消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年08月09日

更新日期:2020年08月10日

  

第1题: 15              

南京城市中心新建一座高层旅馆建筑,建筑高度为49.2m,地上为15层,地下3层,层高均为3.2m。针对该建筑防烟排烟系统设计,消防设计公司拟对该旅馆采用自然通风防烟。下面关于该旅馆的自然通风设施的设置的说法,不符合规范要求的是(   )
A、应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层
B、设置在高处不便于直接开启的可开启外窗,应在距地面高度1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置
C、封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口
D、防烟楼梯间与消防电梯合用前室,可开启外窗或开口的有效面积不应小于2㎡

   

顺利消防


  

第2题: 14              

发生火灾时,高层建筑内可分为四个安全区。其中第一类安全区为防烟楼梯间、避难层。防烟系统一般设置在楼梯间、前室、避难层和避难间等需要保证安全的场所,设置形式有自然通风和机械加压送风。下列建筑在其楼梯间应设置机械加压送风系统的是(   )
A、建筑高度为65m的写字楼     
B、建筑高度为11m的幼儿园
C、建筑高度为90m的住宅       
D、建筑高度为36m的市图书馆

   

顺利消防


  

第3题: 10              

苏州新区为满足人才引进方面的安置需求,新建一座建筑高度为48m的职工公寓,地上15层,地下3层。该建筑的防烟系统设置了机械加压送风系统。下列关于该建筑设置机械加压送风系统的说法,不符合规范要求的是(   )
A、当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统
B、楼梯间、独立前室应分别设置机械加压送风系统
C、当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统
D、当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统可合并设置

   

顺利消防


  

第4题: 16              

下列关于机械加压送风管道的设置和耐火极限相关要求的说法,不符合规范要求的是(   )
A、竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h
B、水平设置的送风管道,设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h
C、水平设置的送风管道,未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h
D、机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与相邻部位分隔
E、机械加压送风系统的管道井的墙上必须设置检修门时,应采用甲级防火门

   

顺利消防


  

第5题: 4              

某旅馆建筑高度为47m,地上14层,地下一层,楼梯间为防烟楼梯间。该建筑采用自然通风系统,下列关于该建筑自然通风系统相关设置的说法,符合规范要求的是(   )
A、应在防烟楼梯间最高部位设置面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口
B、应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于3.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层
C、前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡
D、可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.5m?1.8m的位置设置手动开启装置

   

顺利消防


  

第6题: 10              

下列关于防排烟系统中各管道、部件的风速要求的说法错误的是(   )
A、排烟系统金属管道的风速不应大于20m/s     
B、加压送风系统中非金属管道的风速不应大于15m/s
C、加压送风口的风速不宜大于10m/s 
D、排烟口的风速不宜大于10m/s

   

顺利消防


  

第7题: 18              

下列关于补风系统相关的说法,符合规范要求的是(   )
A、补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%
B、防火门可以用作补风设施。补风风机应设置在专用机房内
C、当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以上
D、当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口与排烟口水平距离不应少于3m
E、补风系统应与排烟系统联动开启或关闭

   

顺利消防


  

第8题: 11              

防排烟系统在消防中起到重大的作用,通过火灾事故调查分析,火灾事故中约有80%左右人死伤在烟气的毒害性上面,下列关于排烟系统的控制说法不符合规范要求的是(   )
A、由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟阀开启的联动触发信号
B、由同一防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟阀开启的联动触发信号
C、当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
D、当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位
E、可以直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止

   

顺利消防


  

第9题: 9              

根据《建筑设计防火规范》GB 50016 -2014(2018年版),下列场所或部位应设置排烟设施的有(   )
A、占地面积为1000㎡ 的柴油仓库      
B、建筑面积为3500㎡的球墨铸铁铸造车间
C、某商业中心设置在五楼的200㎡的KTV 
D、设置在地下一层,建筑面积为200㎡的网吧
E、商场中庭

   

顺利消防


  

第10题: 14              

某城市中心商场,建筑高度为46m,设置有机械排烟系统及相关规范要求的消防设施。下列关于该机械排烟系统控制的相关说法,不符合规范《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是(   )
A、排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机
B、排烟风机启动后,联动开启排烟阀或排烟口
C、当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施
D、当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁
E、当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应同时打开相邻两个防烟分区的排烟阀或排烟口

