消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年09月03日

更新日期:2020年09月03日

  

第1题: 5              

下列关于消防给水及消火栓系统维护管理中属于每年检查的内容是(   )。
A 监测市政给水管网的压力和供水能力
B 测定水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量
C 检测消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位
D 减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力


   

老妖精消防


  

第2题: 7              

对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外墙保温材料按设计采用燃烧性能为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是(   )。
A 该住宅建筑外墙上门、窗的耐火完整性0.30h
B 该建筑首层防护层厚度为15mm,其他层为6mm
C 屋面板的耐火极限为0.50h,保温材料采用B2级
D 外保温系统中屋面与外墙之间设置的防火隔离带的宽度为500mm


   

老妖精消防


  

第3题: 8              

不属于消防重点部位的档案管理“四个一”的是(   )。
A 重点部位工作动态管理办法
B 消防重点部位基本情况照片成册图
C 消防重点部位灭火施救计划
D 消防重点部位防火安全制度


   

老妖精消防


  

第4题: 3              

下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是(   )。
A 记录消防联动控制器的运行情况
B 记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况
C 填写建筑消防设施巡查记录表
D 确认报警信号为误报时,应查找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表


   

老妖精消防


  

第5题: 5              

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),下列关于消防水泵的维护管理说法错误的是(   )。
A 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
B 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
C 每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验
D 每日检查柴油机消防水泵储油箱的储油量


   

老妖精消防


  

第6题: 5              

某工程新到一批闭式喷头,规格如下:ZSTZ15-57℃喷头400只,ZSTX15-68℃喷头600只,ZSTBS15-79℃喷头200只,现对该批喷头进行密封性能试验,下列做法正确的是(   )。
A 随机抽取喷头共12只,试验压力为3.0MPa,保压3min,当一只不合格时,再随机抽取24只重新试验,有1只不合格时,该批喷头不能使用
B 随机抽取喷头共12只,试验压力为3.0Ma,保压5min,当一只不合格时,再随机取24只重新试验,有1只不合格时,该批喷头不能使用
C 随机抽取ZSTZ15-57℃喷头4只,ZSTX15-68℃喷头6只,ZSTBS15-79℃喷头5只,试验压力为5.0MPa,保压5min,当两只不合格时,该批喷头不能使用
D 随机抽取ZSTZ15-57℃喷头5只,ZSTX15-68℃喷头6只,ZSTBS15-79℃喷头5只,试验压力为3.0Ma,保压3min,当两只不合格时,该批喷头不能使用


   

老妖精消防


  

第7题: 5              

关于基层墙体与装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 建筑高度68m的高层住宅,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
B 建筑高度27m的办公室,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
C 建筑高度24m的综合楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
D 建筑高度10m的医院门诊楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料


   

老妖精消防


  

第8题: 5              

下列关于工业建筑及其通风和空气调节的相关措施的中,不符合标准的是(   )。
A 有爆炸危险的醋酸乙酯生产厂房的分控室贴临厂房设置,采用耐火极限3.00h的防火隔墙分隔
B 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距为10m
C 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近
D 门斗的隔墙采用耐火极限2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门正对设置


   

老妖精消防


  

第9题: 7              

对某3层洗浴中心进行消防检查,有关湿式自动喷水灭火系统喷头安装的说法如下,其中不符合规范要求的是(   )。
A 直立式早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mm
B 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm
C 末端洒水喷头与管道支、吊架之间的距离为500mm
D 当喷头的公称直径小于15mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器


   

老妖精消防


  

第10题: 7              

通过查阅消防文件,建筑平面图、剖面图,钢结构涂料的型式检验报告等有关资料,了解建筑性质、规模和建筑类别,确定建筑物必须满足的耐火等级、主要建筑构件必须满足的燃烧性能和耐火极限后开展现场检查;其中对钢结构防火涂料进行检查时,下列说法错误的是()。
A 通过对比样品、检查涂层外观、检查涂层厚度、检查膨胀倍数进行检查
B 薄型(膨胀性)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5。
C 对于室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.50h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。
D 厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。


   

老妖精消防


  

