消防工程施工单位对安装的火灾探测器进行检测。下列调试方法中,不符合现行国家标准的是( )。 A 对不可恢复的探测器,应采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法进行检测 B 对线型光束感烟火灾探测器检查时,采用产品生产企业设定的减光率为1.0dB~10.0dB的减光片遮挡光路,探测器的火警确认灯应点亮并保持 C 对于反射式线型光束感烟火灾探测器,应在探测器正前方0.5m处对探测器的火灾报警功能进行检查 D 探测器由火灾报警控制器供电的,应使探测器电源线和通信线分别处于断开状态,探测器不由火灾报警控制器供电的,应使探测器处于离线状态 E 对线型光束感烟火灾探测器的火灾报警功能进行检查,采用减光率为0.9dB的减光片或等效设备遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号
|