消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年07月06日-2

更新日期:2020年07月06日

  

第1题: 10              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于剪刀楼梯的说法不正确的是( )
A  高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间
B  剪刀楼梯间应为防烟楼梯间;
C  梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;
D  住宅剪刀楼梯间的前室应分别设置,不能共用


   

顺利消防


  

第2题: 7              

疏散楼梯间作为竖向疏散通道,其防火及疏散能力的大小,直接影响着人员的生命安全与消防队员的救灾工作。不同的建筑类型、建筑高度对应不同的楼梯形式,如何正确的选择楼梯间的形式关系到疏散距离,疏散宽度,消防设施的配置等一系列的问题,下列不同建筑中不能采用封闭楼梯间的是( )
A  建筑高度为32m的10层展览建筑
B  建筑高度为35m的仓库
C  建筑高度为20m的5层商场建筑且地下3层设汽车库
D  建筑高度为18m的5层旅馆建筑
E  建筑高度为26m的老年人照料设施


   

顺利消防


  

第3题: 15              

某地上四层灯饰商场,耐火等级二级,每层建筑面积均为2000㎡,每层设置2部宽度相同的疏散楼梯间,则每部楼梯间的宽度不应小于()m
A  1.2
B  1.8
C  1.29
D  1.4


   

顺利消防


  

第4题: 26              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列各场所,封闭楼梯间的门不得采用双向弹簧门而需要采用乙级防火门的是()。
A  建筑高度10m,建筑层数2层的商店
B  建筑高度22m,建筑层数4层的配电室(每台装油量=60kg的设备)
C  建筑高度15m,建筑层数5层的液氯仓库
D  建筑高度28m,建筑层数5层的糖醛仓库


   

顺利消防


  

第5题: 30              

某二级耐火等级的高层商场,建筑层数8层,层高4m,室内外设计地面标高均为±0.0m,每层建筑面积4000㎡,二层服装卖场平均划分A  B两个防火分区,A防火分区利用通向相邻B防火分区的甲级防火门作为安全出口,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列做法中正确的是()
A  A防火分区共设置2个宽度均为1.2m的防烟楼梯间
B  二层共设置5个宽度均为3.5m的防烟楼梯间
C  A防火分区共设置4个宽度均为1.2m的封闭楼梯间
D  B防火分区共设置4个宽度均为2.5m的封闭楼梯间


   

顺利消防


  

第6题: 11              

楼梯间是重要的安全疏散措施。下列有关建筑设置楼梯间说法,符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的是()
A  建筑高度为25m的医院建筑门诊楼,采用封闭楼梯间
B  地下3层,每层层高为3m的地下室,采用封闭楼梯间
C  建筑高度为34m且任一层人数为20人的氟利昂厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯
D  建筑高度30m,藏书量100万册的图书馆采用封闭楼梯间
E  建筑高度为36m的水泥刨花板仓库采用封闭楼梯间


   

顺利消防


  

第7题: 24              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列各场所,可以采用敞开楼梯间的是()。
A  地下建筑层数1层,层高3.5m的办公场所
B  建筑高度18m,建筑层数3层的丁醚仓库
C  建筑层数4层的内廊式幼儿园
D  建筑高度18m,建筑层数5层的内廊式办公楼
E  与主体建筑之间用防火墙分隔的裙房,裙房层数3层,用途为写字楼


   

顺利消防


  

第8题: 23              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列做法中正确的是(   )
A  三级耐火等级的三层写字楼,每层建筑面积200㎡,第二三层人数均为10人,设置一部疏散楼梯
B  四级耐火等级的两层商场,每层建筑面积180㎡,第一二层人数之和为15人,设置一部疏散楼梯
C  二级耐火等级的四层菜市场,每层建筑面积200㎡,第一二三层人数之和为50人,设置一部疏散楼梯
D  三级耐火等级的两层KTV,每层建筑面积180㎡,第二三层人数之和为25人,设置一部疏散楼梯


   

顺利消防


  

