消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年05月28日

更新日期:2020年05月28日

  

第1题: 7              

下列关于评定火灾危险性的说法中,错误的是()。
A 蒸气压是评定可燃液体火灾危险性的最直接指标
B 可燃气体的爆炸极限范围越小,其火灾爆炸危险性越大
C 闪点越高的液体,其挥发性越好,也更容易被引燃
D 评定自燃性固体物料是以其熔点作为指标
E 气体在空气中的扩散速度越快,火灾蔓延扩展的危险性越大

   

荣胜教育


  

第2题: 4              

某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的类别,正确的是(    )。
A 允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道
B 不允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道
C 仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔,均定为三类隧道
D 单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类

   

荣胜教育


  

第3题: 8              

某三层劳动密集型电子生产厂房,耐火等级二级,按国家相关规定设置了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,下列对该厂房内部装修的说法错误的是(    )。
A 该厂房的顶棚采用B1级装修材料
B 该厂房的墙面采用B2级装修材料
C 该厂房的地面采用B2级装修材料
D 该厂房的固定家具采用B2级装修材料
E 该厂房的窗帘采用B2级装修材料

   

荣胜教育


  

第4题: 6              

杭州地区某商业中心地上4层,地下1层,耐火等级一级,每层建筑面积1300m2,下列对于该建筑关于电线电缆选择的说法中错误的是(    )。
A 该建筑耐火电缆在明敷时,其截面面积不应小于2.5mm2
B 耐火电缆是同时满足耐火和阻燃要求的电缆
C 该建筑非熟练人员容易接触线路的电线电缆宜选用铝芯电线电缆
D 该建筑采用普通聚氯乙烯电线电缆
E 该建筑固定敷设的供电线路宜选用铜芯电线电缆

   

荣胜教育


  

第5题: 21              

若某生产企业的一座镁粉厂房中间仓库内存放有汽油、煤油和柴油,且汽油、煤油和柴油所占本层面积分别达到5%、6%和7%,该厂房的火灾危险性依据(    )来确定。
A 镁粉              
B 汽油              
C 煤油              
D 柴油

   

荣胜教育


  

第6题: 6              

关于隧道内结构耐火等级与装修错误的是(    )。
A 隧道内的地下设备用房、风井和消防救援出入口的耐火等级应为一级
B 地面的重要设备用房、运营管理中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级
C 为减少隧道内固定火灾荷载,隧道衬砌、附属构筑物,施工缝嵌封材料都应采用不燃材料
D 通风系统的风管及保温材料应采用不燃材料,柔性接头可采用难燃烧材料

   

荣胜教育


  

第7题: 6              

某建筑高度为32m的电信大楼,层高4m,每层建筑面积2000m2,设置火灾自动报警系统和自动灭火系统,下列关于该建筑有窗办公室内部装修做法,正确的有(    )。
A 墙面采用彩色阻燃人造板装修            
B 地面铺装硬质PVC塑料地板
C 窗帘采用阻燃处理的难燃织物            
D 顶棚采用难燃胶合板装修
E 隔断采用复合壁纸装修

   

荣胜教育


  

第8题: 7              

下列关于低压配电电气线路保护措施说法正确的是(    )。
A 电气线路的保护措施主要有短路保护、过载保护、剩余电流保护三种方法
B 剩余电流保护模式适用于TN-C系统,不适用于TN-S系统
C 零序电流保护模式适用于TN-C、TN-C-S、TN-S系统
D 零序电流保护模式适用于谐波电流大的配电系统

   

荣胜教育


  

第9题: 9              

某单层机械修理厂,建筑面积为600m2,层高为4m,该厂房的零配件均使用汽油清洗。若该厂房仍按戊类厂房来确定其火灾危险性,则汽油的最大允许存放量不得超过(    )L。
A 7.2               
B 9.6               
C 12                
D 14.4

   

荣胜教育


  

第10题: 10              

10.下列关于隧道供配电及火灾自动报警系统说法错误的是(    )。
A 隧道内发生火灾时能提示车辆禁入隧道的警报信号装置设置在隧道入口外100m~150m处
B 隧道内严禁设置可燃气体管道;电缆线槽应与其他管道分开敷设。当设置10kV及以上的高压电缆时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火分隔体与其他区域分隔
C 隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道上应设置疏散照明和疏散指示标志,其设置高度不宜大于2.2m
D 一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的三类隧道宜设置火灾自动报警系统
E 当隧道封闭段长度超过1500m时,宜设置消防控制室

