消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年06月01日

更新日期:2020年06月01日

  

第1题: 4              

消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑,厂房内未设吊顶,室内净空高度为4.5m,建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定,检测中发现:
1. 配水干管采用DN100镀锌钢管,垂直管段采用螺纹连接,配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管,管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。
2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀,确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器,仅火灾警控制器(联动型)发出声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作。
3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮,电磁阀动作。水力警铃报警,3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作,并连锁启动消防水泵,火灾报警控制器(联动型)接收设备动作反馈信号正常。
4. 检测完毕,检测人员进行了复位操作,但自动滴水阀一直滴水不止,其他组件并无异常。
根据以上材料,回答以下问题:
1. 该车间内并无影响喷头洒水的障碍物,至少应设置几个雨淋阀组、多少喷头?为什么?

   

老妖精消防


  

第2题: 2              

2. 指出系统管网设置中存在的问题并说明理由。

   

老妖精消防


  

第3题: 1              

3. 系统功能检测正常吗?为什么?

   

老妖精消防


  

第4题: 3              

4. 分析可能导致自动滴水阀滴水不止的原因并提出解决措施。

   

老妖精消防


  

第5题: 3              

5. 按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084)的要求,该系统的设计喷水持续时间为多少?喷水强度最小为多少?最不利点喷头工作压力最低为多少? 

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0