第1题: 14              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是(   )。
A 保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
B 在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
C 剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m

   

老妖精消防


  

第2题: 6              

下列场所或设备用房,可以布置在民用建筑地下二层的是(   )。
A 疗养院的住院部分
B 消防控制室
C 柴油发电机房
D 变压器室

   

老妖精消防


  

第3题: 7              

下列建筑材料中,燃烧性能不属于B1级的是(   )。
A 水泥木丝板
B 硬PVC塑料地板
C 玻璃棉板
D PVC卷材地板

   

老妖精消防


  

第4题: 13              

下列关于城市消防远程监控系统设计的说法,不符合要求的是(   )。
A 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于20s
B 远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于3s
C 监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于2h,并能动态设置巡检方式和时间
D 监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于3s

   

老妖精消防


  

第5题: 11              

根据现行国家标准《消防给水及火栓系统技术规范》,以下消防水泵出水管路布置的相关要求中,不正确的是(   )。
A 消防水泵出水管的直径为DN230时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s
B 在水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或蝶阀,当采用蝶阀时,必须带有自锁装置
C 消防水泵的出水管道穿过楼板时应加设套管,套管高出楼面5cm
D 消防水泵出水管上应设 DN75 的试水阀门,以供试验和检查之用

   

老妖精消防


  

第6题: 9              

下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,正确的是(   )。
A 建筑高度为18m的独立建造的养老院,采用B1级保温材料
B 建筑高度为50m的市政府办公楼,采用B1级保温材料
C 建筑高度为27m的公寓,采用B2级保温材料
D 建筑高度为32m的住宅建筑,采用B2级保温材料

   

老妖精消防


  

第7题: 32              

建筑高度为74m的20层住宅建筑,一梯一户,每户建筑面积120㎡,每个单元设置一座防烟楼梯间,两部电梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于(   )个。
A 10
B 20
C 30
D 40 

   

老妖精消防


  

第8题: 25              

某商业建筑,地下2层,地上6层,建筑高度24m。地下为汽车库和设备用房,地上各层为商场、娱乐、餐饮等场所,建筑中仅设置自动喷水灭火系统。下列关于该建筑内各部位装修材料的选择,不符合规范要求的有(   )。
A 地上楼层疏散走道顶棚采用玻镁板装修
B 设置在六层的 KTV,室内墙面采用多彩涂料装修
C 商场营业厅的顶棚采用矿棉板装修
D 地上五层的餐饮场所,墙面采用玻璃棉板装修

   

老妖精消防


  

第9题: 14              

下列关于设置在民用建筑内的锅炉房防火防爆设计的做法,不正确的是(   )。
A 锅炉房内设置储油间,其总储存量为1m3 
B 布置在建筑内的锅炉房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
C 设置在建筑内的锅炉房,其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上设置一个自动切断阀或一个手动切断阀
D 锅炉房储油间的油箱的下部设置了防止油品流散的设施

   

老妖精消防


  

第10题: 7              

某丙类厂房建筑高度为24m,室内净空高度为7m,设有室内消火栓系统,下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,不正确的是(   )。
A 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量
B 消火栓栓口的动压不应小于0.35MPa
C 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
D 消防水枪充实水柱不应小于13m

   

老妖精消防


  

第11题: 44              

上海某五星级度假酒店,耐火等级为一级,建筑高度为490m,共101层,每层建筑面积约为5000m2,该酒店设置室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统防护。该建筑室内外消火栓设计流量之和至少应该为(   )L/s。
A 40
B 80
C 120
D 160

   

老妖精消防


  

第12题: 24              

某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为(   )m。
A 5
B 4
C 7
D 6

   

老妖精消防


  

第13题: 10              

某酒店16层,建筑高度48m,酒店内全部按照国家标准设置了各种消防设施。当酒店内某一房间直通疏散走道的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的疏散楼梯间的距离最大不应超过(   )m。
A 18.75
B 30
C 37.5
D 56.25

   

老妖精消防


  

第14题: 4              

下列关于自动喷水灭火系统的说法中,不正确的是(   )。
A 预作用系统和干式系统均采用闭式洒水喷头
B 雨淋系统和防火分隔水幕系统均可采用开式洒水喷头
C 防护冷却系统和防护冷却水幕系统均采用开式洒水喷头
D 湿式系统和重复启闭预作用系统均采用闭式洒水喷头

   

老妖精消防


  

第15题: 17              

某外贸厂房内采用预作用自动喷水灭火系统保护,系统采用火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制,下列关于该系统的说法中,正确的是(   )。
A 系统配水管道冲水时间不宜大于2min
B 系统配水管道上应设置自动排气阀
C 系统的喷水强度和作用面积应按相应规定值的1.3倍确定
D 系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头

   

老妖精消防


  

第16题: 8              

某综合性商业建筑,建筑高度52m,2座楼梯间分别位于“一”字形走廊的尽端,楼梯间形式和宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2,用途为餐厅、设备房;地上13层,总建筑面积26000m2,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公及老年人公共活动用房。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是(   )。
A 九至十三层每层的会议室相邻两个疏散门最近的边缘之间的水平距离为6m
B 位于地下一层的一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门
C 位于三层的一个建筑面积为80m2、使用人数为50人的老年人公共活动用房,设置2个向内开启的疏散门
D 位于一层的一个建筑面积为60m2、使用人数为16人的KTV,设置1个向外开启的疏散门

   

老妖精消防


  

第17题: 16              

下列关于疏散楼梯间的一般设置要求,描述错误的是(   )。
A 高档别墅内,地下室与地上层可共用楼梯间
B 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘
C 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
D 楼梯间内不应设置甲、乙类液体管道,设置丙类液体管道时需加设相应防火措施

   

老妖精消防


  

第18题: 10              

下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的是(   )。
A 建筑高度为54m综合楼
B 建筑面积为1000m2的地下商场
C 多层皮革仓库
D 物品高度3.8m的超级市场

   

老妖精消防


  

第19题: 13              

下列关于自动喷水灭火系统选择的说法中,正确的是(   )。
A 准工作状态时严禁管道充水的场所宜采用单联锁预作用系统
B 建筑面积400m2的演播室可不采用雨淋系统
C 防护冷却水幕和防护冷却系统均可采用水幕喷头
D 灭火后必须及时停止喷水的场所应采用重复启闭预作用系统

   

老妖精消防


  

第20题: 24              

某建筑高度128m的超高层公共建筑,在第13层和26层分别设置了两个避难层。下列关于避难层设置的说法中,正确的是(   )。
A 避难层可兼做设备层,但可燃气体管道应集中布置,并采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与避难区分隔
B 设备间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与避难区分隔,直接开向避难区的门应采用乙级防火门
C 避难层中应急照明地面水平照度不应小于 5.0lx
D 应设置独立的机械加压送风系统

   

老妖精消防


  

  