苏州阳澄湖,新建一座品蟹销售大楼,该大楼分为地上和地下部分,地上部分建筑层数为12层,每层层高为3.26m,每层建筑面积为1368.2㎡,地下为1层,层高为4.28m,地下建筑面积为2568.94㎡,地上室内消火栓设计流量为30L/s,该大楼全部设置有自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统设计的喷水强度为喷水强度8L/min?m2,作用面积为160㎡。大楼室外消火栓采用低压系统,并且采用环状管网,直接从市政生活用水管网接入,室外消火栓设计流量为30L/S,距离该大楼附近15-40m范围内有3个市政消火栓,市政消火栓的管网为枝状供水,供水压力从地面算起为0.14MPa,供水流量为10L/s。 该大楼的消防水池和消防水泵均设置在地下一层,消火栓泵采用2用2备,均采用同一厂家,设计流量为25L/s,设计扬程为0.6MPa,消防水池采用用两路可靠补水,补水管管径均为DN125,补水时间为35h,消防水池设置有吸水井,水泵吸水口未设置旋流防止器,消防水池设置有取水口,吸水高度为5m,距离该大楼的距离为10m。大楼的消火栓系统和自动喷水灭火系统均设置有水泵接合器,消火栓系统采用的是墙壁式,安装高度为0.64m,与附近门窗洞口的距离为3m,自动喷水灭火系统采用的是地下式,采用的井盖直径为500mm,进水口距离井盖底面的距离为0.5m 该大楼屋顶设置有高位消防水箱间,水箱间配置有增稳压设施,高位消防水箱的容积为36m3,并且采取采暖措施,屋顶试验消火栓设置在高位消防水箱间内,高位消防水箱补水管管径为DN40,补水时间满足32h补满的要求,高位消防水箱自重出水管的管径设置为DN125,大楼竣工结束后,邀请当地检测单位对该大楼室内消火栓系统进行检测 (1)测量室内消火栓栓口的直径为DN50 (2)测量消防水带的长度为29.5m (3)消防洒水软管的长度为25m (4)最不利点消火栓栓口的静水压力为0.3MPa (5)消火栓栓口的动压为0.45MPa 大楼验收合格后,运行多年,消防控制室内的控制器处在手动状态,消火栓水泵出现频繁的启动,为避免管网的耐压能力,值班人员直接将消火栓泵的电源关掉,该值班人员解释,如果发生火灾他到达水泵房只需要30s,可以采用机械应急启泵。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合 题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选顶得0.5分):
根据背景描述,下列关于该建筑消防水池的容积,符合规范要求的是( ) A、18m3 B、36m3 C、50m3 D、100m3 E、150m3

|