第9题: 10              

下列有关建筑楼梯间设置的说法中,正确的是( ) 。
A  某建筑层数10层,每层层高3m。其1至7层为办公楼,8至10层为老年人照料设施,该建筑应采用防烟楼梯间
B  某独立建造的4层幼儿园建筑,设置2部防烟楼梯间
C  某KTV建筑,耐火等级一级,建筑层数3层,每层建筑面积均为200㎡,第二层和第三层人数之和不超过50人,设置1部防烟楼梯间
D  某办公楼建筑,建筑高度40m,耐火等级一级,每层建筑面积2000㎡,该办公楼疏散人数最多一层为300人,设置2部宽度均为2m的封闭楼梯间


   

顺利消防


  

第10题: 11              

某建筑高度32m的办公楼采用剪刀楼梯间作为疏散楼梯,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)规定,该剪刀楼梯间及前室的墙耐火极限不应低于(   ),剪刀楼梯间梯段之间防火隔墙的耐火极限不应低于(   ),楼梯的耐火极限不应低于(   )
A  1.50h,1.00h,1.50h
B  2.00h,1.00h,1.00h
C  2.00h,1.00h,1.50h
D  2.00h,1.00h,2.00h

   

顺利消防


  

第11题: 7              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)规定,下列关于室外楼梯的说法中,正确的是(    )
A  各类厂房均可选用室外楼梯作为疏散楼梯
B  除疏散门外,楼梯周围1.0m内的墙面上不应设置门、窗、洞口
C  疏散门开向梯段,方便疏散
D  楼梯可以采用不锈钢制作,但同时需要满足耐火极限不低于0.25h

   

顺利消防


  

第12题: 14              

某办公建筑,地上建筑层数8层,地下建筑层数1层,地下由于设置2个安全出口有困难,其中一个安全出口利用直通室外的金属竖向梯,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列说法中,不正确的是(?? )
A  设置金属竖向梯需满足首层建筑面积不大于500m2
B  设置金属竖向梯需满足埋深不大于10m
C  设置金属竖向梯需满足使用人数不超过30人
D  设置金属竖向梯需满足另一个安全出口应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间


   

顺利消防


  

第13题: 2              

某建筑高度为130m的超高层酒店,按国家工程消防技术标准应至少设置( )个避难层
A  1                     
B  2
C  3                    
D  4


   

顺利消防


  

第14题: 2              

某地上10层病房楼,地上二层至十层均设有避难间,每个避难间服务的护理单元均为2个,则避难间净面积不应小于( )㎡
A  25                      
B  50
C  75                      
D  100


   

顺利消防


  

第15题: 17              

下列关于避难层防火设计的说法中,错误的是( )
A  两个避难层之间的高度不宜大于50m
B  经过避难层的疏散楼梯应上下贯通
C  避难层的建筑面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按每人0.2㎡计算
D  第一个避难层的楼地面到首层室内设计地面高度不应大于50m
E  应设置对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用甲级防火窗


   

顺利消防


  

第16题: 3              

关于病房楼的避难间,下列说法错误的是( )
A  避难间服务的护理单元不得超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。
B  应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔。
C  避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
D  避难间的入口处应设置明显的指示标志,并设置消防专线电话、消防应急广播和机械防烟设施


   

顺利消防


  

第17题: 8              

下列关于避难层的设置说法正确的是( )
A  避难层的建筑面积可按5人/㎡
B  避难层兼做设备层,设备管道宜集中布置
C  设备管道区与避难区之间采用2.00h防火隔墙分开
D  管道井与避难区之间采用2.00h防火墙分隔
E  通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开


   

顺利消防


  

第18题: 2              

关于避难层消防设施的布置要求不正确的是( )
A  避难层应设置消防电梯出口。
B  应设置消防专线电话、应急广播、气体灭火系统 、消防软管卷盘。
C  应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
D  在避难层进入楼梯间的入口处,应设置明显的指示标志


   

顺利消防


  

第19题: 6              

下列关于避难间设置的要求说法中,正确的是( )。
A  应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
B  避难间服务的护理单元不应超过3个,其净面积应按每个护理单元不小于 25.0 ㎡确定。
C  应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用甲级防火窗。
D  避难间兼作其他用途时,应保证人员避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
E  避难间可利用平时使用的房间,也可以利用电梯前室和合用前室作为避难间


   

顺利消防


  

第20题: 3              

下列关于避难间的设置说法中不正确的是( )
A  高层病房楼应在二层及以上各楼层设置避难间
B  净面积按每个护理单元不小于25㎡,服务的护理单元不超过2个
C  应靠近楼梯间并应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
D  应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0