   

荣胜教育


  

第11题: 6              

下列设备用房中,其内部所有装修均应采用A级装修材料的是(    )。
A 中央控制室                            
B 消防水泵房
C 大型电子计算机房                      
D 配电室
E 通风和空调机房

   

荣胜教育


  

第12题: 5              

关于建筑供配电系统电器防火要求的说法,正确的有(    )。
A 空调器具,防排烟风机的配电回路应设置过载保护装置
B 服装仓库内设置的配电箱与周边可燃物的距离不应小于5mm或采取相应的隔热措施
C 建筑面积为300m2的老年人照料设施的非消防用点负荷可不设置电气火灾监控系统
D 在采用金属导管保护时,墙壁插座的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设
E 在采用可燃物的闷项中敷设时,照明灯具的配电线路应采用金属导管保护

   

荣胜教育


  

第13题: 3              

对于相同物质的不同生产工艺其火灾危险性也会有所不同,下列选项中,生产的火灾危险性一致的是(    )。
A 花生油加工厂的浸出车间和精炼车间
B 金属制品厂房的抛光车间和热轧车间
C 小麦加工厂房的清洗车间和碾磨车间
D 棉花加工厂的粗加工车间和打包车间

   

荣胜教育


  

第14题: 2              

下列关于通行机动车的双孔隧道,其车行横通道或车行疏散通道设置的说法错误的是(    )。
A 水底隧道车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通道入口的间隔宜为1000~1500m
B 非水底隧道车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通道入口的间隔不宜大于1000m
C 车行横通道应沿垂直隧道长度方向布置,并应通向相邻隧道
D 车行横通道和车行疏散通道的净宽度不应小于4.5m,净高度不应小于4.0m

   

荣胜教育


  

第15题: 9              

某寒冷城市的双孔隧道,封闭长度1500m,可通行危险化学品品机动车,其消防给水系统的设置要求的说法正确的是(    )。
A 应在隧道单侧设置室内消火栓箱,消火栓箱内应配置1支喷嘴口径16mm的水枪、1盘长25m、直径65mm的水带,并宜配置消防软管卷盘
B 隧道内消火栓的间距不应大于30m,消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m
C 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最不利点处的水枪充实水柱不小于10.0m
D 当采用干式给水系统时,应在管网的最高部位设置自动排气阀,管道的充水时间不宜大于60s
E 隧道内消火栓用水量不应小于20L/s

   

荣胜教育


  

第16题: 6              

某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,设有火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222,该电子游戏厅的下列装修方案中,正确的有(    )。
A 游艺厅设置燃烧性能为B2级的座椅
B 墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸
C 安装燃烧性能为B1级的顶棚
D 室内装饰选用纯麻装饰
E 地面铺设燃烧性能为B1级的塑料地板

   

荣胜教育


  

第17题: 3              

下列关于建筑的防爆基本措施中,不属于预防性措施的是(    )。
A 设置泄压面积                     
B 生产中尽量不用具有爆炸危险性的可燃物质
C 采用不发火花的地面               
D 设可燃气体浓度报警装置
E 采用合理的平面布置

   

荣胜教育


  

第18题: 1              

某赛璐珞厂房主要生产赛璐珞棉、赛璐珞片等原材料,厂房内设有多个储存仓库。下列说法中,错误的是(    )。
A 赛璐珞厂房的生产火灾危险性为甲类
B 赛璐珞片的储存火灾危险性为乙类
C 赛璐珞板的储存火灾危险性为乙类
D 赛璐珞棉的储存火灾危险性为乙类

   

荣胜教育


  

第19题: 4              

在进行城市交通的规划和设计时,应同时设计消防给水系统,下列隧道可不设消防给水系统的是(    )。
A 长度为1500m,仅限通行非危险品机动车的双孔隧道
B 封闭长度为500m的可通行危险化学品机动车的单孔隧道
C 封闭长度为2000m的通行非机动车的单孔隧道
D 长度为1500m的可通行危险化学品机动车的双孔隧道

   

荣胜教育


  

第20题: 4              

某新建的汽车加油加气合建站,设置消防设施时,下列说法中错误的是(    )。
A 在LNG加气站应设置可燃气体检测报警系统
B 设置2台消防水泵时,可不设备用消防水泵
C 在加油站的罩棚下应设置事故照明
D 可燃气体检测器的一级警报值应设定为可燃气体爆炸下限的30%

   

荣胜教育


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0