消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年5月23日

更新日期:2020年05月23日

  

第1题: 8              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于建筑防火分隔的做法,符合规范要求的是(   )
A、商业服务网点中分隔单元间应采用无门窗洞口耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔
B、民用建筑里的礼堂采用2.00h防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔
C、老年人照料设施采用2.00h防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D、建筑物内的汽车库与其他部位之间采用防火墙和1.50h不燃性楼板分隔
E、人防中消防控制室采用2.00h防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔

   

顺利消防


  

第2题: 18              

江苏省南通市某综合楼建筑,建筑高度58m,地上建筑层数14层,地下建筑层数3层,地下一层设置燃气锅炉房,地下二层为汽车库和消防水泵房,地下三层为汽车库,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于平面布置的做法中,不正确的是(   )。
A、将商场布置在地上1~2层
B、地上3~4层作为儿童培训中心,儿童培训中心设置独立的安全出口和疏散楼梯
C、地上5~8层为电影院和KTV,5~8层均隔成建筑面积为180㎡的厅室
D、地下一层布置两个较大的电影观众厅,每个厅的面积为480㎡
E、将老年人照料设施中的康复与医疗用房布置在9~14层,同时满足每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人


   

顺利消防


  

第3题: 19              

苏州有一栋耐火等级为一级的超高层多功能组合建筑,对其进行防火检查,十一层到顶层为办公用房,一到三层为商场,四层到十层为娱乐、展览等功能用房,下列检查结果符合现行规范要求的是(   )
A、在五层设有儿童游乐厅,采用3.00h防火隔墙和乙级防火门与其他场所分隔
B、屋顶设置常压燃油锅炉房,距离通向屋面的安全出口5m
C、油浸变压器设置在地下一层,其室内地面与室外出入口的地坪高差为10m
D、首层设置消防控制室,采用2.00防火隔墙,1.5h楼板和乙级防火门与其他部位分隔
E、四层设置电影院,最大观众厅建筑面积为400㎡,采用甲级防火门


   

顺利消防


  

第4题: 3              

下列建筑中不可以布置在民用建筑的地下二层的是(   )
A、KTV      
B、儿童游乐厅      
C、电影院观众厅  
D、医院的住院部       
E、老年人照料设施

   

顺利消防


  

第5题: 5              

下列关于建筑平面布置的做法,符合《建筑防火设计规范》要求的是(   )
A、 某面粉仓库内设置办公室,采用耐火极限为3.00h防火隔墙分隔
B、 某红矾钠厂房贴邻布置休息室,采用耐火极限4.00h防火墙分隔
C、 某柴油发电机房设置了一个1m3的储油间,采用3.00h防火墙分隔,房间门采用甲级防火门
D、 供赛璐璐厂房专用的10kv以下变电站,允许在防火墙上设置不燃材料制作的不得开启的甲级防火窗
E、 当设置中间罐时,中间罐的容量为3m3,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内


   

顺利消防


  

第6题: 2              

南通消防支队对某建筑高度为60m,建筑层数18层的综合楼进行防火检查。该建筑一至二层为商场,三层为儿童游乐厅,四至十八层为普通办公用房。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )
A、消防水泵房设在地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为11m
B、儿童游乐厅和商场共用疏散楼梯
C、常压燃气锅炉房设置在主楼屋顶,距离通向屋面的安全出口为5m
D、地下一层设置了柴油发电机房,并采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,隔墙上的门采用甲级防火门。
E、消防控制室设置在地上一层,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上的门为甲级防火门


   

顺利消防


  

第7题: 1              

对民用建筑进行防火检查时,下列场所或设备用房设置在民用建筑内时,疏散门应直通室外或安全出口的有(   )
A、消防控制室
B、柴油发电机房
C、消防水泵房
D、变压器室
E、锅炉房

   

顺利消防


  

第8题: 10              

某6层商业综合体建筑,每层层高5m,在商场中部设置建筑面积为300㎡的中庭贯穿整栋建筑,1-2层均为商场每层建筑面积10000㎡,3层为大型网咖与儿童活动中心,建筑面积7000㎡,4-6层每层建筑建筑面积为5000㎡,4-5层使用性质为多功能厅,6层的使用功能为电影院,该建筑的耐火等级符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)的最低要求,且设置了消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,并采用难燃材料进行装修,该建筑的建设单位委托消防检测单位对该建筑进行检测,下列选项中不符合规范《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)要求的是(   )
A、在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口的距离为8m
B、地下一层设置了柴油发电机房,机房内设置储油间储存煤油,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔; 
C、中庭设置了机械排烟设施,且在中庭的底部设置了换季衣物促销柜台
D、大型网咖内部设置5个豪华包间,每个包间的建筑面积为400㎡.
E、网咖与儿童活动中心之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板进行分隔