   

顺利消防


  

第11题: 7              

气体灭火系统的应用广泛,具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。下列属于二氧化碳气体灭火系统灭火机理的是(   )
A、冷却     
B、窒息 
C、乳化     
D、化学抑制 
E、隔离

   

顺利消防


  

第12题: 8              

下列关于气体灭火系统的联动控制设计的说法,符合规范要求的是(   )
A、气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器
B、气体灭火控制器在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号
C、联动控制信号包括:关闭防护区域的送风机及送风阀门
D、联动控制信号包括:启动气体灭火装置、气体灭火控制器,可设定不大于 60s 的延迟喷射时间
E、组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置

   

顺利消防


  

第13题: 12              

某防护区采用管网七氟丙烷气体灭火系统进行保护,防护区内有作业人员。根据气体灭火系统的相关国家规范,气体灭火系统采用自动控制方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,这里设定不大于30s的延迟时间的主要作用是(   )
A、防护区内人员安全撤离防护区
B、及时关闭防护区的开口
C、延迟时间内发现不需要启动气体灭火系统时,可以紧急停止
D、选择阀的开启需要足够时间
E、灭火剂从储存容器里到防护区需要足够时间

   

顺利消防


  

第14题: 14              

下列关于不同种类气体灭火系统适用范围的说法,不正确的是(   )
A、IG541气体灭火系统可以扑灭棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾
B、气体灭火系统都不适用于活泼金属及金属氢化物火灾
C、气体灭火系统适用于所有的气体火灾场所
D、气体灭火系统可以用于扑灭电气火灾
E、七氟丙烷气体灭火系统不适用于能自行分解的化学物质

   

顺利消防


  

第15题: 18              

某工厂内总控室,共5层,层高6m,每层建筑面积2500㎡。建筑内平常有人值班,该信息机房内设计采用IG541组合分配式气体灭火系统。下列有关该机房气体灭火的设计,符合规范要求的是(   )
A、该机房内灭火系统的启动方式有自动启动和手动启动两种启动方式
B、信息机房内设有可开启式甲级防火窗,但未设置机械排风装置
C、该建筑内共划分25个防护区
D、该系统可以设置无延迟的喷射方式
E、系统储存容器采用无缝容器

   

顺利消防


  

第16题: 16              

七氟丙烷的密度大于空气的密度,在一定压力下呈液态保存。七氟丙烷灭火系统具有灭火能力强,灭火剂性能稳定等特点,下列关于七氟丙烷灭火系统的说法中,正确的是(   )
A、通信机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用10%
B、采用七氟丙烷灭火系统扑救通信机房的电气设备火灾时,灭火浸渍时间不宜小于5min
C、七氟丙烷灭火系统应采用二氧化碳气体增压输送
D、七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍
E、某无人工作的防护区,设置了10套预制气体灭火系统,压力为2.5MPa,间距为20m

   

顺利消防


  

第17题: 6              

下面关于气体灭火系统的防护区的相关要求的说法,符合规范要求的是(   )
A、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3200m3
B、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
C、防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h
D、防护区内吊顶的耐火极限不宜低于0.5h
E、防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa

   

顺利消防


  

第18题: 13              

下列关于气体灭火系统的储存容器、灭火剂的相关说法,符合规范要求的是(   )
A、组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定
B、灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量和储存容器内的灭火剂剩余量之和
C、灭火系统的储存装置48小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原设置用量的100%设置备用量 
D、同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同
E、灭火系统的设计温度,应采用25℃

   

顺利消防


  

第19题: 13              

下列气体灭火系统设置的相关要求的说法,符合规范要求的是(   )
A、组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定
B、同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
C、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过10个
D、一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台
E、气体灭火系统喷头的保护高度:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m

   

顺利消防


  

第20题: 7              

某变电站设置了二氧化碳气体灭火系统对设备进行保护。下列关于气体灭火系统各组件的说法,不正确的是(   )
A、容器阀的启动方式一般有手动启动、气启动、电磁启动和电爆启动等方式 
B、选择阀应设置在储存容器间内,并应便于手动操作,方便检查维护
C、安全阀一般设置在储存容器的容器阀上及组合分配系统中的集流管部分
D、系统启动后,选择阀应在容器阀动作之后打开或同时打开

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0