消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年07月10日

更新日期:2020年07月10日

  

第1题: 4              

乙类第6项的生产特性是生产中可燃物质的粉尘、纤维、雾滴悬浮在空气中与空气混合,当达到一定浓度时,遇火源立即引起爆炸,如()等的生产车间。
A 铝粉或镁粉厂房
B 金属制品抛光部位
C 汽车轮毂打磨厂房
D 面粉加工厂(不包括碾磨部位)
E 钢铁冶炼厂房


   

老妖精消防


  

第2题: 3              

对工业建筑进行防火检查时,首先应确定建筑的火灾危险性,工业建筑的火灾危险性是防火设计的基础,下列仓库的火灾危险性属于乙类的是()。
A 建筑高度12m的漆布仓库
B 建筑高度10m的硝化棉仓库
C 建筑高度23m的大豆油仓库
D 建筑高度20m的漂白粉仓库
E 建筑高度18m的樟脑油仓库


   

老妖精消防


  

第3题: 2              

上海市某地欲建一座建筑高度8m的单层化学物品加工厂房,该厂房主要生产五氧化二磷,某大型甲级设计院设计员对该厂房进行建筑防火设计,应将该厂房的火灾危险性确定为()。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类


   

老妖精消防


  

第4题: 2              

某石油库储存区有两个液体储罐,分别储存有轻柴油和重柴油两种柴油,根据《石油库设计规范》,这两个液体储罐的火灾危险性分别为()。
A 甲类、乙类
B 乙类、丙类
C 丙类、丙类
D 乙类、乙类


   

老妖精消防


  

第5题: 1              

有关单位按照规范要求对一座单层汽车装配厂房进行防火检查,建筑面积为2000㎡,其中油漆工段的建筑面积为300㎡,油漆工段区和厂房其它部位之间采取了有效的防火分隔措施,并且厂房内的设置了符合规范要求的自动灭火系统和火灾自动报警系统,该厂房的火灾危险性应判定为()。
A 甲类
B 乙类
C 丁类
D戊类


   

老妖精消防


  

第6题: 3              

某单层玻璃制品仓库,玻璃采用可燃固体进行包装,该仓库内玻璃本身的体积大约为500m3,可燃固体的体积大约为300m3;玻璃本身的重量为800kg,可燃固体的重量为100kg。该仓库的火灾危险性属于(   )。
A 乙类
B 丁类
C 丙类
D 戊类


   

老妖精消防


  

第7题: 1              

某装修公司承接一大型装修项目,在附近搭建一座仓库,用于储存装修材料,仓库存有水泥刨花板、复合壁纸、瓷砖、木工板等装修材料,该仓库的火灾危险性为(   )。
A 乙类
B 丙类
C 丁类
D 戊类


   

老妖精消防


  

第8题: 4              

建筑防火检查中,需要检查建筑的火灾危险性类别是否符合现行国家工程建设消防技术标准,下列有关说法错误的是(   )。
A 机械修配厂内使用少量汽油清洗零件,清洗区采取防火隔离措施,该厂房的火灾危险性为戊类
B 戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统,且油漆工段占其所在防火分区面积比例等于10%,按照戊类厂房来判定
C 某单层樟脑油仓库,樟脑油的体积约500t,其中储存樟脑油的容器为不锈钢储罐,储罐的重量约150t,该厂房火灾危险性类别为戊类
D 某单层酚醛泡沫塑料加工厂房,建筑面积为800m2,其中油漆工段面积为90m2,油漆工段采用封闭喷漆工艺,喷漆空间内保持负压,并且油漆工段设置自动抑爆系统,该厂房火灾危险性类别为丁类

   

老妖精消防


  

第9题: 4              

的建筑高度为25m的旅馆,耐火等级为二级,已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。下列关于该建筑内疏散走道的消防设计中,表述错误的是()。
A 楼板采用现浇的整体式梁板,耐火极限为1.00h
B 疏散走道的吊顶,耐火极限为0.25h
C 屋顶承重构件的耐火极限为1.00h
D 疏散楼梯的耐火极限为0.5h


   

老妖精消防


  

第10题: 4              

以下建筑构件属于难燃性构件的是()。
A 钢材
B 竹子
C 沥青混凝土
D 石膏板


   

老妖精消防


  

第11题: 6              

下列三级耐火等级建筑中,屋顶承重构件燃烧性能符合规定的有()。
A 屋顶承重构件燃烧性能为B3级的住宅
B 屋顶承重构件燃烧性能为B1级的住宅
C 屋顶承重构件燃烧性能为B2级的厂房
D 屋顶承重构件燃烧性能为B3级的厂房