   

顺利消防


  

第9题: 6              

在对民用建筑进行防火检查时,检查人员应注意场所的平面布置和安全疏散是否符合要求。下列场所布置在民用建筑内时,至少应设置1个独立安全出口和疏散楼梯的是(   )
A、歌舞厅
B、网吧
C、电影院
D、剧场
E、多功能厅


   

顺利消防


  

第10题: 12              

江苏某多功能组合建筑地上8层,建筑高度为32m,每层建筑面积均相等,该建筑总建筑面积为28000㎡,1-3层为商店营业厅,4-8层为办公场所,该建筑均采用不燃或难燃材料装修,且按照国家规范要求全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。该建筑首层防火分区的最大允许建筑面积应为(   )㎡
A、3000㎡
B、3500㎡
C、4000㎡
D、10000㎡


   

顺利消防


  

第11题: 7              

下列关于汽车库修车库防火检查结果符合现行国家规范要求的是(   )
A、某耐火等级为三级的单层机械式汽车库,建筑面积为6000㎡,室内设有车道且有人停留,设置自动喷水灭火系统,该汽车库划分为3个防火分区
B、停车数量50辆,建筑面积为15000㎡的公交汽车库划分为II类
C、某多层办公楼首层设置的I类修车库,建筑面积为4000㎡,划分为2个防火分区
D、设置双车道汽车疏散出口、停车数量为100辆且建筑面积为3000㎡的地下汽车库仅设置一个汽车安全出口


   

顺利消防


  

第12题: 4              

在对民用建筑实施防火检查时,需要重点查验不得布置在地下、半地下的场所,下列不得布置在地下、半地下的场所包括(   )    
A、KTV
B、老年人照料设施中的康复与医疗用房(房间面积180㎡,每人使用面积约5㎡)    
C、儿童游乐厅等儿童活动场所
D、礼堂
E、医院和疗养院的住院部分


   

顺利消防


  

第13题: 1              

建筑高度为68m的商场,设有三层裙房,裙房与主体之间采用3.00h的防火卷帘分隔,按国家消防技术标准设置了相应的消防设施。则裙房的防火分区最大允许建筑面积为(   )
A、1500        
B、2500     
C、3000   
D、5000


   

顺利消防


  

第14题: 6              

下列场所在防火分隔时不能使用防火卷帘等效替代的是(   )
A、厂房内有明火和高温部位的分隔
B、钢材仓库内防火分区之间
C、民用建筑内的附属库房
D、附设在住宅建筑内的机动车库


   

顺利消防


  

第15题: 3              

某三级耐火等级的玻璃棉加工厂房,地上三层,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),当该厂房室内设有自动喷水灭火系统时,每个防火分区的建筑面积最大为(   )
A、2000㎡
B、3000㎡
C、6000㎡
D、不限

   

顺利消防


  

第16题: 2              

某综合楼建筑,地上8层,地下一层。每层建筑面积1000㎡,划分为1个防火分区,设有1个直通室外的安全出口和避难走道。消防技术服务机构对建筑内设置的避难走道进行防火检查,检查结果如下,其中符合现行国家消防技术标准的是(   )
A、避难走道仅设置1个直通地面的出口
B、避难走道内部装修材料性能为B1级
C、避难走道防烟前室建筑面积为6㎡
D、防火分区开向前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门


   

顺利消防


  

第17题: 5              

某单层白酒仓库,占地面积900m2。库房内未进行防火分隔,未设置自动灭火系统和火灾自动报警设施,储存陶坛装酒精度为38°及以上的白酒。防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中,正确的是(   )。
A、将该仓库作为一个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统
B、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置火灾自动报警系统
C、将该仓库用耐火极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分5个防火分区,最大防火分区面积不超过200m2
D、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成2个防火分区,并设置火灾自动灭火系统


   

顺利消防


  

第18题: 1              

下列关于防火隔间的说法,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2018)的是(   )
A、防火隔间的使用面积不应小于6.0㎡
B、防火隔间的门应采用甲级防火门
C、不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m;
D、防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;


   

顺利消防


  

第19题: 5              

某印刷厂房,耐火等级二级,地上三层,厂房内设置消火栓灭火系统和火灾自动报警系统,该厂房最大允许防火分区面积应为(   )
A、2000㎡    
B、4000㎡     
C、6000㎡    
D、8000㎡

   

顺利消防


  

第20题: 1              

某建筑高度25m的医院门诊楼,设有两层裙房,裙房与主体采用耐火极限为3.00h的防火卷帘完全分隔,则裙房的防火分区最大允许建筑面积可为( ) ㎡
A、1500
B、2500
C、3000
D、5000

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0