消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年5月15日-2

更新日期:2020年05月15日

  

第1题: 24              

下列关于水泵自灌式吸水的说法,正确的是(  )
A 自灌式吸水指的是启动消防水泵时应满足自灌式吸水
B 火灾延续时间内任何时刻均需满足自灌式吸水
C 采用立式泵时,最低有效水位应高于泵壳顶部放气孔
D 采用卧式泵时,最低有效水位应高于离心泵出水管中心线

   

鸣乐消防


  

第2题: 40              

某室内临时高压消防给水系统,水泵的扬程为90m,系统工作压力为1.2MPa,则该系统吸水管上的真空表,出水管上的压力表以及系统总出水管上的压力表的量程可以分别为(     )
A -0.10MPa 、1.6MPa 、2.4MPa ~ 3.0MPa
B -0.10MPa 、1.8MPa 、2.4MPa ~ 3.0MPa
C 0.7MPa  、1.6MPa 、1.2MPa ~ 2.4MPa
D 0.7MPa  、1.8MPa 、1.2MPa ~ 2.4MPa

   

鸣乐消防


  

第3题: 18              

消防水泵驱动器宜采用(  )驱动方式。
A 采用电动机直接传动
B 采用基于柴油机组成的双动力驱动
C 采用双电动机组成的双动力驱动
D 采用柴油机直接传动
E 采用电动机和柴油机组成的双动力驱动

   

鸣乐消防


  

第4题: 5              

当消防水泵吸水管和出水管上的管径超过DN300时,宜设置(    )阀门
A 信号阀
B 电动阀
C 明杆闸阀
D 带自锁装置的蝶阀

   

鸣乐消防


  

第5题: 39              

某室内消防给水系统,消防水泵设置在地下一层,用一备一,工作泵设计流量为35L/s,备用泵设计流量为40L/s,在泵组的试水管道上设置有流量测试装置,则下列流量测试装置的量程符合要求的有(  ) 
A 70L/s
B 80L/s
C 90L/s
D 100L/s
E 120L/s 

   

鸣乐消防


  

第6题: 10              

下列启动水泵的方式中,需要消防联动控制器设置在自动状态的是(    )
A 压力开关启动水泵
B 流量开关启动水泵
C 消防控制室的专用启泵按钮直接启动水泵
D 火灾自动报警系统启动水泵

   

鸣乐消防


  

第7题: 10              

下列关于消防水泵的控制,表述正确的是(  )
A 在干式消火栓系统中,消火栓按钮可以直接启动水泵
B 流量开关可以直接控制消防水泵的启动和停止
C 当稳压泵压力开关的压力值达到启动水泵值时,可由稳压泵压力开关直接启动水泵
D 低压压力开关设置在消防水泵房的主干管道上

   

鸣乐消防


  

第8题: 5              

消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于(   )min。
A 1min
B 2min
C 3min
D 5min

   

鸣乐消防


  

第9题: 10              

下列关于消防水泵启动装置的说法中正确的是(   )
A 消防水泵应能手动启停和自动启动,从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于3min。
B 消防水泵可以现场启停,远程仅可以实现启动功能不应设置停止功能
C 稳压泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动
D 消防控制柜或者控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮,直接控制消防水泵

   

鸣乐消防


  

第10题: 9              

某建筑室内设有临时高压消防给水系统,关于系统消防主泵启、停控制方式中,表述不正确的是( )
A 由高位消防水箱的水位信号来控制消防水泵的启动
B 消防控制中心可直接手动启动消防主泵
C 当消防水池的水位达到最低有效水位信号时,自动停止消防水泵
D 当现场设置强制启停按钮后,可不设置机械应急启动功能
E 试验消火栓处应能直接启动消防水泵

   

鸣乐消防


  

第11题: 9              

在消防给水及消火栓系统中,消火栓泵的启动方式有多种方式,如果控制回路出现故障,问下列方式那种可以启动消防水泵(   )
A 消防控制室远程专线启泵按钮
B 机械应急操作
C 流量开关启动
D 火灾自动报警系统启动

   

鸣乐消防


  

第12题: 34              

在消防给水及消火栓系统中,消火栓泵的启动方式有多种方式,如果一次回路的断路器断开,问下列方式那种可以启动消防水泵(   )
A 现场按下水泵启动按钮
B 机械应急操作
C 低压压力开关启动
D 以上启泵方式均无效

   

鸣乐消防


  

第13题: 15              

在消防给水及消火栓系统中,消火栓泵的启动方式有多种方式,如果消防输入输出模块损坏,则会影响到下列哪种启泵方式(    )
A 消防控制室远程专线启泵按钮
B 流量开关启动水泵
C 现场按钮强制启动水泵
D 火灾自动报警系统启动

   

鸣乐消防


  

第14题: 19              

以下启泵方式需要水泵控制柜设置在自动状态的有(    )
A 低压压力开关启动水泵
B 流量开关启动水泵
C 机械应急启动水泵
D 现场按下水泵控制柜启泵按钮启动水泵
E 火灾自动报警系统启动水泵

   

鸣乐消防


  

第15题: 30              

下列关于稳压泵和消防水泵的控制方式,表述不正确的是(   )
A 稳压泵和消防水泵均不能设置自动停泵功能
B 稳压泵和消防水泵均应在消防控制室设置专线启泵按钮
C 稳压泵和消防水泵均应在消防控制室显示其工作状态
D 稳压泵和消防水泵均应设置就地强制启停按钮
E 稳压泵和消防水泵均可以由压力开关来直接控制

   

鸣乐消防


  

第16题: 23              

下列关于消防水泵控制与操作的说法中,不正确的是(  )
A 消防水泵应能手动和自动启停
B 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不大于2min
C 机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作
D 当消防水泵房24h有人员值班室,水泵控制柜可以设置在手动状态
E 火灾时水泵应工频运行,准工作状态巡检时应变频运行

   

鸣乐消防


  

第17题: 11              

某消防给水系统的地下水泵房,设计文件中消防水泵与水泵控制柜设置在消防水泵房内,则下列防护等级的水泵控制柜可选用的是(   )
A IP30
B IP45
C IP60
D IP55 

   

鸣乐消防


  

第18题: 14              

关于电动驱动的消防水泵自动巡检功能,下列说法不正确的是(   )
A 巡检周期不宜大于7天
B 每台消防水泵低速转动的时间不应少于1min
C 应设置电源自动切换功能的检查
D 当有启泵信号时,应立刻退出巡检状态,进入工作状态

   

鸣乐消防


  

第19题: 17              

某消防给水系同采用的消防水泵,电机功率为150KW,问当工频启动消防水泵时,从接通电路到水泵达到额定转速的时间不宜大于(   )s
A 30s
B 45s
C 55s
D 60s

   

鸣乐消防


  

第20题: 14              

火灾时消防水泵应工频运行,当功率较大时,宜采用(   )和(   )启动,不宜采用(   )启动。
A 星三角   自耦降压变压器   有源器件
B 星三角   有源器件    自耦降压变压器
C 压力开关   流量开关    变频调速器
D 自耦降压变压器   有源器件  星三角

   

鸣乐消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0