   

老妖精消防


  

第12题: 5              

在多层建筑设计中,以下哪个选项不符合疏散楼梯的燃烧性能和耐火极限的要求()。
A 耐火等级为一级时,为不燃烧性,1.50h
B 耐火等级为二级时,为不燃烧性,1.00h
C 耐火等级为三级时,为难燃烧性,0.80h
D 耐火等级为四级时,为可燃性


   

老妖精消防


  

第13题: 3              

一级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限最低应满足()的要求。
A 防火墙不燃性3.00h,承重墙不燃性3.00h,楼梯间不燃性2.50h
B 防火墙不燃性3.00h,承重墙不燃性2.50h,电梯井的墙不燃性2.50h
C 防火墙不燃性3.00h,承重墙不燃性2.50h,楼梯间不燃性2.00h
D 防火墙不燃性3.00h,承重墙不燃性3.00h,楼梯间不燃性2.00h


   

老妖精消防


  

第14题: 2              

某二级耐火等级的厂房,建筑高度15米,采用防烟楼梯间,该楼梯间前室的隔墙燃烧性能应为()。
A 不燃性,耐火极限为1.00h
B 不燃性,耐火极限为2.00h
C 难燃性,耐火极限为2.00h
D 难燃性,耐火极限为1.50h


   

老妖精消防


  

第15题: 2              

某钢筋混凝土框架结构的服装仓库,建筑高度22m,设计耐火等级为二级,各建筑构件燃烧性能均符合规范要求,下列各构件的耐火极限中,不满足要求的是()。
A 吊顶耐火极限为0.15h
B 承重墙耐火极限为2.50h
C 电梯井的墙耐火极限为2.00h
D 疏散楼梯耐火极限为1.50h


   

老妖精消防


  

第16题: 5              

下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,错误的是()。
A 某建筑高度为25m的办公楼建筑,采用耐火极限为0.10h的铝合金吊顶
B 某建筑高度为120m的CBD商业中心建筑,楼板的耐火极限为2h
C 某钢结构的二层老年人照料设施,采用耐火极限为0.25h的纸面石膏板吊顶
D 某耐火等级为二级的仓房,其上人平屋顶的屋面板耐火极限为0.75h


   

老妖精消防


  

第17题: 5              

下列关于钢结构防火涂料检查的说法中,正确的是()。
A 涂层外观,涂层与钢基材之间和各涂层之间,粘结牢固,无空鼓、脱层和松散等情况;薄涂型钢结构防火涂层表面如有个别裂缝,其宽度不大于0.5cm
B 检查涂层厚度,厚涂型钢结构防火涂层厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况属于合格
C 检查膨胀倍数,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5
D 对比样品,对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.50h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料,当规定其耐火极限在1.50h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料


   

老妖精消防


  

第18题: 2              

通过查阅消防文件,建筑平面图、剖面图,钢结构涂料的型式检验报告等有关资料,了解建筑性质、规模和建筑类别,确定建筑物必须满足的耐火等级、主要建筑构件必须满足的燃烧性能和耐火极限后开展现场检查;其中对钢结构防火涂料进行检查时,下列说法错误的是()。
A 通过对比样品、检查涂层外观、检查涂层厚度、检查膨胀倍数进行检查
B 薄型(膨胀性)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5。
C 对于室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.50h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。
D 厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。


   

老妖精消防


  

第19题: 3              

建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限不得低于建筑相应耐火等级的要求。在不考虑特殊调整的情况下,下列关于建筑耐火等级检查要求中,不正确的是()。
A 一级耐火等级建筑的主要构件的燃烧性能都是不燃性
B 二级耐火等级建筑的主要构件,除吊顶的燃烧性为难燃性外,其余构件的燃烧性能都是不燃性
C 三级耐火等级建筑的主要构件,吊顶和房间隔墙为难燃性,民用建筑的屋顶承重构件还可以采用可燃性
D 四级耐火等级建筑的主要墙体,可全部采用难燃性或可燃性


   

老妖精消防


  

第20题: 2              

下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,正确的是()。
A 某建筑高度为60m的办公楼建筑,采用耐火极限为0.50h的普通木格栅吊顶
B 某建筑高度为60m的办公楼建筑,采用难燃性、耐火极限为0.50h的吊顶
C 某建筑高度为49m的办公楼建筑,其所有建筑构件燃烧性能均可采用不燃性材料做成的构件
D 某建筑高度为49m的办公楼建筑,采用耐火极限为4.00h的防火墙
E 某耐火等级为三级的厂房,采用可燃性、耐火极限为0.50h的屋顶承重构件

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0