第11题: 5              

建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限不得低于建筑相应耐火等级的要求。在不考虑特殊调整的情况下,下列关于建筑耐火等级检查要求中,不正确的是()。
A 一级耐火等级建筑的主要构件的燃烧性能都是不燃性
B 二级耐火等级建筑的主要构件,除吊顶的燃烧性为难燃性外,其余构件的燃烧性能都是不燃性
C 三级耐火等级建筑的主要构件,吊顶和房间隔墙为难燃性,民用建筑的屋顶承重构件还可以采用可燃性
D 四级耐火等级建筑的主要墙体,可全部采用难燃性或可燃性


   

老妖精消防


  

第12题: 8              

下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,正确的是()。
A 某建筑高度为60m的办公楼建筑,采用耐火极限为0.50h的普通木格栅吊顶
B 某建筑高度为60m的办公楼建筑,采用难燃性、耐火极限为0.50h的吊顶
C 某建筑高度为49m的办公楼建筑,其所有建筑构件燃烧性能均可采用不燃性材料做成的构件
D 某建筑高度为49m的办公楼建筑,采用耐火极限为4.00h的防火墙
E 某耐火等级为三级的厂房,采用可燃性、耐火极限为0.50h的屋顶承重构件


   

老妖精消防


  

第13题: 8              

影响建筑构件耐火极限的要素有()。
A 材料产地
B 构配件的结构性
C 材料与结构间的构造方式
D 材料的老化性能
E 使用环境的要求


   

老妖精消防


  

第14题: 9              

下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。
A 二级耐火等级的某办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.1h
B 三级耐火等级的某医疗建筑,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
C 二级耐火等级的某建筑的门厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
D 四级耐火等级的某住宅建筑,其吊顶采用可燃材料
E 三级耐火等级的某中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h


   

老妖精消防


  

第15题: 5              

某检测单位对防火隔墙进行耐火实验发现,该防火隔墙在房间内的火灾发生90min后,防火隔墙背火面温度超过规定值,持续120min后,防火隔墙开始出现裂缝,再过30min后,防火隔墙失去了承载能力。该防火隔墙的耐火极限应为()h。
A 1.00
B 1.50
C 2.00
D 2.50


   

老妖精消防


  

第16题: 5              

某民用建筑建筑高度120m,验收人员该建筑进行验收前检查,在对构件的燃烧性能检查时发现:①楼板采用耐火极限为1.50h的不燃性材料;②柱子采用耐火极限为3.00h的不燃性材料;③上人平屋顶的屋面板采用耐火极限为2.00h的不燃性材料;④承重墙采用耐火极限2.50h不燃性材料;上述检查结果中,符合规范要求的是()。
A ①②
B ①③
C ②③
D ②④


   

老妖精消防


  

第17题: 6              

某二级耐火等级的家具生产厂房,其房间隔墙欲采用难燃性墙体,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该构件的耐火极限不应低于()。
A 0.25h
B 0.5h
C 0.75h
D 1.00h


   

老妖精消防


  

第18题: 5              

建筑高度为48m的办公建筑,耐火等级为二级。对该建筑构件进行检查,以下结果中,不符合现行国家标准的是(    )。
A 疏散走道两侧的隔墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
B 建筑面积为120m2的房间隔墙燃烧性能为难燃性,耐火极限为0.50h
C 建筑的上人平屋顶,其屋面板燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
D 吊顶的燃烧性能为不燃性,耐火极限为0.20h


   

老妖精消防


  

第19题: 7              

下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,错误的是(   )。
A 耐火等级为二级的办公楼建筑,采用耐火极限为0.10h的铝合金吊顶
B 某建筑高度为120m的CBD商业中心建筑,楼板的耐火极限为2h
C 耐火等级为三级的二层老年人照料设施,采用耐火极限为0.15h的难燃吊顶材料
D 某耐火等级为二级的仓房,其上人平屋顶的屋面板耐火极限为1.0h


   

老妖精消防


  

第20题: 4              

一般情况下,建筑的耐火等级不同,对于建筑物各构件的耐火极限和耐火要求也不同。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),下列关于厂房和仓库构件耐火等级和耐火极限的说法,正确的是(   )。
A 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于2.00h和1.50h
B 4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h
C 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
D 一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.00h和1.50h

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0