,正确的是(   )。
A  设置额定载重量为600kg的消防电梯
B  电梯轿厢的内部装修采用矿棉板
C  消防电梯排水井的容量3m3,排水泵的排水量为700L/min
D  消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间采用耐火极限为1.50h的防火隔墙,隔墙上的门采用甲级防火门


   

老妖精消防


  

第18题: 17              

某建筑高度为180m的商业大厦,每层建筑面积5000m2,该大厦顶层屋面设置有直升机停机坪,下列做法中,不符合国家标准的是(   )。
A  停机坪距屋顶水箱间的距离为6m
B  停机坪四周设置有航空障碍灯和应急照明
C  建筑通向停机坪的出口总宽度为1.5m
D  停机坪上适当位置设置有消火栓


   

老妖精消防


  

第19题: 7              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于厂房火灾危险性分类的叙述中,正确的有(   )。
A  某单层木器厂房,建筑面积为2000m2,其中喷漆间面积为100m2,火灾危险性为丙类
B  某单层大豆油加工厂房,建筑面积为2000m2,其中浸出车间面积为200m2,火灾危险性为丙类
C  某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m2,其中油漆工段面积为200m2,且采取了有效的防止火灾蔓延的措施,则其火灾危险性为戊类
D  某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m2,其中油漆工段面积为400m2,采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,则其火灾危险性为戊类

   

老妖精消防


  

第20题: 10              

下列关于超高层公共建筑屋顶上设置的直升机停机坪供直升机救助的设施的说法中,不正确的是(   )。
A  起降区当采用矩形平面时,其短边尺寸大于直升机机翼的长度
B  在停机坪外5m范围内,不应设置设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线、旗杆等凸出物
C  待救区应设置不少于2个宽度为0.9m的通向停机坪的出口
D  停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0